Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.05.2021 в 09:29:56

ZooZoo написал: у человека только мультиметр и знаний не особо много

Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad: .. имхо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

29.05.2021 в 11:30:20

Serge3leo написал: PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП. Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).

дык сначала надо основную СУП проверить и исправить, а потом уже городить странное

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

29.05.2021 в 12:53:53

Ixtim написал: Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad:

Напокупают китайских мультиметров, натыкаются ими в разные места;), а потом начинают всякие ужасы:eek:мерещится:cool:.

0

ИМХО (IMHO)

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.05.2021 в 14:23:41

ADM05 написал: Напокупают китайских мультиметров, натыкаются ими в разные места, а потом начинают...

:D Именно так: "Угадал все буквы, но не угадал слово"... :killyourselfbywall:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.05.2021 в 22:41:47

BV написал:

Serge3leo написал: PE в розетках и шнуры к электроприборам класса I - часть основной СУП. Внешние независимые соединения открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) с КУП и далее с шиной заземления щитка - ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, дублирующая, которая, кроме того, охватывает не только ОПЧ приборов класса I, но и остальные ОПЧ и СПЧ).

дык сначала надо основную СУП проверить и исправить, а потом уже городить странное

BV, на это нормативов нет. Особенно, если она более менее исправна, но сомнения всё равно остаются.

Ну, вот у ТС, скорее всего, есть два более менее исправных стационарных электроприбора класса II: холодильник неизвестного производителя и светильник марки IKEA. Не шибают электричеством, ВДТ/АВДТ не срабатывают, не искрят на PE, но вызывают необъяснимые подозрения.

Конечно, можно прочитать лекцию о схемотехнике приборов класса II, о Y-конденсаторах с двойной изоляцией, о допустимых утечках и прочая, прочая. У кого-то это снимет сомнения, у кого-то нет.

Не вижу причин, почему бы, как вариант, частично не реализовать ДСУП и не соединить их корпуса со стояком отопления и/или шиной заземления в щитке, просто, что б снять сомнения и обеспечить дополнительные гарантии.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.05.2021 в 23:58:39

Ixtim написал:

ZooZoo написал: у человека только мультиметр и знаний не особо много

Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad: .. имхо

Ixtim, давно пора прекратить вообще всю продажу :yu: ̶т̶.̶е̶.̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶о̶т̶м̶е̶н̶и̶т̶ь̶ ̶н̶а̶х̶р̶е̶н̶ ̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.05.2021 в 01:10:35

Ixtim написал:

ZooZoo написал: у человека только мультиметр и знаний не особо много

Уже давно пора прекратить свободную продажу мультиметров :mad: .. имхо

Ixtim, а первую очередь - индикаторные отвертки продавать только при предьявлении корочек с разрядом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.05.2021 в 01:14:24

Serge3leo написал: Не вижу причин, почему бы, как вариант, частично не реализовать ДСУП и не соединить их корпуса со стояком отопления и/или шиной заземления в щитке, просто,

саорезом в бочину прикрутить желто зеленый провод и отдельно к стальной полосе на стене комнаты? Не спутали с производством, или медкабинетом? Разве не проще переделать шнур на трехпроводной?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.05.2021 в 01:15:59

Serge3leo написал: Степень дублирования и независимости, не уверен, что регламентируется в ПУЭ/ГОСТ/МЭК, типа, дополнительная защита на случай отказа или непоняток с основной защитой.

см - розетки в ванной комнате...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

30.05.2021 в 06:59:15

BV написал: розетки в ванной комнате..

Если в ванной комнате есть розетки с заземляющими контактами, то от заземляющих зажимов этих розеток следует проложить проводники в куп, чтобы не тянуть специально от щита. В противном случае, если таких розеток нет, то придется тянуть провод аж к шине пе на вводе.

Это я своими словами доступно излагаю 7.1.88, чтобы всем понятно было.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.05.2021 в 11:13:37

Radio, “... В противном случае, если таких розеток нет, то придется тянуть провод аж к шине пе на вводе. Это я своими словами доступно излагаю 7.1.88, чтобы всем понятно было...”

Но, излагаете всё равно слишком сложно, могут быть более простые варианты, если по ПУЭ-7, см. пп. 1.7.136 и 1.7.121-1.7.123. ;)

Частный случай реализации обязательной ДСУП ванной без розеток, при удачных условиях: «металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода». ;)

0