Inter написал:
а то он кучу вопросов позадаёт-задолбаетесь отвечать
если вопросы не праздные и не из области фантастики (читай: по делу и выявляют косяки) - только спасибо скажут.
Inter написал:
Почему невозможно снести гипсолитовую кабину и построить нормальную
потому что никто не хочет связываться с перепланировкой (оформлением документов) на подобные работы. А мокрые зоны особо сложно переоформить. Ибо это всегда доп. расходы. Часто на пустом месте (формально, за бумагу). И время. Бесценное и невосполнимое.
Inter написал:
Зачем там, вообще, плитка-кроме как потому, что все так делают?
Вопрос из той же оперы: элементы декора, дизайна, финишная отделка - по сути цель того что называется "капремонт". Делать из этого "блокер" - смысла нет, как и упираться в материал, если он не ложится в инженерной части.
Inter написал:
И комфорта добавится от тройниковой разводки.
Очень неоднозначный вопрос. Требующий грамотного расчёта. Плохо можно сделать и с коллектором, и с тройниками. С тройниками накосячить проще, а исправить - сложнее. Ибо регулировочный коллектор дает возможность придушить особо прожорливых, а тройниковая система для этого потребует те же вентили, только х.з. где их предусматривать и ставить.