21.03.2021 в 14:30:22
Пришло время делать проводку в доме, на данный момент есть только опломбированный вводной щит на фасаде со счётчиком и автоматом 32А. Ввод трёхфазный, мощность 16 кВт, под электроотопление. Дом новый, строил сам, один этаж, 80 м2, газоблок.
Я не электрик, но имею инженерное образование, стараюсь всё делать своими руками и люблю это. За зиму прочитал пару книжек, перелопатил много информации для понимания предстоящей работы и «напроектировал» вот такого. Хочу чтобы опытные электрики проверили и указали на ошибки и возможно посоветовали что-то.
Щиты и модулька будут SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А, кабели ВВГ-нг и ПВ1 для расключения в щитах.
Помимо общей оценки также интересуют несколько вопросов:
Спасибо всем откликнувшимся заранее!
UPD: картинка с компоновкой щитов как-то сильно пожалась, на всякий случай вот
21.03.2021 в 14:55:42
lazybeard написал: SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А,
Сразу в топку - либо ИЭК либо Хагер.
lazybeard написал: Одно УЗО для котла и плиты это нормально
Нет. Это Ваша безопасность. На котёл бесперебойник на акумах с возможностью работать от генератора.
lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления?
Для себя всё можно. Сэкономьте на безопасности себя и своих близких.
lazybeard написал: Правильный ли выбор моножила для расключения в щитах
6 ки достаточно. Перемычки между АВ должны быть непрерывными.
lazybeard написал: Stanley FatMax FMHT0-96230
Нормально.
lazybeard написал: Насколько при монтаже критична протяжённость линий и количество соединений (планирую сварку или пайку)?
Естественно надо учитывать - как вариант проложить с начало 4 ку, потом 2,5.
lazybeard написал: возможно посоветовали что-то.
Питание от генератора планируете (дом\котёл)? Почему кондей без УЗО? Освещение одноимённых комнат вынести под разные УЗО, чтобы при сработке не остаться без электропитания в комнате. Сигналку , баню, гараж планируете? Посудомой, тёплый пол планируете? Указана плита - то есть будет моноблок, а не раздельно ВП+ДШ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 16:20:37
megrad написал: Питание от генератора планируете (дом\котёл)?
нет, это выходит за рамки бюджета.
megrad написал: Почему кондей без УЗО?
в целях экономии, да и мне кажется что вероятность удара током и прежде всего касания кондея человеком близка к нулю.
megrad написал: Освещение одноимённых комнат вынести под разные УЗО, чтобы при сработке не остаться без электропитания в комнате.
да, слышал об этом, но забыл разнести, спасибо что напомнили!
megrad написал: Сигналку , баню, гараж планируете?
Сигналку — да. Под неё думал добавить потом автомат в РЩ-2 выше УЗО. Гараж — да, баню — возможно. В обоих случаях питание на них не будет связано с домом. Планирую вести отдельные линии после вводного щита (там есть колодка).
megrad написал: Посудомой, тёплый пол планируете?
нет.
megrad написал: Указана плита - то есть будет моноблок, а не раздельно ВП+ДШ?
Да, моноблок, обычная плита. По двум причинам: экономия и возможность трехфазного питания. Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.
megrad написал: Сразу в топку - либо ИЭК либо Хагер.
Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9? Хагер не потяну. А реле норм?
megrad написал: Нет. Это Ваша безопасность.
Но ведь УЗО есть, запаса по току хватает на двух потребителей. Объясните если не сложно почему нельзя.
megrad написал: На котёл бесперебойник на акумах с возможностью работать от генератора.
нет, ничего такого не будет.
megrad написал: Для себя всё можно. Сэкономьте на безопасности себя и своих близких.
даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?
21.03.2021 в 16:36:19
lazybeard написал: даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?
лишать себя добровольно заземления... ну такое. а вдруг чайник или комп или обогреватель или мало ли чего ещё захотите включить? куча техники требуют заземления
21.03.2021 в 16:40:22
lazybeard написал: при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?
А куда они денутся?
Почему-то:
lazybeard написал: нет, ничего такого не будет.
lazybeard написал: нет, это выходит за рамки бюджета.
