28.04.2021 в 16:52:29
Анна80 написал: в любом случае - пусть себе висит на отдельном автомате с отдельным кабелем
Где Вы увидели, что с этим кто-то спорит?)
Анна80 написал: выбор месторасположения очень не нравится
То-то и оно. А должен быть беспрепятственный доступ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 16:53:40
Анна80 написал: на холодильник 10А отдельного ДИФ не многовато
Нет, более чем.
Анна80 написал: если холодильник будет на этом отдельном автомате 10А (больше ничего в этой линии) кабель 3х2,5? или 3х1,5?
3х1,5
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 17:03:34
Анна80 написал: На вопрос почему? - ответ был: Китай..
А Вам шашечки или ехать?
Анна80 написал: ремонтная бригада "под ключ"
Это белый полярный лис....
Анна80 написал: Насколько принципиально духовку совсем на отдельную линию сажать???
Всё больше 1,5 кВт на отдельную линию. Всё остальное можно объединять.
Анна80 написал: Розетка коридора которая перечислена с духовкой - вообще использоваться особо не предполагается)
Это сервисная розетка - в идеале тоже отдельная линия. Или лишь бы было?
Анна80 написал: Я -женщина, блондинка
Вот это самое подозрительное - если такие вопросы задаёт женщина.
Анна80 написал: Пожалуйста, подскажите:
Селективное в топку, на вводе либо АВ либо выключатель нагрузки. Поставить два УЗО и все нагрузки распределить под ними. Освещение одноимённых комнат под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 17:42:06
Анна80 написал: разве так можно?
О, господи((( Вот Вы хоть откуда-то это взяли?
Анна80 написал: разве так можно?
Нужно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 18:00:11
Анна80 написал: Поставить два УЗО и все нагрузки распределить под ними.
MaSeVi написал: Анна80 написал: разве так можно? О, господи((( Вот Вы хоть откуда-то это взяли?
Многократно повторяющаяся в сети фраза в целой тонне статей: "Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи". То есть, автомата, который стоит после УЗО". Если я насажаю группу автоматов 16+16+16+16+10 на одно УЗО 63/30 - это разве не будет несоблюдением этого "главного правила"?
28.04.2021 в 18:03:34
Анна80 написал: Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата
А ещё есть правила "единовременности включения", "коэффициент спроса", ещё что-нибудь. Кроме того никто нагрузку равной номиналу АВ не ставит/подключает. Так что "не читайте советских газет".
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 18:05:06
Анна80 написал: чайник, фен
Пылесос... Поймите розетки нужны не для украшения стены. Смотрите - в комнате две линии: розетки и освещение, но представим такой момент как отключение отопления, куда Вы будете включать обогреватель? Ведь как правило все розетки в комнате чем то заняты или заставлены. Поэтому под выключателем ставится сервисная розетка с отдельной линией. Хотите пылесос включили, хотите обогреватель. И даже задумываться не нужно будет, а выдержит АВ или нет. Теперь кухня - отдельные линии: ВП, ДШ, посудомой. Плюс две линии розеток: розетки фартука и всё остальное. Освещение можно совместить: комната коридор, кухня ванна с\у. Плюс линии на водогрей и СМ, тёплый пол и электрику на балкон. Кстати в сантехнике нужно придерживаться таких же правил: на каждый потребитель отдельная запорная арматура. В идеале конечно гребёнка, но запорная арматура на смесители, водогрей, СМ и бочёк будет достаточно. На ванну и мойдодыр отдельные смесители.
MaSeVi написал: Нужно
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 18:33:08
MaSeVi написал: Кроме того никто нагрузку равной номиналу АВ не ставит/подключает.
megrad написал: представим такой момент как отключение отопления, куда Вы будете включать обогреватель? Ведь как правило все розетки в комнате чем то заняты или заставлены. Поэтому под выключателем ставится сервисная розетка с отдельной линией.
:swoon запутали меня слегка.. в первом случае получится можно подсократить кол-во автоматов, во втором - надо увеличивать)))буду думать над постановкой новой задачи ремонтникам. Спасибо всем откликнувшимся. Надеюсь завтра схема будет оптимизирована
28.04.2021 в 18:37:03
Анна80 написал: буду думать над постановкой новой задачи ремонтникам.
Вы лучше задачу переформулируйте. Получите советы, подытожите и потом уже задачу поставите ремонтникам. Иначе так и будете, как теннисный мячик между форумом и ремонтом бродить)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 18:50:21
Анна80 написал: ремонтная бригада "под ключ"
Странный парадокс - по качеству можно попасть , но можно и по цене попасть :yu:
Анна80 написал: и потом вообще "не париться" про то, что вводной кабель из подъезда надёжен как балтийский флот))
опять же - парадокс : лично при проверке подключения жил лицизрел как жила просто вываливалась из незатянутой клеммы счётчика / автоматического выключателя . На вопрос - А кто подключал ? как правило умелец на все руки ... или изоляция жил прорезана . С ним же работать надо уметь , это не тушный ввг пишать в розетки , хотя там тоже :confused: бывает
Анна80 написал: предложенная работниками схема из моего первого поста - рабочая?
рабочая , если собирать умеют :sorry:
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.