14.05.2021 в 23:17:32
юра Т, Ещё раз, тс так и представил схему линий и потребители на кухне , чтобы судить косяк там или нет . А майнинг в квартире, это из области я хочу и буду жрать . Когда на форум приходят из МКД с газом и трындят , что им нужен до смерти проточник на 10 киловат .
15.05.2021 в 09:18:10
Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
15.05.2021 в 09:29:45
AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
AC/WC,
13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000
15.05.2021 в 13:29:47
СтранникXXI написал:
dokar написал:
AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000Чем В16 не угодил?
СтранникXXI, На пределе . Особенно в пучке. Без запаса . В конце концов ряд номиналов не зря придуман. Про воровство меди и даже алюминия не забываем . Мне попался у заков кабель/броняшка, до участка 19.8 , вместо 25,0 . Как пример.
15.05.2021 в 13:49:10
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал:
AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000Чем В16 не угодил?
СтранникXXI, На пределе . Особенно в пучке. Без запаса . В конце концов ряд номиналов не зря придуман. Про воровство меди и даже алюминия не забываем . Мне попался у заков кабель/броняшка, до участка 19.8 , вместо 25,0 . Как пример.
dokar, тут есть ряд моментов.
15.05.2021 в 15:25:17
перечитал всю тему и на шел на мой взгляд не профессионального электра только один лучший вариант решения проблемы: измерить сопротивление петли фаза ноль и потом принять решение. но похоже этот ответ утонул в куче других сообщений
15.05.2021 в 20:12:14
СтранникXXI написал: тут есть ряд моментов
СтранникXXI написал: поскольку линии проложены по потолку в гофрах
потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами, и всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)
СтранникXXI написал: Конкорд в подобных грехах до сих пор вроде не был замечен.
поддержу, Конкорд добротный кабель (был запятнан лишь плачущим заполнителем)
но... если бы была речь о том "как жить с такой проводкой" то это ещё было бы оправданно, но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны
15.05.2021 в 20:29:22
юра Т написал: потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами
Для этого способа прокладки ДДТ составляет 16.5А (чуть выше все-таки неправильно указал). Впритык, но прокатывает.
юра Т написал: всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)
Сечение кабеля не имеет никакого отношения к группе горючести потолка.
юра Т написал: но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны
Я так понял, что чистовая отделка полностью завершена.
16.05.2021 в 22:10:20
13А автомат либо перетяжка, решать заку, как можно перепутать "кабеля" с "сучкой" не понятно!
17.05.2021 в 10:31:02
dokar написал: 13А на самом деле
services написал: 13А автомат
Можно не голословное?:
dokar написал: На пределе . Особенно в пучке.
А всё таки какой-нибудь стандарт, нормативный документ? Может есть замеры какие в пучке/не пучке? Почему именно 13? Почему именно B13, а не С13, D13 или вовсе B6 например? Ведь написанное выше с цитатами на стандарты и рекомендации производителя про C16:
dokar написал: Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув ser000
Чем не угодил С16 для провода 1,5 мм2 меди? когда по цифрам в стандарте на автомат и провод нет ни каких проблем для эксплуатации данной связки.
17.05.2021 в 10:39:16
ser000, не мешайте им , эти религиозные обряды дело тонкое
И это пройдёт ...
17.05.2021 в 11:08:22
serj12 написал: ser000, не мешайте им , эти религиозные обряды дело тонкое
serj12,
Какие к черту обряды ?
Если попадется усеченка , или неверно откалиброванный автомат ?
ser000,
В притирку все , глядя на ваши цитаты .
Ну давайте 25А , на 2,5 квадрата ставить независимо от способа прокладки и пр. Ведь так же впишется .
17.05.2021 в 11:16:41
ser000, С16 может не прокатить по ОТКЗ. Все ж таки вторичка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.