Andrey80 написал:
тем самым снизить эффект "барабана".
Просто строите стену из пеноблока 80 мм и потом вырезаете в нем нужную нишу и штрабу, не трогая гипсолит и не танцуя с бубном. Это намного проще и лучше, поверьте.
Radio,
Спасибо за совет!
Встречал его от Вас в подобных вопросах ранее.
Можно в принципе и не всю стену,а часть в виде короба наверно...
Но стена должна опираться на кап. перекрытие ведь,а для этого нужно будет вкрывать деревянный пол. Нужно подумать...
Хотел проконсультироваться по поводу подключения заземления в щитке и розетках.
Реконструкция по плану кап.ремонта электрики еще не скоро,потому рассчитывать на замену стояка и появлению 5-го провода пока не приходится.
В этой ситуации многие советуют проложить 3-х проводную систему и не подключать жилы заземления к розеткам и общей шине в щите.
Если только подключить заземление к розеткам,а их соответствующие жилы кабелей в щитке не подключать,так наверно ведь можно сделать?
И еще вопрос назрел. Возможно сделать индивидуальный контур заземления для своей квартиры? Квартира находится на 1 этаже,контур можно выполнить за домом-место позволяет. Больше интересует в данном впросе помимо технической стороны- вопрос согласования данного мероприятия с соответствующими органами,если этого конечно требуется.
Может у кого уже был подобный вопрос- поделитесь опытом его решения :)
Andrey80 написал:
Если только подключить заземление к розеткам,а их соответствующие жилы кабелей в щитке не подключать,так наверно ведь можно сделать?
Нет. В случае утечки L-PE в одном из приборов, напряжение появится на корпусах остальных приборов, подключенных к этой же розеточной линии. В квартирном щите подключайте к шине PE, а в розетках - нет.
Andrey80 написал:
Возможно сделать индивидуальный контур заземления для своей квартиры? Квартира находится на 1 этаже,контур можно выполнить за домом-место позволяет. Больше интересует в данном впросе помимо технической стороны- вопрос согласования данного мероприятия с соответствующими органами,если этого конечно требуется.
Vadim 161,
По поводу подключения заземления в щите и не подключения в розетках, согласен. Как то сразу сам не подумал о появлении опасного потенциала на "соседних" розетках...
По поводу РЕN шины. В этажном щитке 4-х проводная система. Рабочий ноль сидит на корпусе. Тащить от ВРУ думаю не вариант, потому как будет далеко, да и честно говоря даже не знаю в каком подъезде оно расположено.
Но за совет,спасибо.
megrad,
Спасибо за варианты. Из предложенных наверно рассмотрел бы вариант от Текфор. Чем вариант от Шнайдера отличается?
На счет сечения жил кабеля- перед покупкой мерить штангельциркулем? Все кабели ГОСТ.