Disting2 написал:
Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.
Значит такая отвёртка. Я, правда, не понял почему Вы ранее в "(пальцем её НЕ зажимаю)" выделили слово "НЕ".
Disting2 написал:
Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора. У него нижняя отсечка по сопротивлению - 200. Вот на ней показывает 60 Ом между нулём и землей.
Если у Вас в доме TN-C-S (проверяется подсчётом числа проводов в подъездном стояке - 5 шт), то верить показаниям нельзя, ввиду наличия существенной разности потенциалов между N и PE, часто 0.5...2 В, он может показывать погоду на Марсе.
Если у Вас дом по старым ПУЭ-76/ПУЭ-6/... (обычно в подъездном стояке - 4 провода), то по тем правилам защитное заземление могло соединяться с шиной нейтрали этажного щитка, обычно, с корпусом этажного щитка. И в этом случае, при выключенных потребителях в квартире, разность потенциалов N-PE должна быть равна 0, показанию 60 Ом следует верить, оно огромное и указывает на наличие какой-то проблемы.
Disting2 написал:
А вот это очень хороший ворпос. Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.
Если ваш "M6860 DIY duwi" вызывает срабатывание ВДТ/АВДТ, стало быть сопротивление вашего защитного заземления не хуже примерно 5 кОм, что уже неплохо.
Методы проверки основной СУП дома с помощью автомобильной АКБ изложены ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"
Disting2 написал:
В самой розетке холодильника кабель земли подключен. Вроде бы никаких аномалий внутри розетки.
Проверять дальше, проверить соединения в щитке, прозвонить сам кабель, может перебили где. По-хорошему, полезно иметь определённость с этим эффектом "иногда показывает "обрыв земли".
BV написал:
ну не заземлен корпус холодильника - ясно же.
Disting, хорошее замечание, а в инструкции на ваш холодильник что сказано? Он у Вас электроприбор какого класса? I или II? Или какая у него была оригинальная вилка? Двухконтактная или трёхконтактная?
BV написал:
чем этот ДСУП отличается от розеток с PE ?
PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП.
Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).
Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой. И тем более, если нет нормоконтроля, то и придираться никто не будет, можно выбирать по наитию. ;)