Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.12.2020 Нижний Новгород Сообщений: 7
#6971643

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было. Сегодня вечером мыла посуду и почувствовала запах,как-будто чем-то тлеющим...не знаю даже как описать, но не газом. Вычислили с мужем что пахнет сильно сама гофра. От чего такое может быть? И почему до этого не пахло ничем? Тяга хорошая,колонке 3 года.

Осторожно потрогайте - греется гофра или нет?
Прикасается к газовой трубе? Не искрит там?
Диэлектрическая вставка есть после газ крана? Думаю - нет...

Регистрация: 11.12.2020 Нижний Новгород Сообщений: 7

BV, не прикасается,не искрит. Гофра греется, как и всегда грелась. Но вонь от нее впервые...

Юлия 3103 написал:
BV, не прикасается,не искрит. Гофра греется, как и всегда грелась. Но вонь от нее впервые...

Юлия 3103,
Включите плиту через удлиннитель без усиков заземления - перестанет гофра греться?

Юлия 3103 написал:
Гофра греется, как и всегда грелась. Но вонь от нее впервые...

А сейчас - не погорячее, чем обычно?
Вы не ответили - есть изолятор или нет?

Регистрация: 11.12.2020 Нижний Новгород Сообщений: 7

BV, изолятора На колонку нет, только на плиту стоит. А насчёт погорячее ли греется чем обычно- не могу сказать точно.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV, не перестю удивляться, как Вы успеваете везде, в любой сфере.

Вы не ответили - есть изолятор или нет?

Это Вы сейчас с помощью какого то шара или есть случаи, когда гофра греется без диэлектрика? (или с диэлектриком )

Вот у меня другая версия, но прежде я должен, как минимум, попросить фото, как горит пламя в колонке.
Юлия 3103, прошу.

10-40-99@mail.ru

Ну как покраснеет - пишите

Славик64 написал:
Это Вы сейчас с помощью какого то шара или есть случаи, когда гофра греется без диэлектрика?

Очень типовая ситуация - заземленная плита. Дом с газом без нормального заземления в стояке. Заземление от корпуса щита. Ток уравнивания - по простому - часть тока нейтрали стояка (и очень приличный) течет по цепи - корпус этажного щита - проводник - заземления - розетка - шнур плиты - гофра - газовая труба.
В "часы пик" - перекос фаз больше, греется больше.

Кстати, Юлия 3103, шнур к плите тоже прилично греется?
Если да - может загореться...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV, на гофре фаза - с кем ругается, со стеной? Ааа, с газовой трубой! Как увидели? Ааа, предположили! Может ТСа попросить картину общую предоставить?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

В "часы пик"

Вам еще и график пиков в Н. Новгороде известны?!
Месяц у них не пикало, сейчас час пикнуло.

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
на гофре фаза


Нет там фазы. Читайте выше...

Славик64 написал:
Может ТСа попросить картину общую предоставить?

Что Вы там увидите? Ток? Или токовые клещи к монитору приложите?

Славик64 написал:
Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо,

угу - "прекрасно"

Юлия 3103 написал:
Гофра греется, как и всегда грелась.

Только вот тут, в случае с колонкой надо добавить...

BV написал:
Ток уравнивания - по простому - часть тока нейтрали стояка (и очень приличный) течет по цепи - корпус этажного щита - проводник - заземления - розетка - шнур плиты - гофра - газовая труба.

или металлическая труба водоснабжения....

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Что Вы там увидите?

В данном случае, я, ничего. Это для Вас, где что может замыкать.

Мне другая картина нужна:

Читайте выше...

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Вам еще и график пиков в Н. Новгороде известны?!

Они примерно одинаковы в крупных городах.
И даже, не поверите, забиты во временные зоны двух-трехтарифных электросчетчиков.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

металлическая труба водоснабжения....

У них пластиковые трубы(шар подсказывает).
Но даже шар непредставляет, как гофра может с трубой водоснабжения встретиться? Уровень разный?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV написал:

Славик64 написал:
Вам еще и график пиков в Н. Новгороде известны?!

Они примерно одинаковы в крупных городах.
И даже, не поверите, забиты во временные зоны двух-трехтарифных электросчетчиков.

BV, с месячными перерывами???

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было.

10-40-99@mail.ru

Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл).
Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV написал:
Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл).
Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

BV, это все без юмора?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
BV, с месячными перерывами???

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было.

перечитайте Выше...

Впрочем, может быть автор и вовсе не про газовую гофру
Но смысл тогда писать, что

Юлия 3103 написал:
не знаю даже как описать, но не газом

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Чтобы удостовериться - или токовые клещи

Если их вдруг не окажется, то у соседей попросить!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Впрочем, может быть автор и вовсе не про газовую гофру

А какая разница? Главное есть чем заняться.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

перечитайте Выше...

Выше некуда, это первые слова ТСа.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:

BV написал:
Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл).
Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

BV, это все без юмора?

Славик64,
почитайте, фото посмотрите
https://mastergrad.com/forums/t266324-nagrev-gazovoy-truby-i-podvodki-k-plite-predpolozhitelno-iz-za-utechki-toka/
много тут юмора?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

много тут юмора?

Взможно много. Но от Вас, как здесь. На ночь читать не буду, мне и этой темы хватает!
А так я сам могу фотки скинуть, как да что сгорает.
Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!


Все же Вы правы, что гадания без фото - дело не благодарное....

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV написал:

Славик64 написал:
Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!


Все же Вы правы, что гадания без фото - дело не благодарное....

BV, спокойной ночи!

10-40-99@mail.ru

Славик64, Взаимно!

Регистрация: 11.12.2020 Нижний Новгород Сообщений: 7

Славик64 написал:
BV, не перестю удивляться, как Вы успеваете везде, в любой сфере.

Вы не ответили - есть изолятор или нет?

Это Вы сейчас с помощью какого то шара или есть случаи, когда гофра греется без диэлектрика? (или с диэлектриком )

Вот у меня другая версия, но прежде я должен, как минимум, попросить фото, как горит пламя в колонке.
Юлия 3103, прошу.

Славик64, пламя в колонке разве что снизу сфоткать могу. И сегодня попробовали убавить напор,поменьше вони стало. Но греется гофра все равно, после выключения трогаю,рука терпит секунды 4...

Юлия 3103,
Какая гофра - газовая, или дымоход?
Пайка полипропилена - руки оторвать!
Фильтр грубой очистки - вверх ногами!
Кто это делал?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV, Зачем о второстепенном говорить? Пайка держится(киллерам руки не отрывают), фильтр тоже пойдёт, ничего криминального.
Юлия 3103, не совсем видно, но и не совсем чисто. Надо крышку снять и включить колонку на всю, так не будет:

А то будет так:

10-40-99@mail.ru