santexnik1 написал: Туалет стоит отдельно от остальных зданий.
Начнем немного сначала. Все таки - размещается отдельно от других зданий и имеет свой вход с улицы ??? Или же, все таки, вход из какого-то здания ???
К чему этот вопрос. А к тому что если это к зданию пристроено то и температура в помещении должна быть не ниже +18. Если это отдельностоящее - то, если не ошибаюсь, то не ниже +14. И это уже сами понимаете разницу в теплопотерях
Следующее. Выше писал что Вы взяли нормы по воздухообмену выше чем возможно и допустимо. Если правильно посчитал то на Вашем чертеже общим получается чуть ли не 10-ти кратный обмен. А если взять по всем 6-ти помещениям по 50 кубов то уже суммарно получается общий объем в 300 кубов. Но ведь допускается там где унитаз использовать и 25 кубов тогда получается 175 кубов.
А это уже совершенно другой вентилятор, совершенно иные расходы воздуха и совершенно другие теплопотери.
И все это вполне законно и правильно. Хотя, если смотреть по Вашему профилю то надо и Ваши нормы смотреть
И еще одно. Шумоглушитель бы убрал, т.к. шумоглушащий материал относительно быстро напитает влаги и толку от шумоглушителя не будет.