Орёл написал: По всем нормативным документам групповые линии штепсельных розеток должны выполняться кабелем не менее 2,5 квадрат с моножилой.
Орёл, огласите весь список или хотя бы часть этого обшиного списка с указанием пунктов. Вы точно излагаете не названный нормативный документ? Может в цитате опущены слова о алюминиевых жилах? Потому как, например, в ПУЭ 7 есть такие строки:
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
-
Орёл написал: Вердикт - только замена на 2,5 квадрата и то все эти работы доверить нормальному специалисту, а ни болтологу
Болтолог огласите нормативные документы и пункты в них.
Орёл написал: Все остальные бредовые доводы типа на группу ставить 10А и оставлять 1,5 кв.
Автоматы обозначаются не так! Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?