Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 19:49:56

Спасибо! Пойду посмотрю какие УЗО нынче в моде.

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 20:10:05

MaSeVi написал:

Delmaro написал: Остальные на А тип не надо менять?

Поменяйте, если есть возможность.

Delmaro написал: Ну типа техника дорогостоящая, защита?

Для любой нонешней техники, начиная с зарядок телефонов, заканчивая ХайЭнд аудио для умалишённых...

MaSeVi,

Выбрал:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

14.05.2021 в 20:12:55

Delmaro написал: Выбрал:

Да. Хотя подозрительно цены ниже, чем у других...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.05.2021 в 20:20:03

Delmaro написал: добавляю УЗО на первую фазу.

пс. что то я не вижу трёхфазного подключения плиты...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

14.05.2021 в 20:30:24

юра Т написал: что то я не вижу трёхфазного подключения плиты

Видимо тот АВ С16, что слева от УЗО 4Р. Короче, под переделку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.05.2021 в 21:01:36

Delmaro написал: У меня вышибает УЗО когда включена ПММ, духовка и варочная

но они сидят на разных УЗО... а какое УЗО выбивает то? (табличку неправильно срисовали, там большинство линий сидит на 4П УЗО)

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 21:29:11

юра Т написал:

Delmaro написал: добавляю УЗО на первую фазу.

пс. что то я не вижу трёхфазного подключения плиты...

юра Т,

АВ С16, что слева от УЗО 4Р

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 21:31:21

юра Т написал:

Delmaro написал: У меня вышибает УЗО когда включена ПММ, духовка и варочная

но они сидят на разных УЗО... а какое УЗО выбивает то? (табличку неправильно срисовали, там большинство линий сидит на 4П УЗО)

юра Т,

Выбивает вводное общее 4П УЗО.

ППМ сидит на 1 фазе без своего УЗО. При смене розетки на 2 фазу у контрой свое УЗО - все равно вышибает 4П УЗО а не УЗО на этой фазе.

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 21:32:02

MaSeVi написал:

Delmaro написал: Выбрал:

Да. Хотя подозрительно цены ниже, чем у других...

MaSeVi,

Леруа же.

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 21:34:00

MaSeVi написал: Короче, под переделку...

А чего переделывать-то? Вроде все терпимо. УЗО добавить на 1 фазу и норм. Хотя конечно, по хорошему ...

0
Delmaro
Delmaro
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 72

14.05.2021 в 21:50:46

Посудомойкина инструкция говорит надо А УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу