DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 17:36:43

AlexeyL написал:

DmitryKoryagin написал: Дальше от столба ко мне в дом - там щиток пластиковый, в нём узо

С точки зрения заземления - всё работоспособно. При условии, разумеется, что есть и УЗО общее на вводе, и УЗО групповые.

А вот по пожарке не здорово. Пластиковые щиты в грозу умеют гореть при разрушении их содержимого непрямым ударом молнии. Имеет смысл продумать защиту от грозовых перенапряжений с учётом того, что сами элементы защиты в некоторых ситуациях могут и должны взрываться. На форуме это всё должно быть.

AlexeyL,

Вот защиту от попадания молнии я пока считаю перестраховкой... У меня рядом стоит второй дом в 4 метрах от моего, он выше моего, рядом много деревьев высоких. Разве разумная вероятность попадания молнии ко мне сейчас имеется?

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 17:39:37

BV,

какая длина строенного кабеля, насколько качественно зажат в клеммах и орехах?

Длина около метра. Вроде, зажат качественно. Пока не дорос, чтоб туда лезть сам :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 17:39:41

DmitryKoryagin написал: стоит 2Р или 1Р+N

Пофиг. А с учётом наличия вводного УЗО - пофиг абсолютно. А вот пожарная опасность пластикового щита в деревянном доме при грозе - не пофиг. Советую разобраться.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 17:41:10

DmitryKoryagin написал: Вот защиту от попадания молнии я пока считаю перестраховкой...

Вы пропустили слово "непрямой". Достаточно удара в линию электропередачи или вблизи неё, в сотнях метров от дома.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 18:07:34

DmitryKoryagin написал: BV,

какая длина строенного кабеля, насколько качественно зажат в клеммах и орехах?

Длина около метра. Вроде, зажат качественно. Пока не дорос, чтоб туда лезть сам :)

DmitryKoryagin, не срочно переделать. Отключить вводной на столбе и спокойно переделать на моножилу 10мм2 (можно и 6мм2, но мало-ли ... передумаете потом не делать ТТ. Не обязательно 2х жильный кабель - можно взять и ВВГ-нг 1х10мм2) Вместо ореха - лучше прокалывающий сжим - там АЛ защищен от воздуха смазкой. Или в орехе густо навазелинить.

AlexeyL написал: А вот пожарная опасность пластикового щита в деревянном доме при грозе - не пофиг.

Это да. А для УЗИП - подумать, где поставить негорючий ящик снаружи дома

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 20:16:27

У всех прошу прощения. Я всех дезинформировал. Ситуация ещё хуже: кабель ВВГ 4х1.5.

Автомат 2Р, судя по всему.

Кабель не испытывает нагрузки тяжения.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.06.2021 в 20:20:35

DmitryKoryagin, И что за порнуха для прохода через дерево ? Когда должна быть водогазовая труба ?

0

Да, ни фига.

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 20:32:39

dokar, спасибо за совет, учту при замене этого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 20:34:59

DmitryKoryagin, белый - на СИП надо менять. Где фото ящика, столба, и линии?

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

03.06.2021 в 08:52:10

BV написал: DmitryKoryagin, белый - на СИП надо менять. Где фото ящика, столба, и линии?

BV, Какой смысл это фотографировать? Обычный столб, бетонный, к нему приделан железный ящик. Линия - 2 провода в изоляции. Заземления на столбах нигде не сделано (как я понимаю, это нарушение, по этому поводу какие-то работы планируются). В доме - пластиковый ящик.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

04.06.2021 в 00:11:18

DmitryKoryagin написал: Заземления на столбах нигде не сделано

Столбы железобетонные, заземление на арматуру вполне вероятно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу