tellme написал:
Или не туда копаю?
Да, совершенно не туда.
Забыли обязательное подключение заземления к нейтрали электросети. К одному из "полюсов" источника переменного тока, питающего всё наше хозяйство.
Вас не пугает то, что Вы ходите ногами прямо по неизолированному токоведущему проводу, в который уходит вся "утечка" в сотни ампер из колёс проезжающего мимо трамвая? С заземлением и СУП история та же самая: ток через СУП и/или заземление, не слишком сильно превышающий рабочий ток потребления всей вашей сети, не создаёт никаких проблем для того, кто сидит на проводе-рельсе, и даже лёг поперёк двух рельс. Ноль всё равно остаётся нулём. А при аварийном токе (в доме это тысячи ампер в случае короткого замыкания) должна немедленно сработать многоуровневая, многократно дублированная простая автоматика токовой защиты, и никакие УЗО для этого не нужны.
Кстати, в старых правилах, действовавших до появления доступных УЗО, была такая формулировка: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."