Delmaro написал: Пока я вижу так:
- Поменять вводный АВ на аналогичный подъездному т.е. на 40А
- Поменять УЗО на 63А
- Добавить на L1 УЗО на 40А.
Пункт 2 не имеет смысла и ничего не даст.
14.05.2021 в 18:23:36
Delmaro написал: Пока я вижу так:
- Поменять вводный АВ на аналогичный подъездному т.е. на 40А
- Поменять УЗО на 63А
- Добавить на L1 УЗО на 40А.
Пункт 2 не имеет смысла и ничего не даст.
14.05.2021 в 18:23:48
Delmaro написал:
MaSeVi написал:
Delmaro написал: Ума не приложу почему УЗО вышибает при нагрузке.
Вопрос риторический, соответственно и ответы такие же:
- Проблема с проводкой/проводками;
- Проблема с прибором/приборами;
- Ошибка подключения в линии ноля...
MaSeVi, Знаю что виновата новая ПММ, ибо ее отключение возвращает все в норму, и со старой ПММ таких проблем не было. Но ее проверили, все норм, ошибок не выдает. Мастер из Боша грешит на УЗО.
Delmaro, Мастер из боша при вас производил замеры токов утечки своей подопечной, отдельно и УЗО при всех включенных под его защиту девайсах ? Нет ? Тогда он просто болтун.
Да, ни фига.
14.05.2021 в 18:26:58
Delmaro написал: Ну на квартиру 15 квт.
Странно, ведь судя по этажному, если это точно Ваш - там 27+ кВт.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 18:28:57
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 18:38:18
dokar написал:
Delmaro написал:
MaSeVi написал:
Delmaro написал: Ума не приложу почему УЗО вышибает при нагрузке.
Вопрос риторический, соответственно и ответы такие же:
- Проблема с проводкой/проводками;
- Проблема с прибором/приборами;
- Ошибка подключения в линии ноля...
MaSeVi, Знаю что виновата новая ПММ, ибо ее отключение возвращает все в норму, и со старой ПММ таких проблем не было. Но ее проверили, все норм, ошибок не выдает. Мастер из Боша грешит на УЗО.
Delmaro, Мастер из боша при вас производил замеры токов утечки своей подопечной, отдельно и УЗО при всех включенных под его защиту девайсах ? Нет ? Тогда он просто болтун.
dokar,
ПММ говорит умная, любые отклонения от нормы и она выпадет с ошибкой.
Но факт в том, что ей почему-то надо постоять часок отключённой и она потом моет сутками напролёт без проблем до первого стечения неизвестных для меня обстоятельств.
14.05.2021 в 18:42:29
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 18:42:53
MaSeVi написал:
Delmaro написал: Мастер из Боша грешит на УЗО
Ну а что ему ещё сказать-то?)))
Delmaro написал: Поменять УЗО на 63А
Бессмысленно, 40А хватит на веки вечные (ну, быть может, почти)
Delmaro написал: Добавить на L1 УЗО на 40А.
Да.
MaSeVi,
Спасибо.
Вводный АВ стоит менять на 40А если так все 6 лет работает?
А УЗО в принципе может устать за 6-7 лет и не держать ~11-12 кВт одномоментно?
14.05.2021 в 18:45:47
MaSeVi написал:
Delmaro написал: она выпадет
Куда?
Delmaro написал: с ошибкой
Какой и где она отображается?
Delmaro написал: Но факт в том, что ей почему-то надо постоять часок отключённой и она потом моет сутками напролёт без проблем до первого стечения неизвестных для меня обстоятельств.
Короче, аццкий девайс...
MaSeVi, Я с ПММ от Бош/Сименс уже так намучался. При любом отклонении от нормы ПММ напишет ошибка E** и в расшифровке уже будет понятно что произошло.
14.05.2021 в 18:51:47
Delmaro написал: А УЗО в принципе может устать за 6-7 лет
И такое бывает.
Delmaro написал: не держать ~11-12 кВт одномоментно
К работе УЗО это не имеет никакого отношения в принципе.
Delmaro написал: Вводный АВ стоит менять на 40А если так все 6 лет работает?
Я бы поменял и так же будет работать)))
Delmaro написал: Я с ПММ от Бош/Сименс уже так намучался.
Вот и нечего ненужное барахло ставить))) К их использованию и так условий жирновато ставят. Ручками-с, ручками надобно и не копить грязную посуду
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 19:03:06
MaSeVi, Ок, добавляю УЗО на первую фазу. Остальные на А тип не надо менять? Ну типа техника дорогостоящая, защита?
14.05.2021 в 19:30:07