Зато:
lazybeard написал: Сигналку — да
lazybeard написал: Гараж — да, баню — возможно
Очень странно распределен бюджет. Третья жила в него не вошла (цена ей 3 коп., сложно даже вообразить такую непроходимую скупость по нынешним временам), узошек тоже не на всех хватило :eek: , зато будет бесполезная сигналка, гараж и баня. Что движет этими людьми? :cool: Зачем вам сигналка, если денег в доме всё равно нет? :confused:
21.03.2021 в 16:46:45
lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления? Опять же в целях экономии
Обои за шкафами не клеим :killyourselfbywall:
lazybeard написал: Правильный ли выбор моножила для расключения в щитах?
Самому себе найти геморрой на ровном месте
lazybeard написал: megrad написал: Почему кондей без УЗО?
в целях экономии, да и мне кажется что вероятность удара током и прежде всего касания кондея человеком близка к нулю.
пожароопасная глупость
Кроилово ведет к попадалову. В данном случае совершенно глупая копеечная экономия
21.03.2021 в 17:16:04
lazybeard написал: даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?
Ликбез, какие приборы относительно безопасны [ссылка]
lazybeard написал: нет, ничего такого не будет.
То есть ремонт котла для Вас не является проблемой?
lazybeard написал: Но ведь УЗО есть
Это разные категории электроснабжения - котёл в данном случае важнее плиты. Но на о...сь можно. Если бюджет не резиновый на кой Вы эконом серию бренда планируете ни говоря про РН?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 17:22:10
lazybeard написал: Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9?
Да.
lazybeard написал: Планирую вести отдельные линии после вводного щита
Вообще то на каждую линию требуется свой АВ.
lazybeard написал: Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.
А Вы думаете, что ТЭНы в плитах 3х фазные? Наивный. Такие ТЭНы ставятся, и то не на всех, промышленных плитах. Так что духовках будет питаться от одной фазы. Тем более моноблок плита в эксплуатации более строгая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 17:24:39
lazybeard написал: megrad написал: Питание от генератора планируете (дом\котёл)? {{post:6969794,нет, это выходит за рамки бюджета.
Реверсивный рубильник хотя бы поставьте, чтобы потом не переделывать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2021 в 17:30:19
megrad написал: Реверсивный рубильник хотя бы поставьте, чтобы потом не переделывать.
Так-то главное кабель заложить :a
21.03.2021 в 17:56:07
megrad написал:
lazybeard написал: Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9?
Да.
lazybeard написал: Планирую вести отдельные линии после вводного щита
Вообще то на каждую линию требуется свой АВ.
lazybeard написал: Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.
А Вы думаете, что ТЭНы в плитах 3х фазные? Наивный. Такие ТЭНы ставятся, и то не на всех, промышленных плитах. Так что духовках будет питаться от одной фазы. Тем более моноблок плита в эксплуатации более строгая.
megrad,
Хм, почему-то все говорят, что бюджетный бренд будет всяко лучше ИЕК. Последний с удовольствием поставил бы (он вдвое дешевле выходит), но как-то боязно.
Линии для для других построек естестственно со своими АВ и, возможно, щитами. Я имел в виду, что они будут отдельно подключаться на улице, выше домового щита и с ним не связаны.
Насчёт плиты, ну вот не знал. Подумаю в таком случае. А если отдельно ВП и ДШ для них тоже отдельные УЗО нужно обязательно?
21.03.2021 в 17:57:34
megrad написал: То есть ремонт котла для Вас не является проблемой?
Простите, не понял что имеется в виду? Ремонт котла всмысле его повреждение? Такое, конечно, не надо мне.
21.03.2021 в 18:00:41
lazybeard написал: Хм, почему-то все говорят, что бюджетный бренд будет всяко лучше ИЕК.
Это большей частью от незнания. Некоторые знают, но врут.
21.03.2021 в 18:05:18
lazybeard, при разморозке системы в виду отсутствия электричества котёл вылетает первым. Не говоря про трубы. ИБП для ктолов не очень много стоят - гораздо меньше стоимости ремонта. В морозы зак у нас на 20000 р влетел. Хотя была система оповещения и ИБП на 3 часа. Забыл про СМСку об пропажи питания и влетел.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.