ZooZoo написал: у человека только мультиметр и знаний не особо много
Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad: .. имхо
29.05.2021 в 09:29:56
ZooZoo написал: у человека только мультиметр и знаний не особо много
Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad: .. имхо
29.05.2021 в 11:30:20
Serge3leo написал: PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП. Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).
дык сначала надо основную СУП проверить и исправить, а потом уже городить странное
29.05.2021 в 12:53:53
Ixtim написал: Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad:
Напокупают китайских мультиметров, натыкаются ими в разные места;), а потом начинают всякие ужасы:eek:мерещится:cool:.
ИМХО (IMHO)
29.05.2021 в 14:23:41
ADM05 написал: Напокупают китайских мультиметров, натыкаются ими в разные места, а потом начинают...
:D Именно так: "Угадал все буквы, но не угадал слово"... :killyourselfbywall:
29.05.2021 в 22:41:47
BV написал:
Serge3leo написал: PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП. Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).
дык сначала надо основную СУП проверить и исправить, а потом уже городить странное
BV, на это нормативов нет. Особенно, если она более менее исправна, но сомнения всё равно остаются.
Ну, вот у ТС, скорее всего, есть два более менее исправных стационарных электроприбора класса II: холодильник неизвестного производителя и светильник марки IKEA. Не шибают электричеством, ВДТ/АВДТ не срабатывают, не искрят на PE, но вызывают необъяснимые подозрения.
Конечно, можно прочитать лекцию о схемотехнике приборов класса II, о Y-конденсаторах с двойной изоляцией, о допустимых утечках и прочая, прочая. У кого-то это снимет сомнения, у кого-то нет.
Не вижу причин, почему бы, как вариант, частично не реализовать ДСУП и не соединить их корпуса со стояком отопления и/или шиной заземления в щитке, просто, что б снять сомнения и обеспечить дополнительные гарантии.
29.05.2021 в 23:58:39
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.05.2021 в 01:10:35
30.05.2021 в 01:14:24
Serge3leo написал: Не вижу причин, почему бы, как вариант, частично не реализовать ДСУП и не соединить их корпуса со стояком отопления и/или шиной заземления в щитке, просто,
саорезом в бочину прикрутить желто зеленый провод и отдельно к стальной полосе на стене комнаты? Не спутали с производством, или медкабинетом? Разве не проще переделать шнур на трехпроводной?
30.05.2021 в 01:15:59
Serge3leo написал: Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой.
см - розетки в ванной комнате...
30.05.2021 в 06:59:15
BV написал: розетки в ванной комнате..
Если в ванной комнате есть розетки с заземляющими контактами, то от заземляющих зажимов этих розеток следует проложить проводники в куп, чтобы не тянуть специально от щита. В противном случае, если таких розеток нет, то придется тянуть провод аж к шине пе на вводе.
Это я своими словами доступно излагаю 7.1.88, чтобы всем понятно было.
30.05.2021 в 11:13:37
Radio, “... В противном случае, если таких розеток нет, то придется тянуть провод аж к шине пе на вводе. Это я своими словами доступно излагаю 7.1.88, чтобы всем понятно было...”
Но, излагаете всё равно слишком сложно, могут быть более простые варианты, если по ПУЭ-7, см. пп. 1.7.136 и 1.7.121-1.7.123. ;)
Частный случай реализации обязательной ДСУП ванной без розеток, при удачных условиях: «металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода». ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу