ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10759

21.05.2021 в 15:48:18

Орёл написал: По всем нормативным документам групповые линии штепсельных розеток должны выполняться кабелем не менее 2,5 квадрат с моножилой.

Орёл, огласите весь список или хотя бы часть этого обшиного списка с указанием пунктов. Вы точно излагаете не названный нормативный документ? Может в цитате опущены слова о алюминиевых жилах? Потому как, например, в ПУЭ 7 есть такие строки:

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

-

Орёл написал: Вердикт - только замена на 2,5 квадрата и то все эти работы доверить нормальному специалисту, а ни болтологу

Болтолог огласите нормативные документы и пункты в них.

Орёл написал: Все остальные бредовые доводы типа на группу ставить 10А и оставлять 1,5 кв.

Автоматы обозначаются не так! Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9347

21.05.2021 в 19:03:29

Можно сколько угодно придираться к отсутствию или незнанию нормативной базы, но простой факт того, что заказчик хотел 2,5 (как и все адекватные заказчики) отрицать невозможно.

И прокладывать полторашку на розетки даже с подстраховкой автоматами - зачем?

Могу, хочу, он уже есть - слабый аргумент. Замажу - авось не заметят - ещё более слабый.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10759

24.05.2021 в 01:04:52

strider1978 написал: заказчик хотел 2,5 (как и все адекватные заказчики) отрицать невозможно.

С этим споров нет.

strider1978 написал: Можно сколько угодно придираться к отсутствию или незнанию нормативной базы

А вот тут проблемка, нет желающих делиться нормативкой, складывается ощущение, что оно за семью печатями...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.05.2021 в 21:10:29

ser000 написал: Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?

Господи, в чём проблем?! ;) С точки зрения параноика, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене (А2) - 14 А при температуре +30℃, а в Москве бывало и +39℃, заметим, у нас же глобальное потепление, есть хорошие шансы на более высокие температуры, таким образом, умножаем на 0.87 - 12.2 А ;)

Так что, если нет дополнительной информации - 10. ;)

0
Skrimer
Skrimer
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Омск

Сообщений: 53

24.05.2021 в 21:41:39

Больше 10А автомата я бы туда ни в коем случае не воткнул. На свете на 1,5мм2 у меня вообще 6А стоят. Вопрос не от того, выдержит нет, а сколько раз это все вот выдержит максимальные нагрузки? А монтажника бы такого послал бы в пешее эротическое путешествие. Зы: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю - слюни пузырями...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

24.05.2021 в 22:02:11

Skrimer написал: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю - слюни пузырями...

И абсолютно напрасно! :popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

24.05.2021 в 22:04:43

Serge3leo написал:

ser000 написал: Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?

Господи, в чём проблем?! ;) С точки зрения параноика, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене (А2) - 14 А при температуре +30℃, а в Москве бывало и +39℃, заметим, у нас же глобальное потепление, есть хорошие шансы на более высокие температуры, таким образом, умножаем на 0.87 - 12.2 А ;)

Так что, если нет дополнительной информации - 10. ;)

"Какие еще зайки?" © Какие теплоизолированные стены? По потолку в гофре.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

24.05.2021 в 22:06:42

Radio написал:

Skrimer написал: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю - слюни пузырями...

И абсолютно напрасно! :popcorn

Надо было кинуть 6-ку. Тогда слюни бы просто фонтанировали ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.05.2021 в 23:28:49

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал:

ser000 написал: Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?

Господи, в чём проблем?! ;) С точки зрения параноика, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене (А2) - 14 А при температуре +30℃, а в Москве бывало и +39℃, заметим, у нас же глобальное потепление, есть хорошие шансы на более высокие температуры, таким образом, умножаем на 0.87 - 12.2 А ;)

Так что, если нет дополнительной информации - 10. ;)

"Какие еще зайки?" © Какие теплоизолированные стены? По потолку в гофре.

СтранникXXI, как бы встречалось и «стены уже заштукатурены». Строго говоря, какие есть формальные основания у Вас или у ser000 считать, что способ прокладки эквивалентен «Многожильный кабель в трубе на деревянной стене» (B2) на большей части трассы? Слова «вторичка» и хайли лайкли? ;)

Но, даже если принять B2, в чём есть сомнения, но заложиться на +39℃, то получится 14.4А. И тогда следует брать 13 (если есть) или 10.

А 16 для оптимистов, но параноики могут использовать сей номинал только если твёрдо известно, что дом прохладный и/или есть система кондиционирования.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9347

25.05.2021 в 06:22:59

Serge3leo написал: параноики могут использовать сей номинал только если твёрдо известно, что дом прохладный и/или есть система кондиционирования.

Сначала создаем трудности, а потом мужественно их преодолеваем.

Skrimer написал: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю

Когда только пошла усечёнка массово - были определённые проблемы с поисками нормального кабеля. По итогу две или три квартиры так и пришлось сдавать - розетки сечением 3,5мм2 а свет - 2мм2.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

25.05.2021 в 07:53:41

Serge3leo, В2 в чистом виде. Все остальное - Ваше обычное занудство и буйная фантазия.

0