ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.06.2021 в 21:26:45

DmitryKoryagin написал: Сейчас ставлю автоматы B 10А на розеточные группы (к розеткам веду ввг нг ls 3x2.5). Только на одну розетку, которую подключаю через стабилизатор, пришлось поставить С 10А, т.к. автомат B 10А вырубало при включении стабилизатора. Да, я перестраховываюсь пока что в деревянном доме, но пока что таких автоматов хватает на все мои потребители.

фигней занимаетесь, кмк если кабель 2.5мм2, то ставьте на розетки АВ 16А. или на кабеле (или в накладной на него) написано, что он 2.5мм2, а вы сечение не измеряли? а ЗУ у Вас как реализовано? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

01.06.2021 в 21:34:45

DmitryKoryagin написал: Хм. Наверное, я как-то не так формулирую. Я пока ввод не планирую менять, мне нужно только понять, какие у него сейчас ограничения. Смотрите, вот у меня сделано так (извините, не художник). Какой допустимый ток, который можно СЕЙЧАС пропускать через кабель ВВГ?

DmitryKoryagin, Токи в отдельных проводниках строенного кабеля могут различаться. Работает формула параллельного соединнения сопротивлений с учетом контактных сопротивлений и сопротивления проводника. Если зажим ослабнет, а длина небольшая - то различия могут быть большими. Посчитать нереально, а вот измерить клещами, разделив проводники - возможно (в научных целях)

DmitryKoryagin написал: хочу поставить автомат 25А

DmitryKoryagin написал: Сейчас ставлю автоматы B 10А на розеточные группы (к розеткам веду ввг нг ls 3x2.5).

Дурное дело - не хитрое... Если Вам нормативы не указ, продолжайте в том же духе....

DmitryKoryagin написал: Да, я перестраховываюсь пока что в деревянном доме,

лучше бы на контактные сопротивления направить Ваши старания... в розетках, распайках, вилках, шнурах и тд

И да, в деревянном доме УЗО полезно... ну ровно никак...

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 08:55:26

BV,

Дурное дело - не хитрое... Если Вам нормативы не указ, продолжайте в том же духе....

Какие нормативы я нарушаю занижая номиналы автоматов? Я думал, что в нормативах нельзя завышать номиналы. Иначе для чего существует автомат C6, когда минимально допустимое сечение кабеля для проводки в домах - 1.5мм2?

лучше бы на контактные сопротивления направить Ваши старания... в розетках, распайках, вилках, шнурах и тд

Как раз сейчас уже провёл ревизию всех соединений. Винты подтянул, на скрутки накрутил сизы или заменил на опрессовку.

И да, в деревянном доме УЗО полезно... ну ровно никак...

Отчего же? Тэн прекрасно "щипал" меня, пока я не включил его в розетку с заземлением. После этого начало срабатывать узо через какое то время и я заменил тэн :)

К тому же, я не очень уверен в сопротивлении заземляющего штыря, поэтому пусть уж лучше узо срабатывает от малых токов утечки, если вдруг что.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 09:04:22

ZooZoo, может и фигней, но сейчас больше 10А с розетки мне не надо, тогда зачем автомат большего номинала?

сечение кабеля не замерял. Состав медной жилы не проверял. Написано ВВГнг П ls 3х2.5 ГОСТ.

ЗУ - это про заземление? Я не совсем в курсе, но там какой то штырь врыт. Во всяком случае, его хватает для срабатывания УЗО.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

02.06.2021 в 10:42:55

DmitryKoryagin написал: может и фигней, но сейчас больше 10А с розетки мне не надо, тогда зачем автомат большего номинала?

Не логично имея мощную линию защищать её автоматом малого номинала, т.к. когда понадобиться большая мощность как минимум странно лезть в щит что бы сменить автомат помощнее (а ведь по такой логике потом надо поменять автомат обратно), а вслучае если это понадобиться срочно может оказаться вообще катастрофой (в отсутствии автомата или невозмности его найти/купить).

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 10:55:07

DmitryKoryagin написал: Я не совсем в курсе, но там какой то штырь врыт. Во всяком случае, его хватает для срабатывания УЗО.

Написанное деликатно намекает на систему заземления TT. В таком случае, вопросы: распределительный щит металлический или пластиковый? Общее вводное УЗО где стоит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 11:03:12

DmitryKoryagin написал: Иначе для чего существует автомат C6, когда минимально допустимое сечение кабеля для проводки в домах - 1.5мм2?

Вы действительно думаете, что автоматы применяются только в квартирах? Тогда ставьте АВ 1А - они тоже существуют

DmitryKoryagin написал: Отчего же? Тэн прекрасно "щипал" меня, пока я не включил его в розетку с заземлением. После этого начало срабатывать узо через какое то время и я заменил тэн :)

Заземление в деревянном тоже не особо нужно. Но если сделано - надо смотреть как сделано, и не хуже ли это чем без него.

