Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 14:30:22

Пришло время делать проводку в доме, на данный момент есть только опломбированный вводной щит на фасаде со счётчиком и автоматом 32А. Ввод трёхфазный, мощность 16 кВт, под электроотопление. Дом новый, строил сам, один этаж, 80 м2, газоблок.

Я не электрик, но имею инженерное образование, стараюсь всё делать своими руками и люблю это. За зиму прочитал пару книжек, перелопатил много информации для понимания предстоящей работы и «напроектировал» вот такого. Хочу чтобы опытные электрики проверили и указали на ошибки и возможно посоветовали что-то.

Щиты и модулька будут SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А, кабели ВВГ-нг и ПВ1 для расключения в щитах.

Помимо общей оценки также интересуют несколько вопросов:

  1. Не сильно ли тесно в щитах, хватит ли такого запаса, чтобы оборудование там себя комфортно чувствовало? Перебрал много вариантов компоновки, склоняюсь ко 2 варианту.
  2. Вытекающий из первого: есть ли необходимость переносить резервную розетку в РЩ-2 или можно оставить в РЩ-1?
  3. Если резервная розетка будет в PЩ-2 с питанием от РЩ-1, то автомат для неё тоже должен быть в РЩ-1 или можно оставить рядом самой розеткой в РЩ-2?
  4. Одно УЗО для котла и плиты это нормально? Бюджет ограничен, изначально вообще планировал оставить их без УЗО, но потом всё же решил добавить общее.
  5. Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления? Опять же в целях экономии и исходя из того что там всё равно нет потребителей с вилками с PE-контактом. УЗО при этом будет.
  6. Насколько при монтаже критична протяжённость линий и количество соединений (планирую сварку или пайку)? Например, на последнем фото линия группы «розетки спальня-гардероб-кабинет». Там общая длина всего кабеля 47 м. От щита питающий кабель идёт к первой распредкоробке: там соединение линии розеток кабинета, гардероба и питание ко второй распредкоробке, а от неё идут линии розеток спальни.
  7. Правильный ли выбор моножила для расключения в щитах? Опрессовщика наконечников нет и в принципе я готов заморочиться с подгибанием провода, чтобы аккуратно всё развести. При этом у меня есть клещи для зачистки Stanley FatMax FMHT0-96230 с функцией обжимки НШВИ, но получится ли ими качественно выполнить обжим?

Спасибо всем откликнувшимся заранее!

UPD: картинка с компоновкой щитов как-то сильно пожалась, на всякий случай вот оригинал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 14:55:42

lazybeard написал: SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А,

Сразу в топку - либо ИЭК либо Хагер.

lazybeard написал: Одно УЗО для котла и плиты это нормально

Нет. Это Ваша безопасность. На котёл бесперебойник на акумах с возможностью работать от генератора.

lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления?

Для себя всё можно. Сэкономьте на безопасности себя и своих близких.

lazybeard написал: Правильный ли выбор моножила для расключения в щитах

6 ки достаточно. Перемычки между АВ должны быть непрерывными.

lazybeard написал: Stanley FatMax FMHT0-96230

Нормально.

lazybeard написал: Насколько при монтаже критична протяжённость линий и количество соединений (планирую сварку или пайку)?

Естественно надо учитывать - как вариант проложить с начало 4 ку, потом 2,5.

lazybeard написал: возможно посоветовали что-то.

Питание от генератора планируете (дом\котёл)? Почему кондей без УЗО? Освещение одноимённых комнат вынести под разные УЗО, чтобы при сработке не остаться без электропитания в комнате. Сигналку , баню, гараж планируете? Посудомой, тёплый пол планируете? Указана плита - то есть будет моноблок, а не раздельно ВП+ДШ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 16:20:37

megrad написал: Питание от генератора планируете (дом\котёл)?

нет, это выходит за рамки бюджета.

megrad написал: Почему кондей без УЗО?

в целях экономии, да и мне кажется что вероятность удара током и прежде всего касания кондея человеком близка к нулю.

megrad написал: Освещение одноимённых комнат вынести под разные УЗО, чтобы при сработке не остаться без электропитания в комнате.

да, слышал об этом, но забыл разнести, спасибо что напомнили!

megrad написал: Сигналку , баню, гараж планируете?

Сигналку — да. Под неё думал добавить потом автомат в РЩ-2 выше УЗО. Гараж — да, баню — возможно. В обоих случаях питание на них не будет связано с домом. Планирую вести отдельные линии после вводного щита (там есть колодка).

megrad написал: Посудомой, тёплый пол планируете?

нет.

megrad написал: Указана плита - то есть будет моноблок, а не раздельно ВП+ДШ?

Да, моноблок, обычная плита. По двум причинам: экономия и возможность трехфазного питания. Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.

megrad написал: Сразу в топку - либо ИЭК либо Хагер.

Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9? Хагер не потяну. А реле норм?

megrad написал: Нет. Это Ваша безопасность.

Но ведь УЗО есть, запаса по току хватает на двух потребителей. Объясните если не сложно почему нельзя.

megrad написал: На котёл бесперебойник на акумах с возможностью работать от генератора.

