Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

29.04.2021 в 23:19:44

Есть квартира на 1 этаже, новостройка. Два канализационных стояка 100мм чугун на хомутах. Крестовина на обоих слишком высоко (9 см от бетона), надо опустить. Но инженер от УК говорит, что сделать это невозможно, так как разобрать стояки нельзя из-за огромной нагрузки (24 этажа). Как в этой ситуации быть, может кто сталкивался?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19360

30.04.2021 в 01:10:28

Все возможно. Трубы закреплены на этажах. У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать. Потом опускать крестовину из подвала.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4199

30.04.2021 в 02:51:58

Переделка возможна.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

30.04.2021 в 03:50:38

d007, Интересная конструкция, по сути индивидуальная канализация. На голову ни кто не сольет ничего при переборке. Стяжки как понимаю нет вообще. Отбейте уровень чистого пола с учётом прокладки коммуникаций и может не все так печально.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 10:58:00

d007 написал: Но инженер от УК говорит, что сделать это невозможно, так как разобрать стояки нельзя из-за огромной нагрузки (24 этажа).

Сходите к директору УК и попросите уволить долбодятла.

sanya1965 написал: У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать.

какую еще раму? Консоль поставить посередине между двумя опорами, если короткий нижний участок менять целиком на более длинный, а не короткую вставку ставить.

d007 написал: Как в этой ситуации быть, может кто сталкивался?

Сталкивался. В 50этажном доме. Заплатили УК по прайсу, вроде 9 тыр, пару лет назад, пришли и опустили, и труба была не 100, а 160 вроде. Вообще без проблем - у УК - типовая работа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 11:00:04

Hitgher написал: Интересная конструкция, по сути индивидуальная канализация. На голову ни кто не сольет ничего при переборке.

Достаточно типовая - на фото вентиляционная обводная часть перехода стояка в лежак. И так работает намного лучше.

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.04.2021 в 12:12:09

BV написал: Сходите к директору УК и попросите уволить долбодятла.

Там и директор такой же... набор долбодятлов, все только денег хотят :)

BV написал: Вообще без проблем - у УК - типовая работа.

К сожалению, для них это не типовая...даже на верхних этажах эти товарищи колхозят какой то дикий симбиоз пластика и чугуна :) А тут пришел их инженер, который за все отвечает и сказал никак нельзя, только лить лить стяжку... еще зачем то сказал про кольцо на полу, типа вот оно всю массу стояка держит. Поэтому вариант сделать это у УК похоже отпадает. Только брать толковых людей со стороны и согласовывать у УК.

Hitgher написал: Интересная конструкция, по сути индивидуальная канализация. На голову ни кто не сольет ничего при переборке.

Это вы про конструкцию с отростком? Да, я тоже заценил. Раньше такого не видел. Как я понимаю вот именно на этом отводе заменить крестовину вообще не должно быть проблем, на нее нагрузки то нет никакой.

Hitgher написал: Стяжки как понимаю нет вообще. Отбейте уровень чистого пола с учётом прокладки коммуникаций и может не все так печально.

Нету. Пол более-менее ровный 3cм перепад максимальный. До коробки двери 9см. Соотв до крестовины тоже где то 9см.

sanya1965 написал: У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать. Потом опускать крестовину из подвала.

Формально подо мной техэтаж, в общих чертах алгоритм я понял. В УК этого никогда не делали и точно не знают как делать.

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.04.2021 в 12:19:32

BV написал: Достаточно типовая - на фото вентиляционная обводная часть перехода стояка в лежак.

А почему тогда для кухни сделали обычный стояк без перехода в лежак?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 12:44:31

d007 написал: еще зачем то сказал про кольцо на полу, типа вот оно всю массу стояка держит.

Идиот. Ну что еще сказать. Дайте ему почитать Инструкцию по монтажу SML канализации .... если он умеет читать.

d007 написал: на нее нагрузки то нет никакой.

На каждом этаже стояка - по ДВЕ консоли принимают нагрузку от веса трубы.

d007 написал: Только брать толковых людей со стороны и согласовывать у УК.

да

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 12:46:48

d007 написал:

BV написал: Достаточно типовая - на фото вентиляционная обводная часть перехода стояка в лежак.

А почему тогда для кухни сделали обычный стояк без перехода в лежак?

d007, меньше расчетный расход стоков - и проходит без обвода для вентиляции. Все эти технические решения можно посмотреть у Геберит, или в западных нормативах

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 13:00:40

d007 написал: еще зачем то сказал про кольцо на полу, типа вот оно всю массу стояка держит.

не всю... 5 этажей... https://youtu.be/KYmsEw3xo-o?t=264

Вначале не разглядел эти кольца на фото.

sanya1965 написал: У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать.

sanya1965 совершенно прав ( а я, немного ранее в теме, ошибался), этажных консолей может быть недостаточно и для безопасности работ надо отдельно разгрузить разбираемые соединения.

С этими неподвижными опорами придется прилично повозиться и перенести их ниже или выше крестовины. Примерно как в видео. Но нужно понимать, что на тех этаже.... если сразу переход в горизонт и нет вертикального участка - более геморройно.

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.04.2021 в 13:04:53

BV написал: Идиот. Ну что еще сказать.

К сожалению, с УК не повезло, как и с ее тех работниками. Про SML канализацию там слышали очень поверхностно. Изучать ничего никто не хочет.

BV написал: На каждом этаже стояка - по ДВЕ консоли принимают нагрузку от веса трубы.

Да, но крепление к консолям через хомуты, которые неизвестно как затянуты могут быть. Или это не влияет?

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.04.2021 в 13:08:45

BV написал: не всю... 5 этажей...

Там сказано, это если этаж не более 2.5 метра. У меня больше. А значит через 12 метров сказано в видео... то есть где то 3 этажа. Но это по правилам, а как нафигачили строители - я хз. По этажам все квартиры не пройдешь, а спрашивать у инженера...ну сами понимаете :) -*

BV написал: С этими неподвижными опорами придется прилично повозиться и перенести их ниже или выше крестовины.

Видимо про это инженер и вещал, типа тут опоры куда их...

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.04.2021 в 13:14:29

BV написал: Вначале не разглядел эти кольца на фото.

Вот они крупно, можно посмотреть получше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

30.04.2021 в 13:40:45

d007 написал: Да, но крепление к консолям через хомуты, которые неизвестно как затянуты могут быть. Или это не влияет?

Конечно влияет. Лучше и безопаснее рассчитывать на доп крепления на своем этаже, которые смогут принять вес трубы до следующего выше неподвижного.

d007 написал: BV написал: С этими неподвижными опорами придется прилично повозиться и перенести их ниже или выше крестовины.

Видимо про это инженер и вещал, типа тут опоры куда их...

Ну да, с этажем и неподвижными кольцами не повезло...

Тут не так просто, как на промежуточном этаже - могут и проект изменения попросить, и в общем говоря - будут в этом правы.

У УК не получится найти проект - часть ВК (водоснабжение, канализация) ?

Сколько у Вас перепад высоты между чистым полом лестничной клетки и вашим монолитом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу