13.05.2021 в 18:53:44
ZooZoo написал: 13А можно?
Можно и на 1А поставить. И не морочить голову. А то придумали тут себе правила всякие...
13.05.2021 в 18:53:45
Май... Потеплело... :popcorn
13.05.2021 в 21:47:20
Это серьёзный косяк и нужно переделывать без вариантов, так как нарушение ПУЭ или как там его. На групповые розетки минимум 2.5мм2. А если кто-то захочет что-то мощнее включить, предполагая, что для розеток кабель должен разводиться 2.5 мм2. Чайники, микроволновки, стиралки у кого на кухне, сушилки, фены, микссеры. Если кто-то немного помайнить захочет, так как уже у всех на слуху это, и включит риг на кухне, дабы в комнате не шумел. Пока еще штукатурка, нужно переделывать. Если вопрос по автоматам, то на 1.5мм2 - 10А, 2.5мм2 - 16А такие номиналы без вариантов.
13.05.2021 в 21:57:50
!.5 квадрата по меди, это 6 ампер потребления....Максимальная нагрузка на это сечение примерно 11квт.Что вы там,на кухне хотите одновременно ,хотябы на 8 квт.нагрузить?....10 тостеров поутру?
13.05.2021 в 21:59:30
LinkR, Если только чайник и микроволновка, то ничего не переделывайте, ставьте АВ 10А С 6kA Шнайдер, АBB, Легранд. Вопрос решен. Ни в коем случае не оставляйте 16С, особенно если это дешевые автоматы по 150-200 рублей. Если вы ошиблись с потребителем, то переделаете ремонт. И про ВДТ не забывайте. P.S. Всё вышесказанное имеет отношение только к случаю, когда стоимость ремонта с материалом выходит вам до 15 т.р. за квадрат
13.05.2021 в 22:41:06
veter22222, какие 5 квадратов, какие 6 ампер ??? иногда лучше ничего не писать, чем писать бред. А теперь считайте киловатты моей техники на кухне:
13.05.2021 в 22:50:59
Andrey1812, Имелось ввиду 1,5 квадрата по меди. :D
13.05.2021 в 23:55:41
Andrey1812 написал: veter22222, какие 5 квадратов, какие 6 ампер ??? иногда лучше ничего не писать, чем писать бред. А теперь считайте киловатты моей техники на кухне:
- посудомойка
- стиралка
- чайник
- кофемашина
- СВЧ
- гриль (тостер)
- пароварка (мультиварка) Вы (а так же все выше написавшие го*но "мастера" которые считают что 1,5 кв. на розетки это норма), правда думаете что это всё не может работать одновременно? Да легко!!! Вечером в будни и особенно по выходным. Поэтому "для домашних" введено ограничение - или готовка или постирушки (посудомойка та же постирушка), одновременно стирать и готовить нельзя!
Andrey1812, у Вас это всё висит на одной линии в 1.5 квадрата? даже на одной так жестко можно не ограничиваться, стиралка кушает много лишь в самом начале при нагреве, посудомойка и пароварка аналогично, остальное вообще кратковременно, так что можно вполне совмещать
14.05.2021 в 06:23:26
Разница в цене 1,5 и 2,5 - 10 рублей за метр.
Какие тут ещё нужны аргументы чтобы не оставлять залипуху?
14.05.2021 в 06:26:05
strider1978 написал: Разница в цене 1,5 и 2,5 - 10 рублей за метр.
Видно, что вы давно кабель покупали. Вероятно в том году. :)
14.05.2021 в 07:42:08
Просто я не в магазине покупаю. И беру не по пять-десять метров.