BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134891

24.04.2021 в 20:48:39

a__l написал:

BV написал: Не купить потому, что 4х полюсное УЗО вам не нужно ни на 63, ни на 40, ни за 24, ни за 25.... :)

почему не нужно? у меня 3х фазный ввод. И вариант подключения: УЗО 4х полюсное (3 фазы и нейтраль), далее распределительный блок (4е шины), далее уже АВ-ли (автоматич.выключатели, 1 полюсные). Причем подключения АВ к фазам делаю таким образом, чтобы равномерно нагрузить каждую из фаз потребителями.

a__l, и что с того?

a__l написал: почему не нужно?

потому.... что надо сперва думать, как устройство будет работать, от чего защищать, в каких случаях срабатывать, что от этого произойдет, не будет ли мешать ложными или не нужными действиями и тд.... А не сколько стоит и на какой ток....

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2021 в 20:51:09

А есть ли смысл за УЗИП типа Т1+Т2 переплачивать по сравнению с УЗИП Т2?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18147

24.04.2021 в 21:06:20

a__l, А молниезащита вообще планируется? Так-то смысл ставить без неё сильно уменьшается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2021 в 21:07:15

BV написал: потому.... что надо сперва думать, как устройство будет работать, от чего защищать, в каких случаях срабатывать, что от этого произойдет, не будет ли мешать ложными или не нужными действиями и тд.... А не сколько стоит и на какой ток....

вот у меня и такая логика - схему подключения я описал, и в схеме у меня 3х фазное узо (для того, чтобы...). И уже дальше исходил какие номиналы и т.д..

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2021 в 21:08:26

MaSeVi написал: a__l, А молниезащита вообще планируется? Так-то смысл ставить без неё сильно уменьшается...

нет (если про сам дом)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.04.2021 в 21:09:45

a__l написал: BV написал: Не купить потому, что 4х полюсное УЗО вам не нужно ни на 63, ни на 40, ни за 24, ни за 25.... :)

почему не нужно? у меня 3х фазный ввод. И вариант подключения: УЗО 4х полюсное (3 фазы и нейтраль), далее распределительный блок (4е шины), далее уже АВ-ли (автоматич.выключатели, 1 полюсные). Причем подключения АВ к фазам делаю таким образом, чтобы равномерно нагрузить каждую из фаз потребителями.

еще одна жертва ЕГЭ (или что там в белоруссии)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2021 в 21:14:33

ZooZoo написал: еще одна жертва ЕГЭ

а что такое ЕГЭ ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134891

24.04.2021 в 21:26:54

a__l написал: и в схеме у меня 3х фазное узо (для того, чтобы...)

....продолжайте - для чего....? И схему питания дома Вы полностью НЕ ОПИСАЛИ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2021 в 21:37:43

BV написал: ....продолжайте - для чего....? И схему питания дома Вы полностью НЕ ОПИСАЛИ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ.

УЗО у меня будет защищать от поражения током по группе линий. УЗО я подключаю на группу автоматов... которые группами подключены к той или иной фазе. Вместо того, чтобы не использовать 3 отдельных УЗО на каждую фазу я использую одно УЗО для 3х фаз одновременно.

По схеме - имелось ввиду сообщение выше, где указал: "...щиток на улице: вводной АВ -> УЗИП ... далее щиток в доме: рубильник -> (стабилизаторы напряжения -> Реле ограничения напряжения (или наоборот)) -> УЗО -> и группы АВ..."

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134891

24.04.2021 в 21:41:06

a__l написал:

BV написал: ....продолжайте - для чего....? И схему питания дома Вы полностью НЕ ОПИСАЛИ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ.

УЗО у меня будет защищать от поражения током по группе линий. УЗО я подключаю на группу автоматов... которые группами подключены к той или иной фазе. Вместо того, чтобы не использовать 3 отдельных УЗО на каждую фазу я использую одно УЗО для 3х фаз одновременно.

По схеме - имелось ввиду сообщение выше, где указал: "...щиток на улице: вводной АВ -> УЗИП ... далее щиток в доме: рубильник -> (стабилизаторы напряжения -> Реле ограничения напряжения (или наоборот)) -> УЗО -> и группы АВ..."

a__l, ну чё - делайте.... когда надоест - переделаете нормально

( Про ввод спросил, потому что про заземление и TNCS или TT - ни слова.... )

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18147

24.04.2021 в 21:42:54

a__l написал: я использую одно УЗО для 3х фаз одновременно.

С такими наворотами и скупитесь на отдельные УЗО?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу