ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 09:55:22

Здравствуйте, скажите пожалуйста 9 см полусохой стяжки это много? Мне горе строители залили 9 см стяжки (хотя просил положить полистирол но не положили) в квартире панельный дом, через пол года треснула плитка в ванной по стене (выдавило видимо стену), я связываю это со стяжкой. Можно ли пробурив через каждые 10 см отверстия диаметром 4 см уменьшить вес стяжки?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.05.2021 в 10:18:35

ramill_24 написал: скажите пожалуйста 9 см полусохой стяжки это много?

для того чтобы превысить нагрузку на панель перекрытия - достаточно.

ramill_24 написал: Можно ли пробурив через каждые 10 см отверстия диаметром 4 см уменьшить вес стяжки?

Это как лечение ковида боярышником. Нужно снимать всю стяжку, оценивать повреждения (если они появились) и думать о легком или сверх легком пироге.

0
ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 10:21:07

сверх легкий это какой

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.05.2021 в 10:26:06

ramill_24, КНАУф-УБО, ИВСИЛ-ТЕРМОЛАЙТ, стяжки на основе керамзита и т.д. Решений много. Почитайте, например тут.

0
ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 10:51:27

насколько вероятно что прочесс был и больше не пойдет

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

18.05.2021 в 10:53:05

ramill_24, что за дом? И как, в вашем понимание,стяжка давит на стену?

0

телефон 8 905 530 42 54

ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 11:17:01

дом панельный 10 эт 2001 года, наружная стена это стена комнаты туалета и ванны. В ванной треснули 5 плиток по вертикали и отошли перегородки от наружней стены. В моем понимании стяжка давит на внешнюю стену и выдавливает плиту стены

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.05.2021 в 11:25:31

ramill_24 написал: насколько вероятно что прочесс был и больше не пойдет

В любой ЖБ панели арматура держит на растяжение, а бетон на сжатие. Появление трещин означает, что только арматура держит это место.

Любая панелька (МКД) подвержена сезонному движению (от температуры) и долговременному от просадок грунта под ней. В том числе из-за увеличившийся нагрузки на фундамент. Предсказать невозможно. Жить вам.

В панельной пятиэтажке запомнился прогиб панелей перекрытий под своим весом за время старения дома. В результате вся мебель по стенам была с подложенными под ножки подпорками. А в новом доме восемь лет не было подвижек, пока на первом этаже не захреначили семь (?) тонн стяжки для выравнивания пола под офис Мослифта.

По вашему рисунку похоже на прогиб. Скорее всего будет увеличиваться, насколько - никто не уагадает.

0
ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 11:57:05

Так стяжка может может давить на стену или нет?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.05.2021 в 12:03:13

Стяжка давит и может продавливать панель перекрытия под стеной. На стены - не давит. Перечитал ваше первое сообщение: плитка треснула вся или в одном месте?

0
ramill_24
ramill_24
Новичок

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

18.05.2021 в 12:06:19

в одном месте по вертекале 5 шт, но также появились щели между стеной и перегородками (затирка в щелях), плитку клали в холодное время года "Стяжка давит и может продавливать панель перекрытия под стеной. На стены - не давит. Перечитал ваше первое сообщение: плитка треснула вся или в одном месте?" тогда почему появились трещены в углах туалета и ванной

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу