AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.05.2021 в 22:16:30

tellme написал: Верно рассуждаю?

Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Про что Вы забыли при перечислении подключений к шине заземления в щите? Нет, "землю" не забыли, она упомянута и мной, и Вами. Ответите - поймёте работу полноценной стандартной ДСУП.

0
tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

20.05.2021 в 22:30:39

AlexeyL написал: Ответите - поймёте работу полноценной стандартной ДСУП.

Задумался. Подумал, что если металлоконструкции здания подключены к ДСУП (сетка в полу под кафелем, например) , тогда будут уравнены потенциалы между ванной и полом. НО. У меня сетки в полу нет ... Или не туда копаю?

tellme написал:

  1. Потенциал воды = потенциал смесителя?

До ответа на этот вопрос - не додумался. Признаюсь.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.05.2021 в 23:44:25

tellme написал: Или не туда копаю?

Да, совершенно не туда. Забыли обязательное подключение заземления к нейтрали электросети. К одному из "полюсов" источника переменного тока, питающего всё наше хозяйство.

Вас не пугает то, что Вы ходите ногами прямо по неизолированному токоведущему проводу, в который уходит вся "утечка" в сотни ампер из колёс проезжающего мимо трамвая? С заземлением и СУП история та же самая: ток через СУП и/или заземление, не слишком сильно превышающий рабочий ток потребления всей вашей сети, не создаёт никаких проблем для того, кто сидит на проводе-рельсе, и даже лёг поперёк двух рельс. Ноль всё равно остаётся нулём. А при аварийном токе (в доме это тысячи ампер в случае короткого замыкания) должна немедленно сработать многоуровневая, многократно дублированная простая автоматика токовой защиты, и никакие УЗО для этого не нужны.

Кстати, в старых правилах, действовавших до появления доступных УЗО, была такая формулировка: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

0
tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

20.05.2021 в 23:50:22

AlexeyL написал: Забыли обязательное подключение заземления к нейтрали электросети.

В этом случае тот же эффект будет достигнут, даже если только стояки водоснабжения подключены к земле на квартирном щите, а ванна - не подключена. Верно же?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.05.2021 в 23:58:19

AlexeyL написал: совершенно не туда

Эта тема начинает напоминать ролик.

0
tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

21.05.2021 в 00:07:11

AKI написал: Эта тема начинает напоминать ролик.

Ну что вы смеетесь?)) Лучше бы про потенциал воды высказали свое мнение:

tellme написал: Потенциал воды = потенциал смесителя? Пример: смеситель, ванна, слив - уравнены. Если на воде из смесителя потенциал будет ниже, чем на смесителе, человек окажется между разностью потенциалов воды и ванны (когда стоит под душем).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21695

21.05.2021 в 00:25:45

tellme написал: Если на воде из смесителя потенциал будет ниже, чем на смесителе, человек окажется между разностью потенциалов воды и ванны (когда стоит под душем)

Тут ему и крышка :yu:

0
tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

21.05.2021 в 00:51:58

Radio написал: Тут ему и крышка

Минутку, а как тогда достигается уравнивание потенциала воды в ДСУП? Уравняли мы стояки, ванную, слив, а между водой из душа и чугунной ванной может создаться разность потенциалов -> риск для жизни человека, стоящего в ванне.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.05.2021 в 08:18:44

tellme написал: В этом случае тот же эффект будет достигнут, даже если только стояки водоснабжения подключены к земле на квартирном щите, а ванна - не подключена.

Нет. Именно про это немецкая картинка с взгрустнувшей навсегда фрау.

Но у Вас лично ванна фактически подключена к СУП через подключение металлического слива. Разница непринципиальная, и судьба доброй фрау Вам не грозит.

0
tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

21.05.2021 в 10:38:11

tellme написал: как тогда достигается уравнивание потенциала воды в ДСУП?

А вот это мне не даёт покоя...)))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.05.2021 в 11:45:11

tellme, у Вас два пути.

  1. Основательно проштудировать курс ТОЭ.
  2. Забить. Возможно, с помощью персена, афобазола и иже с ними,на крайняк, психолога.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.