Добрый день! Начал разбираться с доставшимся мне щитком. Пока на основе прочитанного мне видится - замена входного УЗО на 63A A и добавление УЗО на первую фазу, благо место есть.. Если смысл менять два УЗО 40А с AC на А? Прошу помочь советом.
14.05.2021 в 15:57:01
Добрый день! Начал разбираться с доставшимся мне щитком. Пока на основе прочитанного мне видится - замена входного УЗО на 63A A и добавление УЗО на первую фазу, благо место есть.. Если смысл менять два УЗО 40А с AC на А? Прошу помочь советом.
14.05.2021 в 16:31:07
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2021 в 17:13:21
megrad, У меня вышибает УЗО когда включена ПММ, духовка и варочная. Маловато видимо 40А. А диф трёхфазный весьма дорого стоит.
14.05.2021 в 17:21:17
Delmaro написал: У меня вышибает УЗО когда включена ПММ, духовка и варочная. Маловато видимо 40А
Значит, проблема не в УЗО.
Delmaro написал: замена входного УЗО на 63A
Не имеет смысла, если у Вас всего-то 25А на фазу.
Delmaro написал: добавление УЗО на первую фазу
Есть архисмысл. А так - перебрать неплохо бы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 17:35:27
MaSeVi,
В щитке домовом стоят на 100 и на 40 устройства
14.05.2021 в 17:37:02
MaSeVi написал:
Delmaro написал: У меня вышибает УЗО когда включена ПММ, духовка и варочная. Маловато видимо 40А
Значит, проблема не в УЗО.
Delmaro написал: замена входного УЗО на 63A
Не имеет смысла, если у Вас всего-то 25А на фазу.
Delmaro написал: добавление УЗО на первую фазу
Есть архисмысл. А так - перебрать неплохо бы.
MaSeVi,
Ума не приложу почему УЗО вышибает при нагрузке.
Может вводный АВ поставить на 40?
14.05.2021 в 17:39:00
Delmaro написал: В щитке стоят на 100 и на 40 устройства
Если это Ваши ус-ва: слева - выключатель нагрузки, справа - вводной АВ на 40А. Тогда непонятно, зачем в квартире вводной АВ на 25А, занижать себе мощность на 10+ кВт (((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 17:40:49
Delmaro написал: Ума не приложу почему УЗО вышибает при нагрузке.
Вопрос риторический, соответственно и ответы такие же:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 17:46:45
MaSeVi написал:
Delmaro написал: Ума не приложу почему УЗО вышибает при нагрузке.
Вопрос риторический, соответственно и ответы такие же:
- Проблема с проводкой/проводками;
- Проблема с прибором/приборами;
- Ошибка подключения в линии ноля...
MaSeVi, Знаю что виновата новая ПММ, ибо ее отключение возвращает все в норму, и со старой ПММ таких проблем не было. Но ее проверили, все норм, ошибок не выдает. Мастер из Боша грешит на УЗО.
14.05.2021 в 18:12:17
Пока я вижу так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу