Bomb2001 написал: Еще один глупый вопрос - а можно стыки канализации изолировать термоусадочной лентой с клеевым слоем, например?
К ПП не липнут клея. Для перфекционистов - герлен лента
25.03.2021 в 21:27:43
Bomb2001 написал: Еще один глупый вопрос - а можно стыки канализации изолировать термоусадочной лентой с клеевым слоем, например?
К ПП не липнут клея. Для перфекционистов - герлен лента
25.03.2021 в 22:15:49
BV написал: К ПП не липнут клея. Для перфекционистов - герлен лента
Подумалось, что термоусадка примет контуры раструба и будет держаться еще и за счет плотного прилегания. В магазинах есть "Лента-герметик самоклеящаяся Никобанд 3мх10см серебристый" - такая подойдет?
PS: Фигасе, оказывается есть термоусаживаемые трубки (скорее даже трубы :)) диаметром 160 и 180 мм.
25.03.2021 в 22:41:10
Bomb2001 написал: "Лента-герметик самоклеящаяся Никобанд 3мх10см серебристый" - такая подойдет?
не знаю, что это, если битумная - не то. Можете сами сравнить например с Герлен-Т - там бутиловый каучук, не застывающий.
25.03.2021 в 22:44:56
Bomb2001 написал: Фигасе, оказывается есть термоусаживаемые трубки (скорее даже трубы :)) диаметром 160 и 180 мм.
Обрезаете 2.5л бутылку из под Кока-кола - и вот Вам термоусадка кинг-сайз бесплатно:)
26.03.2021 в 07:05:10
Bomb2001 написал: критично расстояние от стены
Минимальное расстояние от стены до оси инсталляции должно быть 40см. Вижу, что центр стояка уже в 10см от стены... стандартными фитингами невозможно решить задачу-не попасть в высоту и длину одновременно. Но можно заменить тройник стояка на такую крестовину
Bomb2001 написал: Еще один глупый вопрос
перестаньте страдать фигнёй
Inter написал: обернуть его армированным скотчем
этого более чем достаточно.
26.03.2021 в 10:32:33
Inter написал: Но можно заменить тройник стояка на такую крестовину
Можно попробовать, но так уже слишком низко получается :( А можно использовать тройник 90х90х90, присоединенный к стояку через муфту, вместо тройника 110х90х110? В таком виде выходит практически идеально. плюс за счет эксцентриситета муфты можно отрегулировать невязки по высоте...
26.03.2021 в 12:29:02
Bomb2001 написал: так уже слишком низко получается
что значит низко? Нормальная высота для стандартных инсталляций 22-23 см... у Вашей другие параметры на монтажной схеме? Не думаю... И вверх поднять проблем нет, если что.
Bomb2001 написал: можно использовать тройник 90х90х90, присоединенный к стояку через муфту, вместо тройника 110х90х110?
Можно, об этом уже писалось... центр инсталляции получится примерно в 20-ти сантиметрах от раструба имеющегося тройника, а разница в высоте центров составит около 14,5 сантиметров.
26.03.2021 в 13:09:56
Inter написал: что значит низко? Нормальная высота для стандартных инсталляций 22-23 см... у Вашей другие параметры на монтажной схеме? Не думаю... И вверх поднять проблем нет, если что.
У меня получается 24 см от чистого пола или 26,5 см от уровня стяжки. При этом верх унитаза получается 42 см, что устраивает. Диаметр 90 см - это норм, не считается каким-то заужением? А еще тройник получается - 67 градусов, а не 45.
26.03.2021 в 13:24:29
Bomb2001 написал: Диаметр 90 см - это норм
в данном случае-да... про остальное-не буду уговаривать, достало уже.
26.03.2021 в 14:28:23
Inter написал: про остальное-не буду уговаривать, достало уже.
Тройники 67 градусов тоже не рекомендуется ставить?
26.03.2021 в 14:33:59
Bomb2001 написал: Тройники 67 градусов тоже не рекомендуется ставить?
почему? можно