BV, и наверное он стоит на линию, 2.5мм2 на которой сидит стиралка?

Изначально у прежних хозяев с него был запитан блок розеток в одной из комнат,я уже после "посадил" на него дополнительно стиралку и телевизор в кухне. Надо же отрабатывать сечение :)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.05.2021 в 22:34:25

Сделал некоторые фото. Прошу прощения за качество...

На фото моя квартира справа. В щитке мои автоматы вверху справа (TDM), счетчик нижний справа.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

07.05.2021 в 22:42:48

Обычный советский треш, иногда бывает и хуже

Radio написал: Кто первый встал, тому и тапки.

С таким ответвлением нуля как на фото ... тапки вполне могут прилететь первому 40ка амперщику, и даже если он будет божится, что не потреблял больше 25 - просто окажется крайним, и соседи подпишут на него весь ремонт быттехники :)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.05.2021 в 22:57:09

BV, Что есть,то есть. В любом случае нужно делать,по крайней мере хотя бы свою часть(квартиру),ну и чуть может улучшить содержимое общего щита. Мне хотелось бы на место 3-х автоматов поставить свой 2-х полюсный и далее подключить новый ввод до квартирного щитка. Было бы еще неплохо установить автомат перед счетчиком,желательно за счет энергоснабжающей организации.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

07.05.2021 в 23:02:38

Andrey80 написал: Что есть,то есть.

А что не попросили тех, которые

Andrey80 написал: отдавали отчет своим действиям.

провести обслуживание щита? Боялись услышать совет про направление вашего передвижения...? :)

Andrey80 написал: В любом случае нужно делать,по крайней мере хотя бы свою часть(квартиру)

щиты обычно горят не поквартирно, а целиком

Andrey80 написал: Было бы еще неплохо установить автомат перед счетчиком,желательно за счет энергоснабжающей организации.

Да, да! Обязательно заставьте их это сделать! :)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.05.2021 в 23:22:45

BV, Я в этой квартире живу чуть больше пол года,потому еще не до всего и всех добрался. Счетчик меняли у прежних владельцев,года 2 назад. Удивило конечно,что влепили напрямую. На счет автомата перед счетчиком-меня в принципе сей факт напрягает не сильно,главное,чтобы поменяли отводы от счетчика до автомата,защищающего кабель ввода

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

08.05.2021 в 00:08:23

Andrey80 написал: На счет автомата перед счетчиком-меня в принципе сей факт напрягает не сильно,главное,чтобы поменяли отводы от счетчика до автомата,защищающего кабель ввода

Там рубильники, которые называются пакетниками.... но иногда они срабатывают как взрывпакетники-плазморезы. В Москве на этих взрывпакетниках поснимали ручки оооочень давно, чтобы никто не пострадал, если будет их крутить и будет взрыв. Свидетелем одного взрыва был лично. Тот кто крутил пассатижами - получил только обширный ожег руки - успел отвернуться, щит выгорел полностью, потом пожарная команда обесточила дом. Фото размытые, но похоже пакетники - самая взрывоопасная модель...

PS На этаже - три квартиры?

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.05.2021 в 08:23:57

BV, На счет этих пакетников наслышен,тот который был на мою квартиру видимо уже не рабочий,возможно тоже сгорел. Потому не стали заморачиваться с заменой и счетчик подключили напрямую к стояку. На площадке 3 квартиры. Левая имеет "перетянутую" эл.проводку (установлены 2 ИЭК по 16А) и ВВГ 3*2.5 Моя квартира справа. Посмотрел повнимательнее- щит слева вверху не имеет кабельных трасс, хотя канал есть. Это я к тому,что можно будет наверно просверлить отверстие рядом с кабель-каналом,идущим под потолком от моей квартиры и завести новый кабель непосредственно из кабель-канала сразу вверху в щит. Делать вертикальный опуск и излишне перегибать кабель не нужно будет. Хотел уточнить один момент-какой кабель круглого или плоского сечения из ВВГнг предпочтительнее брать для ввода? По характеристикам,как я понял они одинаковы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2021 в 13:50:20

Andrey80 написал: какой кабель круглого или плоского сечения из ВВГнг предпочтительнее брать для ввода?

Без разницы

0

Грубый, но справедливый

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.05.2021 в 22:58:46

Сделал новые фото-чуть получше и с другого ракурса. Набрасал предварительную схему эл. проводки по квартире.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.05.2021 в 00:36:34

Andrey80 написал: Набрасал предварительную схему эл. проводки по квартире.

Почему половина линий без диф защиты 30мА ?

0

Грубый, но справедливый