Анна80 написал: в любом случае - пусть себе висит на отдельном автомате с отдельным кабелем

Где Вы увидели, что с этим кто-то спорит?)

Анна80 написал: выбор месторасположения очень не нравится

То-то и оно. А должен быть беспрепятственный доступ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

28.04.2021 в 16:53:40

Анна80 написал: на холодильник 10А отдельного ДИФ не многовато

Нет, более чем.

Анна80 написал: если холодильник будет на этом отдельном автомате 10А (больше ничего в этой линии) кабель 3х2,5? или 3х1,5?

3х1,5

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 17:03:34

Анна80 написал: На вопрос почему? - ответ был: Китай..

А Вам шашечки или ехать?

Анна80 написал: ремонтная бригада "под ключ"

Это белый полярный лис....

Анна80 написал: Насколько принципиально духовку совсем на отдельную линию сажать???

Всё больше 1,5 кВт на отдельную линию. Всё остальное можно объединять.

Анна80 написал: Розетка коридора которая перечислена с духовкой - вообще использоваться особо не предполагается)

Это сервисная розетка - в идеале тоже отдельная линия. Или лишь бы было?

Анна80 написал: Я -женщина, блондинка

Вот это самое подозрительное - если такие вопросы задаёт женщина.

Анна80 написал: Пожалуйста, подскажите:

Селективное в топку, на вводе либо АВ либо выключатель нагрузки. Поставить два УЗО и все нагрузки распределить под ними. Освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Анна80
Анна80
Новичок

Регистрация: 28.04.2021

Дубна

Сообщений: 25

28.04.2021 в 17:36:14

megrad написал: Поставить два УЗО и все нагрузки распределить под ними.

но в этом случае ведь будет так, что группа автоматов под каждым узо будет суммарным номиналом больше чем узо. разве так можно?

megrad написал: Всё больше 1,5 кВт на отдельную линию

чайник, фен??? :o

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

28.04.2021 в 17:42:06

Анна80 написал: разве так можно?

О, господи((( Вот Вы хоть откуда-то это взяли?

Анна80 написал: разве так можно?

Нужно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Анна80
Анна80
Новичок

Регистрация: 28.04.2021

Дубна

Сообщений: 25

28.04.2021 в 18:00:11

Анна80 написал: Поставить два УЗО и все нагрузки распределить под ними.

MaSeVi написал: Анна80 написал: разве так можно? О, господи((( Вот Вы хоть откуда-то это взяли?

Многократно повторяющаяся в сети фраза в целой тонне статей: "Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи". То есть, автомата, который стоит после УЗО". Если я насажаю группу автоматов 16+16+16+16+10 на одно УЗО 63/30 - это разве не будет несоблюдением этого "главного правила"?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

28.04.2021 в 18:03:34

Анна80 написал: Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата

А ещё есть правила "единовременности включения", "коэффициент спроса", ещё что-нибудь. Кроме того никто нагрузку равной номиналу АВ не ставит/подключает. Так что "не читайте советских газет".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 18:05:06

Анна80 написал: чайник, фен

Пылесос... Поймите розетки нужны не для украшения стены. Смотрите - в комнате две линии: розетки и освещение, но представим такой момент как отключение отопления, куда Вы будете включать обогреватель? Ведь как правило все розетки в комнате чем то заняты или заставлены. Поэтому под выключателем ставится сервисная розетка с отдельной линией. Хотите пылесос включили, хотите обогреватель. И даже задумываться не нужно будет, а выдержит АВ или нет. Теперь кухня - отдельные линии: ВП, ДШ, посудомой. Плюс две линии розеток: розетки фартука и всё остальное. Освещение можно совместить: комната коридор, кухня ванна с\у. Плюс линии на водогрей и СМ, тёплый пол и электрику на балкон. Кстати в сантехнике нужно придерживаться таких же правил: на каждый потребитель отдельная запорная арматура. В идеале конечно гребёнка, но запорная арматура на смесители, водогрей, СМ и бочёк будет достаточно. На ванну и мойдодыр отдельные смесители.

MaSeVi написал: Нужно

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Анна80
Анна80
Новичок

Регистрация: 28.04.2021

Дубна

Сообщений: 25

28.04.2021 в 18:33:08

MaSeVi написал: Кроме того никто нагрузку равной номиналу АВ не ставит/подключает.

megrad написал: представим такой момент как отключение отопления, куда Вы будете включать обогреватель? Ведь как правило все розетки в комнате чем то заняты или заставлены. Поэтому под выключателем ставится сервисная розетка с отдельной линией.

:swoon запутали меня слегка.. в первом случае получится можно подсократить кол-во автоматов, во втором - надо увеличивать)))буду думать над постановкой новой задачи ремонтникам. Спасибо всем откликнувшимся. Надеюсь завтра схема будет оптимизирована

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

28.04.2021 в 18:37:03

Анна80 написал: буду думать над постановкой новой задачи ремонтникам.

Вы лучше задачу переформулируйте. Получите советы, подытожите и потом уже задачу поставите ремонтникам. Иначе так и будете, как теннисный мячик между форумом и ремонтом бродить)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

28.04.2021 в 18:50:21

Анна80 написал: ремонтная бригада "под ключ"

Странный парадокс - по качеству можно попасть , но можно и по цене попасть :yu:

Анна80 написал: и потом вообще "не париться" про то, что вводной кабель из подъезда надёжен как балтийский флот))

опять же - парадокс : лично при проверке подключения жил лицизрел как жила просто вываливалась из незатянутой клеммы счётчика / автоматического выключателя . На вопрос - А кто подключал ? как правило умелец на все руки ... или изоляция жил прорезана . С ним же работать надо уметь , это не тушный ввг пишать в розетки , хотя там тоже :confused: бывает

Анна80 написал: предложенная работниками схема из моего первого поста - рабочая?

рабочая , если собирать умеют :sorry: