forchup
forchup
Новичок

Регистрация: 21.06.2021

Москва

Сообщений: 39

14.07.2021 в 17:15:25

ИгорьPurnesh написал:

forchup написал: Так вот с шуманет-100 вижу проблему. По идее, её нужно на плиту перекрытия наносить, а сверху укладывать электрику. Но на плите уже есть свет соседей снизу. Закатать её тогда под шуманет-100?

Если высота позволяет оставьте песок на толщину (высоту) трасс электрики. Выравниваете песком, укладываете поверх песка Шуманет...

Если высота небольшая, сперва укладываете Шуманет, на него арматурную сетку, на неё трассы крепите и получаете классику - электрика в толще стяжки.

ИгорьPurnesh

евгений78 написал: forchup, если всё таки решились на вынос песка,то ИгорьPurnesh,описал верный пирог,но сначала его надо собрать в кучку,заделать все дыры к соседу снизу,потом этим песочком выровнять плоскость и спрятать провода соседа,а далее шуманет,проводка,стяжка.

евгений78, Задал вопрос инженеру Акустик Груп по моей ситуации. Вот его ответ: Материал Шуманет-100 рекомендуется укладывать на жесткое основание (стяжка, плита перекрытия). Песок в качестве основания не подходит. Есть три варианта укладки Шуманет-100 в Вашем случае:

  1. Выполнить выравнивающую стяжку в уровень коммуникаций, далее укладывать звукоизоляцию.
  2. Выровнять перепад между коммуникациями и перекрытием (сделать пологий холм с помощью ротбанда или аналогичной смеси). Далее поверх укладывать звукоизоляцию.
  3. Уточнить у соседей снизу, меняли ли они проводку освещения. Если эта проводка уже не используется, то демонтировать кабели и уложить на перекрытие звукоизоляционный материал.
0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20960

14.07.2021 в 17:38:05

{{post:7005332,Задал вопрос инженеру Акустик Груп по моей ситуации. Вот его ответ .......... я бы проверил диплом этого инженера...

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

14.07.2021 в 20:02:57

Грэй написал: я бы проверил диплом этого инженера...

Прям Безнадёжным пахнУло - "Идите у меня учитесь, диванные критики!.." :cool: Чо-ж так сразу на оскорбления-то переходить?

Мы не знаем подробностей всех технологий. Возможно эта "войлочная" подкладка хуже работает на мягком, сыпучем материале...( :confused: ) Мне кажется вариант "2" вполне себе рабочий!

forchup написал: Выровнять перепад между коммуникациями и перекрытием (сделать пологий холм с помощью ротбанда или аналогичной смеси). Далее поверх укладывать звукоизоляцию.

Так и в советское время частенько защищали кабель (конструкции на лагах).

0

Мой опыт к Вашим услугам!

евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

14.07.2021 в 21:41:10

ну по сути он верно говорит,но изначально же не хотелось песок убирать,хотели сэкономить на материалах и работах,на выносе и вывозе мусора,поэтому и советовали исходя из ситуации.если новые вводные "сделать все по правильному",то да,нужно разобраться с электрикой,сделать выравнивающую стяжку,потом шуманет,электрика и стяжка.

0

телефон 8 905 530 42 54

forchup
forchup
Новичок

Регистрация: 21.06.2021

Москва

Сообщений: 39

15.07.2021 в 14:12:23

ИгорьPurnesh написал:

Грэй написал: я бы проверил диплом этого инженера...

Прям Безнадёжным пахнУло - "Идите у меня учитесь, диванные критики!.." :cool: Чо-ж так сразу на оскорбления-то переходить?

Мы не знаем подробностей всех технологий. Возможно эта "войлочная" подкладка хуже работает на мягком, сыпучем материале...( :confused: ) Мне кажется вариант "2" вполне себе рабочий!

forchup написал: Выровнять перепад между коммуникациями и перекрытием (сделать пологий холм с помощью ротбанда или аналогичной смеси). Далее поверх укладывать звукоизоляцию.

Так и в советское время частенько защищали кабель (конструкции на лагах).

ИгорьPurnesh, мне тоже кажется, что этот вариант неплохой.

0
forchup
forchup
Новичок

Регистрация: 21.06.2021

Москва

Сообщений: 39

15.07.2021 в 14:14:40

евгений78 написал: ну по сути он верно говорит,но изначально же не хотелось песок убирать,хотели сэкономить на материалах и работах,на выносе и вывозе мусора,поэтому и советовали исходя из ситуации.если новые вводные "сделать все по правильному",то да,нужно разобраться с электрикой,сделать выравнивающую стяжку,потом шуманет,электрика и стяжка.

евгений78, а был опыт укладки на каком-нибудь объекте шуманет поверх песка?

евгений78 написал: сделать выравнивающую стяжку,

Вроде бы рекомендуют не выравнивающую стяжку, а пологие холмики над проводами соседей, а поверх шуманет и классическая стяжку

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7291

15.07.2021 в 17:18:32

forchup, Вроде бы рекомендуют не выравнивающую стяжку, а пологие холмики , это чтобы под изоляцией не было воздушных карманов

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20960

17.07.2021 в 18:04:59

forchup написал: а был опыт укладки на каком-нибудь объекте шуманет поверх песка?

был опыт укладки изолона поверх керамзитного песка: 1)электропроводка замазана раствором ("пологие холмики") 2)затем тонкий слой керамзитного песка, такой толщины, чтобы поднять уровень до уровня электропроводки 3)затем тонкий слой изолона 3 мм 4) затем опять керамзитный песок, толщиной 2 см. 5) Суперпол Кнауф (ГВЛ) Измерения шумоизоляции не проводились. Жалоб на плохую шумоизоляцию нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу