dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20363

26.11.2021 в 16:03:03

Andrey80 написал: Сечение стояка 16 мм.кв.

Материал стояка ? Алюминиевый стояк при этом отличие от СИПа может оказаться моножилой , уже трухлявой слегка, что может огранить применение прокалывающих сжимов .
И вопрос: электрик из УК видимо втихомолу хочет заработать не отключая стояка ? Ведь при отключении можно не заморачиваться с прокалываюшими зажимами, а поставить традиционные орешки, кстати дешевле раза в три , четыре .

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.11.2021 в 16:12:48

Andrey80 написал: Считаете,что на Сипе изоляция толще

Не в толщине дело - материал разный.

Andrey80 написал: Это обязательное условие?

А кто знает правила энергосбыта Вашего города.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2021 в 16:56:28

Andrey80 написал: При срыве пломбы на счетчике и повторной пломбировке представитель Энергосбытовой компании должен требовать паспорт на счетчик? Это обязательное условие?

Паспорт требуется (и то не всегда) при вводе в эксплуатацию. Для определения даты выпуска счетчика. Менял счетчик (дисковый на трехтарифный) – паспорт нового был в руках у представителя энергосбыта, но он его даже не смотрел. Причем, счетчик вводил с показаниями. Другой счетчик тоже менял сам, вводил (пломбировал) электрик энергосбыта - паспорт даже не потребовался. Номер и показания списали со счетчика. Старый забрали.

В вашем случае счетчик не меняется, его номер уже прописан в энергосбыте, там же даты ввода и поверки. Вряд ли потребуется паспорт.

Более того, когда менял счетчик на старый паспорта у меня не было (ибо он был от застройщика). Поэтому в случае срыва пломб на старом счетчике даже возможности показать паспорт не было. Впрочем, никто и не требовал. МСК.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

26.11.2021 в 17:15:40

dokar написал: Материал стояка

Алюминий.Моножила.

dokar написал: Ведь при отключении можно не заморачиваться с прокалываюшими зажимами, а поставить традиционные орешки, кстати дешевле раза в три , четыре .

Я предлагал вариант с отключением стояка и установкой стандартных орехов.

AKI написал: В вашем случае счетчик не меняется, его номер уже прописан в энергосбыте, там же даты ввода и поверки. Вряд ли потребуется паспорт.

Хотелось бы. Паспорта нет у меня,также его нет и у прежнего владельца квартиры,которую я купил.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.11.2021 в 18:25:43

Andrey80 написал: Сегодня общался с электромонтером из УК на предмет замены участка от стояка до эл.счетчика и далее до 2-х.полюсного АВ,защищающего кабель между этажным и квартирным щитами. Он предложил переделать,установить медные провода. Подключение к стояку выполнить на проколах (для Сипа).

не нужно никаких проколов, используйте орехи а чтобы окончательно понять квалификацию электромонтера из УК - попросите его назвать Вам конкретную модель/производителя зажима

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

26.11.2021 в 21:19:08

ZooZoo написал: чтобы окончательно понять квалификацию электромонтера из УК - попросите его назвать Вам конкретную модель/производителя зажима

Я думаю это лишнее. Способы подключения к стояку обсуждаемы...

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.11.2021 в 21:37:55

Andrey80 написал: Я думаю это лишнее. Способы подключения к стояку обсуждаемы...

Вы ошибаетесь, поскольку правильный способ подключения только один.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

26.11.2021 в 22:10:46

ZooZoo Я это понимаю и потому считаю,что вариант поставить обычные орехи обсуждаемый.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20363

26.11.2021 в 23:21:16

Andrey80 написал: ZooZoo Я это понимаю и потому считаю,что вариант поставить обычные орехи обсуждаемый.

Andrey80, А что тут обсуждать ? Оплачивайте один час отключения стояка и вуаля . Нормальный профи все сделает максимум за пятнадцать минут .

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

26.11.2021 в 23:24:20

dokar написал: Оплачивайте один час отключения стояка и вуаля

Это если стояк отключается- имею ввиду техническую возможность...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

26.11.2021 в 23:25:04

dokar написал: Оплачивайте один час отключения стояка и вуаля

Оплачивайте? У вас там совсем охренели :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу