Есть кабель на свет, идет за натяжным потолком, ВВГНг-LS 3x1.5. Надо его удлинить, чтобы переместить светильник. Хочу сделать соединение при помощи ГМЛ. Вижу что у КВТ есть гильзы для соединения встык - ГМЛ(о)-0.34/1.5 , но там вся длина 15 мм, получается с каждой стороны где-то типа 7.5 мм, не маловато ли ,
Соответственно думаю сделать соединение не встык, а так чтобы провода шли параллельно и закрывались гильзой. Тогда общая длина контакта будет 20 мм, против 7.5. Подскажите какие ГМЛ надо взять? Как я понимаю, ГМЛ 2.5 не подойдет, так как два провода по 1.5 туда не войдут, и надо брать следующий размер - ГМЛ 4, но судя по поиску, туда входит 3 провода по 1.5, то есть придется дополнительно вставлять кусочек провода. Так?