dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

17.05.2021 в 11:08:22

serj12 написал: ser000, не мешайте им , эти религиозные обряды дело тонкое

serj12, Какие к черту обряды ? Если попадется усеченка , или неверно откалиброванный автомат ?
ser000,
В притирку все , глядя на ваши цитаты . Ну давайте 25А , на 2,5 квадрата ставить независимо от способа прокладки и пр. Ведь так же впишется .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

17.05.2021 в 11:16:41

ser000, С16 может не прокатить по ОТКЗ. Все ж таки вторичка.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

17.05.2021 в 11:20:11

dokar, впритирку, но ведь проходит. Формально требования НТД выполняются. А "с зарасом/без запаса" - понятия субъективные. Если ТС уж дюже колготно связываться с перетяжкой, особой трагедии нет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

17.05.2021 в 11:31:23

dokar написал: Если попадется усеченка , или неверно откалиброванный автомат ?

Всё взорвется же.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

17.05.2021 в 13:05:34

Radio, Ап - чхи. )

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

17.05.2021 в 23:49:19

dokar написал: Если попадется усеченка , или неверно откалиброванный автомат ?

Узко мыслим , шаблонно :nо: а как попадётся прибор какой хитрый , а то и два :o Вон сегодня у заказчика - когда спец включил пилу через пылесос автомат В16А лёг , всё пропало , куда бечь :p тут надобно масштабно мыслить * В6А и хорош , а то и вправду

dokar написал: усеченка

:sorry: ;)

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

18.05.2021 в 09:11:29

Вон сегодня у заказчика - когда спец включил пилу через пылесос автомат В16А лёг , всё пропало , куда бечь. serj12,
Хреновый спец , с хреновым пылесосом . Пуск на одном из девайсов должон быть плавным . Ситуация совершенно - стандартна. :p

0

Да, ни фига.

VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

18.05.2021 в 20:41:10

Прошу прощения за вопрос не по теме. О каком воровстве меди здесь говорят мастера? Производители вместо заявленного сечения жил могут подсунуть меньшее?

0

Лучшее враг хорошего

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

18.05.2021 в 20:47:34

VLAVIC,
А вы впервые слышите ?

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

18.05.2021 в 21:00:05

VLAVIC написал: О каком воровстве меди здесь говорят мастера?

Это один из устойчивых здешних мифов. :popcorn

На самом деле, конечно же, никто медь не ворует, она вся идёт на кабель. Просто кабеля получается чуть больше.

0
VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

18.05.2021 в 22:03:52

Кабеля получается чуть больше при сечении чуть меньше?

0

Лучшее враг хорошего

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.