Disting2
Disting2
Новичок

Регистрация: 28.05.2021

Кеймбридж

Сообщений: 3

28.05.2021 в 01:48:45

Serge3leo написал: Т.е. на пределе 20 мА - перегрузка, а на пределе 200 мА - 22 мА?

Да, именно так

Serge3leo написал: Тогда ваш DT-9205A - врёт,

Индикаторная отвертка горит ярким светом при прикосновении к корпусу холодильника или светильника (пальцем её НЕ зажимаю). При повороте вилки приборов - перестает гореть. На земляных контактах розеток - не горит.

Serge3leo написал: через диод или высокой частоты

Как можно проверить эти варианты? (чтобы исключить их)

Serge3leo написал: Что за "тестер розеток"?

M6860 DIY duwi

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

28.05.2021 в 02:48:23

Disting2 написал: Индикаторная отвертка горит ярким светом при прикосновении к корпусу холодильника или светильника (пальцем её НЕ зажимаю).

Т.е. при прикосновении к фазе горит только с пальцем и тускло, а при прикосновении к корпусу холодильника горит ярко и без пальца?

Что, как бы, намекает на достаточно высокую частоту. А токи в ней мелкие, там же последовательно с неонкой резистор стоит на несколько МОм. Яркость получается за счёт частоты и излучения электромагнитных волн.

Ваш тестер рассчитан на переменное напряжение порядка 40..400 Гц, так что доверять его показаниям нельзя.

Правда, и УЗО у Вас, вероятно, стандартные, либо типа AC (переменное), либо типа A (пульсирующее). Вряд ли у Вас нестандартный тип F или B+. Поэтому, тоже веры нет.

Но, организм же, не обманешь, 22 мА не заметить невозможно. Так что 22 мА - это наверняка иллюзия и ошибка измерения. Да и яркой искры же не видно ж.

Disting2 написал: Как можно проверить эти варианты? (чтобы исключить их)

Точно проверить можно только осциллографом.

Исключить диод на промышленной частоте можно с помощью УЗО типа А.

Измерить утечку высокой частоты, либо найти хороший мультиметр, либо осциллографом, либо собрать схему: измерительный резистор, высокочастотный диод, конденсатор и уже измерять постоянное напряжение DT-9205A

Но это если есть научный интерес, а с точки зрения безопасности, мне кажется, вопрос можно закрывать.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.05.2021 в 09:33:09

Disting2, Вы уверены, что "заземление" действительно есть, в т.ч., в этажном щите?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

28.05.2021 в 12:43:22

Disting, « Холодильник. На розетке холодильника иногда показывает "обрыв земли". Это единственная такая розетка в квартире. Найти закономерность - когда земля есть, а когда показывает "обрыв" - не удалось.»

Это непорядок. У Вас же есть тестер, возможно, измерения сопротивления между PE этой розетки и «земляным контактом другой розетки» выявят систему.

Аналогично в щитке, проверить контакт между жилами PE кабелей идущих к этим розеткам. Но тут уж надо обесточивать, так же как и при проверке внутренностей розетки холодильника.

———-

«а с точки зрения безопасности, мне кажется, вопрос можно закрывать»

Это, я немного погорячился, есть опциональный вариант на 146%, для стационарных приборов с металическими поверхностями, как я понял, холодильник, светильник, и др. можно устроить ДСУП, т.е. установить коробку уравнивания потенциалов и соединить в ней все (или некоторые, если все затруднительно) доступные к прикосновению открытые проводящие части с жилой PE входящей в квартиру.

Тогда Вы закроете вопрос безопасности не утверждением «я верю в сухой пол, в сертификацию приборов, в исправность защитной автоматики», а практическим уравниванием потенциалов того, до чего человек может дотянуться.

0
Disting2
Disting2
Новичок

Регистрация: 28.05.2021

Кеймбридж

Сообщений: 3

28.05.2021 в 14:04:33

Serge3leo написал: Т.е. при прикосновении к фазе горит только с пальцем и тускло, а при прикосновении к корпусу холодильника горит ярко и без пальца?

Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.

Serge3leo написал: Исключить диод на промышленной частоте можно с помощью УЗО типа А.

УЗО типа А стоит на ванную комнату. Попробовать подключить светильник к нему и соединить корпус с контактом земли в розетке?

СтранникXXI написал: Вы уверены, что "заземление" действительно есть, в т.ч., в этажном щите?

А вот это очень хороший ворпос. Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.

Что я пробовал:

  1. Заземляющие контакты розеток из разных комнат прозваниваются между собой
  2. Земля и ноль в розетках прозваниваются. При отключении УЗО земля и ноль - не прозваниваются. Вроде, так и должно быть?
  3. Напряжение фаза-ноль: 226, фаза-земля: 226, земля-ноль: близко к нулю. Вроде так и должно быть?
  4. Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора. У него нижняя отсечка по сопротивлению - 200. Вот на ней показывает 60 Ом между нулём и землей.

Serge3leo написал: возможно, измерения сопротивления между PE этой розетки и «земляным контактом другой розетки» выявят систему

Попробую.