DmitryKoryagin написал: К тому же, я не очень уверен в сопротивлении заземляющего штыря, поэтому пусть уж лучше узо срабатывает от малых токов утечки, если вдруг что.

А выполнены-ли ВСЕ требования к заземлению?

DmitryKoryagin написал: Я не совсем в курсе, но там какой то штырь врыт. Во всяком случае, его хватает для срабатывания УЗО.

С таким подходом - левая рука за безопасность, а правой - пофиг :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.06.2021 в 11:21:05

DmitryKoryagin написал: ЗУ - это про заземление? Я не совсем в курсе, но там какой то штырь врыт. Во всяком случае, его хватает для срабатывания УЗО.

ЗУ = заземляющее устройство про штырь понял

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 13:29:55

BV,

С таким подходом - левая рука за безопасность, а правой - пофиг Радость

Я же только начал разбираться с электрикой. Вопрос ведь был только о допустимых токах для кабеля :)

Но хорошо, если нужно сначала утрясти все вопросы, тогда поясню, в планах ПОСТЕПЕННАЯ модернизация электрики, учитывая свободное время и средства. Последовательность будет такая:

  1. Замена всех кабелей в доме (не сделал) и на отдельной кухне (уже сделал) на ВВГнг ls 3x2.5 на розетки (под автоматы B10A) и 3х1.5 на свет (под автоматы B6A либо B10A). До этого проводка была выполнена кабелями ПВС, ПуГВВ, ПУНП и ещё чёрт пойти чем, каким-то липким резиновым двужильным многопроволочным проводом (не кабелем).
  2. Смена щитка в доме на вмещающий большее количество автоматов.
  3. Дополнительная разводка отдельными линиями розеток для обогревателей в доме кабелем ВВГ нг ls 3х2.5 под автоматы B16A.
  4. Замена кабеля от щитка в доме до кухни с ВВГ 3х2.5 на 3х6. ( на кухне самые основные потребители - тэн, плитка, чайник, обогреватель, микроволновка, холодильник, кофеварка - бывает, что работает вообще всё сразу :) - в этом случае температура кабеля достигает 42 градуса сейчас, но всё равно идёт превышение допустимого тока для данного сечения - автомат на 20А иногда срабатывает от таких нагрузок)
  5. Замена вводного кабеля на 2х10 однопроволочным медным кабелем (для этого куплю кабель и вызову электрика - если найду толкового, пока с этим проблема). Скорее всего вместе с этим будет сразу пункт 5. (!!!)Вот сейчас как раз вопрос, какой допустимый ток я могу пропускать через имеющийся ввод, пока дойду до пункта 5?
  6. Замена автоматов на другие, повышенные номиналы - 32А автомат после УЗО (узо тоже сменю на ABB либо Легранд), B16А на розетки в доме (Все "лишние" автоматы B10A я поставлю в квартире вместо С16А, которые сейчас электрики вставили на линии освещения мне).
  7. Вместо штыря заземления вкапывание трёх штырей, соединённых пластинами - буду нанимать фирму.

Чтобы решить все эти вопросы одномоментно - нет времени и средств сейчас, а дача не пустует, поэтому решаю постепенно, с каждым шагом чуть повышая надёжность и безопасность. На случай чего - поставил датчики дыма в доме пока что.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 13:31:12

AlexeyL, Есть щит на столбе (там счётчик) - он металлический, там только двуполюсный автомат 32А. Дальше от столба ко мне в дом - там щиток пластиковый, в нём узо, шина ноля, шина заземления и автоматы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 13:48:49

DmitryKoryagin написал: Замена всех кабелей в доме (не сделал) и на отдельной кухне (уже сделал) на ВВГнг ls 3x2.5 на розетки (под автоматы B10A)

бестолковая перестраховка

DmitryKoryagin написал: Вот сейчас как раз вопрос, какой допустимый ток я могу пропускать через имеющийся ввод, пока дойду до пункта 5?

какая длина строенного кабеля, насколько качественно зажат в клеммах и орехах?

DmitryKoryagin написал: Вместо штыря заземления вкапывание трёх штырей, соединённых пластинами

забивание .... надо почитать... и про грунты.... возможно модульное штыревое будет лучше и проще

DmitryKoryagin написал: Есть щит на столбе (там счётчик) - он металлический, там только двуполюсный автомат 32А.

значит схема ТТ, для которой на столбе должны быть ОПН, в щите - еще ОПН, и

DmitryKoryagin написал: Замена автоматов на другие, повышенные номиналы - 32А автомат после УЗО

вводное УЗО - селективное 100ма.

PS для начала - рисуют всю схему...

0