11.03.2021 в 10:26:15

Хочу скрыто провести воздуховод от кухонной вытяжки с выбросом на фасад. Круглый вентканал 125 мм займет где-то 2/3 полезного объёма шкафчиков. Подскажите, пожалуйста, если заменить трубу вентканалом 206х60 мм, поставив его "на ребро" (к задней стенке шкафов), по опыту, насколько усилится шум? Имеет ли смысл обернуть вентканал битумной звукоизоляцией (есть "Техно-николь"). На прошлой кухне была труба 125 мм от вытяжки на фасад около 2 метров с двумя поворотами 90 градусов - шумело довольно сильно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 13:22:13

204х60 за счет формы немного хуже чем Д125 повороты вносят дополнительный шум. Для круглых есть виброразвязки - не передавать вибрации вытяжки. Хорошая тема с картинками - ник Sculptor

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 13:23:23

Битумная шумка потечет. Кфлекс, К-фоник. Экспериментируйте..... Но имхо, не столь обязательно... а вот вставка виброразвязка - хорошо заметен эффект

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 13:25:36

Лучше всего делать трубой 150. А обьем шкафчика - ну меньше барахла там будет лежать :)

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6219

11.03.2021 в 13:38:48

BV написал: 204х60 за счет формы немного хуже чем Д125

BV, интуитивно я это понимаю, вопрос, насколько это будет критично.

Для круглых есть виброразвязки - не передавать вибрации вытяжки.

Сразу после выхода из корпуса аппарата можно ведь вставить? Где приобрести, не подскажете?

BV написал: Битумная шумка потечет.

Расплавится? вряд ли там такой нагрев будет.

Лучше всего делать трубой 150.

Выход вытяжки - 125. Да и тогда кухонные антресоли, приобретённые за круглую сумму, без которых "никак" становятся бесполезными.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 15:50:17

Вадим М написал: BV написал: 204х60 за счет формы немного хуже чем Д125

BV, интуитивно я это понимаю, вопрос, насколько это будет критично.

Вам в процентах до десятых долей, или в ДБа? Обратитесь в вент компанию, где есть проектировщики, дайте им точную спецификацию деталей (в том числе напорную характертреистику вентилятора вытяжки) и схему и Вам возможно произведут расчет, .... потерь давления, а шума - сильно сомневаюсь.

Вы бы хоть чуток задумались о своем вопросе...

Вадим М написал: Сразу после выхода из корпуса аппарата можно ведь вставить?

нужно

Вадим М написал: Где приобрести, не подскажете?

наводку на тему я Вам дал, или гуглом Вы, надеюсь, владеете?

Вадим М написал: Расплавится? вряд ли там такой нагрев будет.

как хотите

Вадим М написал: *выход вытяжки - 125. Да и тогда кухонные антресоли, приобретённые за круглую сумму, без которых "никак" становятся бесполезными.

Не делать полный проект, думать о вентканалах после заказа кухни - национальный вид спорта :) Со спортсменами общаюсь регулярно

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

11.03.2021 в 15:54:15

Вадим М написал: по опыту, насколько усилится шум?

На низкой скорости всё улетает со свистом, на высокой Вы из-за вытяжки трубу не услышите, тем более в шкафчике.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 16:39:16

strider1978 написал: на высокой Вы из-за вытяжки трубу не услышите,

чем больше сопротивление сети - тем больше шумит сама вытяжка.

Лучше стараться сделать все макс возможным сечением и максимально плавными поворотами, с виброразвязкой а там уж - как будет шуметь - так и будет. Удивляет, когда люди погупают дорогущую вытяжку и..... подключают трубой из фольги 100 метров 5, и потом спрашивают - а почему так шумит? :)

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6219

11.03.2021 в 17:02:51

strider1978 написал:

Вадим М написал: по опыту, насколько усилится шум?

На низкой скорости всё улетает со свистом, на высокой Вы из-за вытяжки трубу не услышите, тем более в шкафчике.

strider1978, спасибо, как я понимаю, на низкой скорости ввтяжки разница в шуме в зависимости от формы эквивалентных каналов на практике небольшая? У предыдущей вытяжки я снижал обороты конденсатором, помогло не очень сильно.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6219

11.03.2021 в 17:06:56

А от положения плоского вентканала ("плошмя"/"на ребро") зависит сопротивление/уровень шума?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 17:07:42

Вадим М, в первую очередь сама вытяжка должна быть тихая - в основном это форма лопастей, аэродинамика внутри, балансировка мотора и болтающиеся, дребезжащие части корпуса. Крайне желательно перед покупкой включать и слушать. Балансировка может страдать от образца к образцу

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 17:14:47

Вадим М написал: А от положения плоского вентканала ("плошмя"/"на ребро") зависит сопротивление/уровень шума?

Я не понимаю как Вы собираетесь что-то ставить на ребро? Без эксизов - обсуждение сферического коня .... Вадим М, поворот плоского в плоскости более плавный. от вытяжки надо круглой трубой и поворот круглый, далее переход круглое плоское - он ассиметричный и влезает...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

11.03.2021 в 17:19:16

Вадим М написал: А от положения плоского вентканала ("плошмя"/"на ребро") зависит сопротивление/уровень шума?

Зависит из-за поворота 90градусов.

Если поставить несколько таких поворотов друг за другом

Будет посвистывать.

Такие

Получше.

BV написал: Удивляет, когда люди погупают дорогущую вытяжку и..... подключают трубой из фольги 100 метров 5, и потом спрашивают - а почему так шумит?

Ещё удивляет, когда не слушают монтажника и требуют обратные клапаны. А потом звонят и требуют убрать, потому что они ночью постукивают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114093

11.03.2021 в 20:43:33

Есть воздуховоды 200 х 90 , но они дорогие

От вытяжки переход 125-150 виброразвязка 150 труба 150 поворот круглый 150 https://www.vent-style.ru/goods/9132-sps-90x220d150 https://www.vent-style.ru/goods/9020-vp-90x220-l2000 и обратно в круглое перед внешней стеной https://www.vent-style.ru/goods/9132-sps-90x220d150

В этой системе нет переходов круглое - прямоугольное на 125

Так будет минимум шума. Если не лезет, то аналогично делать с трубой 125, и каналами 204х60

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

11.03.2021 в 20:56:29

Вадим М написал: Подскажите, пожалуйста, если заменить трубу вентканалом 206х60 мм, поставив его "на ребро" (к задней стенке шкафов), по опыту, насколько усилится шум?

Не грандиозно, но увеличится. Хуже другое: т.к. у Вас будет переход с круглого на плоский, а потом обратно, шум может быть волнообразным. Но может и не быть. Сталкивались с таким, но почему в одной вытяжке так шумит, а в другой нет - пока не поняли. Просто имейте это в виду. Колено на ребро (горизонтальное) "мягче", чем вертикальное, т.е и сопротивление меньше и шум ниже. Но лучше все сделать круглой.