СтранникXXI написал: Вы всерьез считаете аргументом картинки в каталогах и альбомах производителей?
О, производителей назвали тупыми, а они всего навсего руководствуются действующими нормативными документами и здравым смыслом!
27.05.2021 в 10:33:50
СтранникXXI написал: Вы всерьез считаете аргументом картинки в каталогах и альбомах производителей?
О, производителей назвали тупыми, а они всего навсего руководствуются действующими нормативными документами и здравым смыслом!
27.05.2021 в 10:40:07
Songo написал: У нас нигде не ставят застройщики квартирные щиты, как и 3 фазы на квартиры от застройщиков не дают, только если потом сам запрашиваешь.
Каменный век. У нас тоже раньше не ставили, в 80-х.
27.05.2021 в 11:28:09
Songo написал: Я повторю: 1) У нас ставят ВН по умолчанию в новостройках. 2) Нормы требуют установку коммутационного аппарата до счётчика. 3) При подписании проекта, постоянно спрашивают, почему проектировщик поставил ВА до счётчика, так как при превышении его номинала даже в 2 раза, он будет срабатывать вместе с ВА на линии и будет вырубать весь дом/квартиру! Они рекомендуют настоятельно ставить именно ВН!
Еще раз: какое отношение все это имеет к квартирному щиту?
Songo написал: О, производителей назвали тупыми
Извольте привести цитату, где бы я назвал производителей тупыми.
Songo написал: а они всего навсего руководствуются действующими нормативными документами
Будьте любезны, приведите цитату из нормативных документов, где бы предписывалась установка ВН на вводе квартирного щита.
Songo написал: здравым смыслом!
Будьте любезны, укажите конкретно, по пунктам, в чем именно установка АВ на вводе в ЩК противоречит здравому смыслу.
27.05.2021 в 11:42:01
СтранникXXI написал: Какое отношение этот пункт имеет к АВ на вводе квартирного щита?
перечитайте свои буквы (хи-хи про селективность последовательно включенных АВ) в этой теме и сравните с рекомендациями в этом пункте ПУЭ.
СтранникXXI написал: А это спросите у леграновцев.
Хороший ответ. Принимается. Ибо Легранд в новой версии альбома исключил из этого места АВ.
27.05.2021 в 11:49:24
СтранникXXI написал: Еще раз: какое отношение все это имеет к квартирному щиту?
Ещё раз, до недавнего времени у нас для переноса розеток в квартире требовался проект узаконенный. Сейчас когда ставят щит в квартире, тоже делают проект, ну или рискуют и не делают. Делаешь проект, соблюдай нормы.
СтранникXXI написал: Извольте привести цитату, где бы я назвал производителей тупыми.
СтранникXXI написал: Вы всерьез считаете аргументом картинки в каталогах и альбомах производителей?
-
СтранникXXI написал: Будьте любезны, приведите цитату из нормативных документов, где бы предписывалась установка ВН на вводе квартирного щита.
А Вы покажите нормативный документ, где бы предписывалась установка ВА на вводе в квартирный щит.
СтранникXXI написал: Будьте любезны, укажите конкретно, по пунктам, в чем именно установка АВ на вводе в ЩК противоречит здравому смыслу.
Я уже говорил. 1) Он там 100 лет не нужен, так как есть в этажном. 2) Он ухудшает селективность в случае КЗ на линии нижестоящего ВА. 3) Его дело обесточить данный щит для обслуживания, а не для защиты.
27.05.2021 в 12:08:47
Songo написал: Ну так 32А на плиту *2 = 64А.
Буквоеды. :(
Songo написал: 3) При подписании проекта, постоянно спрашивают, почему проектировщик поставил ВА до счётчика, так как при превышении его номинала даже в 2 раза, он будет срабатывать вместе с ВА на линии и будет вырубать весь дом/квартиру! Они рекомендуют настоятельно ставить именно ВН! И я с ними согласен на все 100%
А диф.защиту отдельно на каждую линию?
Следование моим советам вредит кошельку
27.05.2021 в 12:19:56
ВТБ! написал: Буквоеды.
Вы не поверите, могу показать проект недавно подписанный и замечания по нём от энергонадзора. В нём на вводе в частный дом стоит: ВА 16А 1п -> Счётчик -> АВДТ 25А -> 3 х ВА 10А -> линии потребителей. Я поставил: ВА 16А 1п -> Счётчик -> ВДТ 25А -> 1 х ВА 10А и 2 х ВА 6А -> линии потребителей. И что вы думаете? Пришли с энергонадзора проверят и не приняли, из за того, что не соответствует проекту. И им до лампочки, что это не на что не влияет! Также написали, что в проекте не написано, что счётчик существующий.
А ещё нам не дают делать систему заземления ТТ и им до лампочки про разрешающие нормы. Не один проектировщик не берётся за проект с ТТ. Только ларьки и передвижные вагончики по ТТ.
ВТБ! написал: А диф.защиту отдельно на каждую линию?
В новостройках - Да. ссылка
27.05.2021 в 12:29:13
Songo написал: В новостройках - Да.
Дороговато, зато одним махом снимает столько вопросов!