Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 00:50:22

металлическая труба водоснабжения....

У них пластиковые трубы(шар подсказывает). Но даже шар непредставляет, как гофра может с трубой водоснабжения встретиться? Уровень разный?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 00:51:48

BV написал:

Славик64 написал: Вам еще и график пиков в Н. Новгороде известны?!

Они примерно одинаковы в крупных городах. И даже, не поверите, забиты во временные зоны двух-трехтарифных электросчетчиков.

BV, с месячными перерывами???

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

26.03.2021 в 00:54:26

Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл). Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 00:56:58

BV написал: Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл). Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

BV, это все без юмора?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

26.03.2021 в 00:58:34

Славик64 написал: BV, с месячными перерывами???

Месяц назад поменяли гофру на газовой колонке, все работает хорошо, запахов не было.

перечитайте Выше...

Впрочем, может быть автор и вовсе не про газовую гофру :) Но смысл тогда писать, что

Юлия 3103 написал: не знаю даже как описать, но не газом

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 00:58:36

Чтобы удостовериться - или токовые клещи

Если их вдруг не окажется, то у соседей попросить!:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 01:00:22

Впрочем, может быть автор и вовсе не про газовую гофру

А какая разница? Главное есть чем заняться.:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 01:03:22

перечитайте Выше...

Выше некуда, это первые слова ТСа.:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

26.03.2021 в 01:07:34

Славик64 написал:

BV написал: Есть еще вариант - когда колонка без электросети - тогда путь тока - газовая труба - гофра - трубы водоснабжения (если они металл). Чтобы удостовериться - или токовые клещи, или ставить диэлектрическую вставку.

BV, это все без юмора?

Славик64, почитайте, фото посмотрите https://mastergrad.com/forums/t266324-nagrev-gazovoy-truby-i-podvodki-k-plite-predpolozhitelno-iz-za-utechki-toka/ много тут юмора?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 01:17:28

много тут юмора?

Взможно много. Но от Вас, как здесь. На ночь читать не буду, мне и этой темы хватает! А так я сам могу фотки скинуть, как да что сгорает. Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

26.03.2021 в 01:27:22

Славик64 написал: Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!

:D Все же Вы правы, что гадания без фото - дело не благодарное....

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8581

26.03.2021 в 01:31:41

BV написал:

Славик64 написал: Но что бы гофра на дымоходе, от эльтекричества?!

:D Все же Вы правы, что гадания без фото - дело не благодарное....

BV, спокойной ночи!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

Аватар пользователя
Юлия 3103

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

26.03.2021 в 07:33:54

Славик64 написал: BV, не перестю удивляться, как Вы успеваете везде, в любой сфере.

Вы не ответили - есть изолятор или нет?

Это Вы сейчас с помощью какого то шара или есть случаи, когда гофра греется без диэлектрика? (или с диэлектриком :) )

Вот у меня другая версия, но прежде я должен, как минимум, попросить фото, как горит пламя в колонке. Юлия 3103, прошу. :)

Славик64, пламя в колонке разве что снизу сфоткать могу. И сегодня попробовали убавить напор,поменьше вони стало. Но греется гофра все равно, после выключения трогаю,рука терпит секунды 4...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

26.03.2021 в 07:52:26

Юлия 3103, Какая гофра - газовая, или дымоход? :) Пайка полипропилена - руки оторвать! Фильтр грубой очистки - вверх ногами! Кто это делал?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.