нет, ничего такого не будет.

megrad написал: Для себя всё можно. Сэкономьте на безопасности себя и своих близких.

даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2021 в 16:36:19

lazybeard написал: даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?

лишать себя добровольно заземления... ну такое. а вдруг чайник или комп или обогреватель или мало ли чего ещё захотите включить? куча техники требуют заземления

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 16:40:22

lazybeard написал: при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?

А куда они денутся?

Почему-то:

lazybeard написал: нет, ничего такого не будет.

lazybeard написал: нет, это выходит за рамки бюджета.

Зато:

lazybeard написал: Сигналку — да

lazybeard написал: Гараж — да, баню — возможно

Очень странно распределен бюджет. Третья жила в него не вошла (цена ей 3 коп., сложно даже вообразить такую непроходимую скупость по нынешним временам), узошек тоже не на всех хватило :eek: , зато будет бесполезная сигналка, гараж и баня. Что движет этими людьми? :cool: Зачем вам сигналка, если денег в доме всё равно нет? :confused:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 16:46:45

lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления? Опять же в целях экономии

Обои за шкафами не клеим :killyourselfbywall:

lazybeard написал: Правильный ли выбор моножила для расключения в щитах?

Самому себе найти геморрой на ровном месте

lazybeard написал: megrad написал: Почему кондей без УЗО?

в целях экономии, да и мне кажется что вероятность удара током и прежде всего касания кондея человеком близка к нулю.

пожароопасная глупость

Кроилово ведет к попадалову. В данном случае совершенно глупая копеечная экономия

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 17:16:04

lazybeard написал: даже при условии, что в комнатах не будет приборов с вилками с заземляющим контактом?

Ликбез, какие приборы относительно безопасны [ссылка]

lazybeard написал: нет, ничего такого не будет.

То есть ремонт котла для Вас не является проблемой?

lazybeard написал: Но ведь УЗО есть

Это разные категории электроснабжения - котёл в данном случае важнее плиты. Но на о...сь можно. Если бюджет не резиновый на кой Вы эконом серию бренда планируете ни говоря про РН?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 17:22:10

lazybeard написал: Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9?

Да.

lazybeard написал: Планирую вести отдельные линии после вводного щита

Вообще то на каждую линию требуется свой АВ.

lazybeard написал: Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.

А Вы думаете, что ТЭНы в плитах 3х фазные? Наивный. Такие ТЭНы ставятся, и то не на всех, промышленных плитах. Так что духовках будет питаться от одной фазы. Тем более моноблок плита в эксплуатации более строгая.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 17:24:39

lazybeard написал: megrad написал: Питание от генератора планируете (дом\котёл)? {{post:6969794,нет, это выходит за рамки бюджета.

Реверсивный рубильник хотя бы поставьте, чтобы потом не переделывать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 17:30:19

megrad написал: Реверсивный рубильник хотя бы поставьте, чтобы потом не переделывать.

Так-то главное кабель заложить :a

0
Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 17:56:07

megrad написал:

lazybeard написал: Всмысле ИЕК лучше шнайдеровского Easy9?

Да.

lazybeard написал: Планирую вести отдельные линии после вводного щита

Вообще то на каждую линию требуется свой АВ.

lazybeard написал: Панели трехфазные встречаются, духовки почти все однофазные — не хочется усложнять с разбросом по фазам.

А Вы думаете, что ТЭНы в плитах 3х фазные? Наивный. Такие ТЭНы ставятся, и то не на всех, промышленных плитах. Так что духовках будет питаться от одной фазы. Тем более моноблок плита в эксплуатации более строгая.

megrad,

Хм, почему-то все говорят, что бюджетный бренд будет всяко лучше ИЕК. Последний с удовольствием поставил бы (он вдвое дешевле выходит), но как-то боязно.

Линии для для других построек естестственно со своими АВ и, возможно, щитами. Я имел в виду, что они будут отдельно подключаться на улице, выше домового щита и с ним не связаны.

Насчёт плиты, ну вот не знал. Подумаю в таком случае. А если отдельно ВП и ДШ для них тоже отдельные УЗО нужно обязательно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 17:56:31

Radio написал: Так-то главное кабель заложить

С таким то подходом:

lazybeard написал: это выходит за рамки бюджета.

lazybeard написал: будут SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723

Рубильник всё же проще

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 17:57:34

megrad написал: То есть ремонт котла для Вас не является проблемой?

Простите, не понял что имеется в виду? Ремонт котла всмысле его повреждение? Такое, конечно, не надо мне.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 18:00:41

lazybeard написал: Хм, почему-то все говорят, что бюджетный бренд будет всяко лучше ИЕК.

Это большей частью от незнания. Некоторые знают, но врут.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 18:05:18

lazybeard, при разморозке системы в виду отсутствия электричества котёл вылетает первым. Не говоря про трубы. ИБП для ктолов не очень много стоят - гораздо меньше стоимости ремонта. В морозы зак у нас на 20000 р влетел. Хотя была система оповещения и ИБП на 3 часа. Забыл про СМСку об пропажи питания и влетел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.