Serge3leo написал: проверить контакт между жилами PE кабелей идущих к этим розеткам

Как писал выше - розетки в квартире между собой прозваниваются (кроме розетки холодильника)

Serge3leo написал: при проверке внутренностей розетки холодильника.

В самой розетке холодильника кабель земли подключен. Вроде бы никаких аномалий внутри розетки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140070

28.05.2021 в 14:07:52

Serge3leo написал: А токи в ней мелкие, там же последовательно с неонкой резистор стоит на несколько МОм. Яркость получается за счёт частоты и излучения электромагнитных волн.

Чё? :)

Disting написал: На розетке холодильника иногда показывает "обрыв земли". Это единственная такая розетка в квартире. Найти закономерность - когда земля есть, а когда показывает "обрыв" - не удалось.

Значит - нормального PE в розетке нет, и на PE есть напряжение, которое меняется.

Disting2 написал: Показывает 22мА переменного тока (именно 22, а не 0.22). При переворачивании вилки - всё по нулям. Аналогичная ситуация и со светильником IKEA.

опишите подробно - как проводились измерения? 22ма - нереально много и для холодильника и для светильника

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.05.2021 в 14:39:17

Disting написал: Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.

Сколько проводов в стояках? Как и к чему подключены Ваши N и PE из квартиры и N и PE соседей? Крупное четкое фото потрохов этажного щита не помешает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140070

28.05.2021 в 14:51:46

Serge3leo написал: Это, я немного погорячился, есть опциональный вариант на 146%, для стационарных приборов с металическими поверхностями, как я понял, холодильник, светильник, и др. можно устроить ДСУП, т.е. установить коробку уравнивания потенциалов и соединить в ней все (или некоторые, если все затруднительно) доступные к прикосновению открытые проводящие части с жилой PE входящей в квартиру. Тогда Вы закроете вопрос безопасности не утверждением «я верю в сухой пол, в сертификацию приборов, в исправность защитной автоматики», а практическим уравниванием потенциалов того, до чего человек может дотянуться.

чем этот ДСУП отличается от розеток с PE ? И PE входящий в квартиру должен быть именно PE, а не фикцией

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140070

28.05.2021 в 14:57:36

Disting2 написал: Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.

ну не заземлен корпус холодильника - ясно же. Можно все отключить и омметром проверить исправность цепи

Disting2 написал: При отключении УЗО земля и ноль - не прозваниваются. Вроде, так и должно быть?

да

Disting2 написал: Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора.

а должно быть - 0.5 ома... 1ом

Disting2 написал: розетки в квартире между собой прозваниваются (кроме розетки холодильника)

Disting2 написал: В самой розетке холодильника кабель земли подключен.

вариант - обрыв по дороге, или на другой розетке, откуда отходит

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

28.05.2021 в 19:40:37

Disting2 написал: Горит без пальца и при прикосновении к фазе и при прикосновении к корпусу холодильника/светильника.

Значит такая отвёртка. Я, правда, не понял почему Вы ранее в "(пальцем её НЕ зажимаю)" выделили слово "НЕ".

Disting2 написал: Сопротивление земля-ноль: 60 Ом. Не знаю, насколько можно верить показаниям прибора. У него нижняя отсечка по сопротивлению - 200. Вот на ней показывает 60 Ом между нулём и землей.

Если у Вас в доме TN-C-S (проверяется подсчётом числа проводов в подъездном стояке - 5 шт), то верить показаниям нельзя, ввиду наличия существенной разности потенциалов между N и PE, часто 0.5...2 В, он может показывать погоду на Марсе.

Если у Вас дом по старым ПУЭ-76/ПУЭ-6/... (обычно в подъездном стояке - 4 провода), то по тем правилам защитное заземление могло соединяться с шиной нейтрали этажного щитка, обычно, с корпусом этажного щитка. И в этом случае, при выключенных потребителях в квартире, разность потенциалов N-PE должна быть равна 0, показанию 60 Ом следует верить, оно огромное и указывает на наличие какой-то проблемы.

Disting2 написал: А вот это очень хороший ворпос. Как правильно проверить наличие заземления? Именно на этаже и в доме, а не просто в квартире.

Если ваш "M6860 DIY duwi" вызывает срабатывание ВДТ/АВДТ, стало быть сопротивление вашего защитного заземления не хуже примерно 5 кОм, что уже неплохо.

Методы проверки основной СУП дома с помощью автомобильной АКБ изложены ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"

Disting2 написал: В самой розетке холодильника кабель земли подключен. Вроде бы никаких аномалий внутри розетки.

Проверять дальше, проверить соединения в щитке, прозвонить сам кабель, может перебили где. По-хорошему, полезно иметь определённость с этим эффектом "иногда показывает "обрыв земли".

BV написал: ну не заземлен корпус холодильника - ясно же.

Disting, хорошее замечание, а в инструкции на ваш холодильник что сказано? Он у Вас электроприбор какого класса? I или II? Или какая у него была оригинальная вилка? Двухконтактная или трёхконтактная?

BV написал: чем этот ДСУП отличается от розеток с PE ?

PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП.

Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).

Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой. И тем более, если нет нормоконтроля, то и придираться никто не будет, можно выбирать по наитию. ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.05.2021 в 23:03:40

Disting2, что побудило Вас дублировать аккаунты?

0