bestlion_
bestlion_
Новичок

Регистрация: 09.09.2020

Париж

Сообщений: 51

30.05.2021 в 02:10:59

Доброго времени суток,

Ванная комната, имеется проем вплотную прилегающий к стене │╱ ╻____│

Для установки двери необходимо сузить проем с обеих сторон на 7-8см │_╻╱╻___

Стена-перегородка 9см монолитный керамзитобетон

Думаю кирпич нарезать и на тычок на раствор? клей-пену?, через ряд (два?) привязка анкерами (арматура не вбивается - стена крошится) или просверлить кирпич и сам его крепить анкером

Сетка в этих местах разумеется будет как и шпатлевка с паутинкой (стена под покраску) Но все же волнует вопрос не разорвет ли это все при хорошем хлопке дверью? (анкер через кирпич кажется надежнее всего - но трудозатраты хотелось бы уменьшить до уровня достаточного чтобы все было хорошо)

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5323

30.05.2021 в 03:48:28

"Абсолютность" даст только устройство доборных элементов из того же бетона. Не обязательно "керамзито-". Нехитрая подъёмная опалубка, за 3-4 захода с перемещением вверх. Связывающая арматура желательна (могут быть даже ввёрнутые наполовину саморезы 150 мм с шагом 250-400 мм), но не обязательна.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

30.05.2021 в 08:15:01

А ОДНА доборка с одной стороны в 15 см - не лучше будет ?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

30.05.2021 в 13:04:24

bestlion_ написал: необходимо сузить проем

цементный шов всегда работает на сжатие и никогда на отрыв если кладка то армирование швов сеткой или арматурой с заходом в стену если клей пена - то получите подвижки , под шпаклевку не вариант , под обои лишь

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

30.05.2021 в 19:53:00

Лучше на хороший плиточный клей приклеить кирпич или газоблок. Не оторвешь. Сверление под арматуру только стену и блоки ослабят.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

30.05.2021 в 20:14:04

Ilya_Kiselev, +500

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

30.05.2021 в 21:19:38

Ilya_Kiselev написал: на хороший плиточный клей приклеить кирпич

грунтовать и кирпич и стену придется ... иначе кирпич вытянет влагу из клея и все отвалится под своим весом газоблок можно и на клей пену тоже влаговытягиватель еще торт...

0
bestlion_
bestlion_
Новичок

Регистрация: 09.09.2020

Париж

Сообщений: 51

31.05.2021 в 00:59:27

Спасибо всем за ответы!

pool написал: "Абсолютность" даст только устройство доборных элементов из того же бетона.

А в чем принципиальное отличие в данном случае кладки от заливки в опалубку.. с кусками кирпича?

pool написал: Связывающая арматура желательна, но не обязательна.

Ilya_Kiselev написал: Сверление под арматуру только стену и блоки ослабят.

не думаю что 5-8 8мм отверстий сильно ослабит стену - пользы от армирования полагаю все же больше (если трещина и возникнет будет меньше) Я представляю хлопок дверью как пинок в косяк ... преувеличиваю? а с притворной стороны крепление "в стык" к площадке в 9см - я сомневаюсь что найду клей который сможет такие удары выдерживать на регулярной основе без "железной" поддержки.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

31.05.2021 в 04:41:39

bestlion_ написал: Я представляю хлопок дверью как пинок в косяк ... преувеличиваю?

да. пинок приходится в одну точку, а хлопок дверью распределяется на 2 погонных метра проёма, более-менее равномерно

bestlion_ написал: удары выдерживать на регулярной основе

стесняюсь спросить - это дверь в дурдоме?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

31.05.2021 в 04:48:56

bestlion_ написал:

Ilya_Kiselev написал: Сверление под арматуру только стену и блоки ослабят.

не думаю что 5-8 8мм отверстий сильно ослабит стену - пользы от армирования полагаю все же больше (если трещина и возникнет будет меньше)

"армирование" такой кладки ничего не даст. -если треснет, то одинаково что с армированием, что без. Только при армировании не все кирпичи выпадут, а некоторые останутся болтаться на арматуре, вот и вся разница. А если дверная коробка будет ставиться на пену, то сломанные кирпичи и без армирования не выпадут - останутся болтаться на пене.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5323

31.05.2021 в 11:00:46

bestlion_ написал: ... А в чем принципиальное отличие в данном случае кладки от заливки в опалубку.. с кусками кирпича? ...

bestlion_, принципиальное отличие в том, что залитый в опалубку искусственный камень представляет из себя единый монолитный кусок. Плюс, его связь со стеной значительно надёжней, нежели любой клей, в силу более правильного режима в процессе омоноличивания. Замечу - именно омоноличивания, а не приклеивания - это совершенно разные процессы. Плюс, место стыка только одно. Куски кирпича должны быть раздроблены до фракции не более 20-25 мм. Можно использовать и щебень. . Любой же приклеенный материал имеет несколько поверхностей стыка как вдоль, так и поперёк добора. Каждая из них - потенциальное место для появления трещины. Хотя и по камню в любом месте может образоваться трещина, но вероятность такого - в разы меньше. . Арматуру в виде торчащих саморезов использовать крайне желательно. Можно и сетку подложить с креплением её к стене. Но саморезы сделать проще. Можно на них и проволоки намотать, и ту же сеточку подвязать.

0