юра Т написал:
ссылка "буквально сегодня" это подтверждает
явление по ссылке (взрыв трансформатора) могло сопровождаться броском напряжения и/или перекосом фаз. Каким образом удвоение АВ на вводе в щиток защитит от этих проблем оборудование в бытовой электросети?
юра Т написал:
защиты много не бывает
это лишь лозунг, если он не подтвержден технически. Ибо простое удвоение числа модулей защиты по току на одной линии - снизит надежность подачи ЭЭ по этой линии. Вероятность отказа увеличивается на корень из двух.
юра Т написал:
минусов то и нет
только вот селективность не реализуема как класс и лишнее падение напряжения/нагрев в щитке. Все это уже обсуждалось, и никаких технических возражений - не последовало.
Но допустим вы правы, и дублирование АВ на вводе в домашний щиток нужно и важно. Где хоть один проект от застройщика/реноватора любого серийного проекта МКД с такой схемой? Сколько ни прошу показать - тишина. Лишь повторяющиеся заклинания: "зато АВ дешевле", "защиты много не бывает"...
Мне то в общем ни тепло, ни холодно от того, что напихают в щитки на ввод. Но еще раз повторю: удивительно как старательно и тщательно одни и те же люди обсуждают деление на группы, чтобы при КЗ не оставить в темноте всю квартиру/дом и тут же предлагают продублировать автомат на входящей линии который эту проблему, усугубит. Экономя 150 рублей.