13.07.2021 в 10:36:31
Добрый день, От предыдущего хозяина дачи остался вот такой "сюрприз" - на фото отвод ПП на бойлер (что за фитинг мне не ясно, резьба там меньше 1/2, похоже что оторвали половинку водорозетки), но что-то пошло не так и в этот фитинг забили деревянный клин, а на трубу до бойлера кинули перемычку гибким шлангом от умывальника. Сейчас из этого отвода начало сильно капать, плюс к этому, все это добро собрано внутри стены каркасника, доступ только через ревизию и паяльником не залезть. Собственно вопрос - есть ли какие-то рабочие спрособы (зажимные муфты, клей и т.п.) чтобы перейти с ПП на внешнюю 1/2 резьбу? Ну или хотя бы как надежно заглушить трубу вместо деревяшки. Если отрезать все ненужные уголки, то будет 4 см трубы, за которую можно цепляться.
13.07.2021 в 10:56:58
VitalyK написал: резьба там меньше 1/2
надо измерить и возможно (3/8) вопрос решится совсем просто.
VitalyK написал: есть ли какие-то рабочие спрособы (зажимные муфты, клей и т.п.) чтобы перейти с ПП на внешнюю 1/2 резьбу?
кроме пайки - нет.
VitalyK написал: из этого отвода начало сильно капать, плюс к этому, все это добро собрано внутри стены каркасника, доступ только через ревизию и паяльником не залезть.
судя по фото - вполне можно подлезть. В крайнем случае потребуется два паяльника.
13.07.2021 в 10:57:19
Срезать металлическую часть этого аппендикса и при помощи обычного паяльника впаять в отверстие полипропиленовую пробку. Можно помогать феном.
Прикрутить к доске насадку "мама" паяльника, "папу" оставить на утюге. Прижать, хорошо прогреть. В 4 руки (или с прихватками) насадить новый узел на утюг и прогретую насадку на доске к обрубку в шкафу. Теплоемкости насадки хватит для прогрева трубы. Основной расплав даст муфта с утюга.
Предварительно потренироваться на обрезках таким разделенным паяльником, чтобы подобрать время прогрева.
13.07.2021 в 12:53:22
Если совсем никак с паяльником (ни с каким), то отрезать оставив обрезок трубы, взять заглушенную трубу, соединить встык через обрезок резинового шланга. Стянуть червячными хомутами. На даче можно воспользоваться еще и соединителем ПНД труб подходящего диаметра. Заливать там особо некого, все варианты работоспособны.
13.07.2021 в 14:58:12
Мишутк написал: Если совсем никак с паяльником (ни с каким), то отрезать оставив обрезок трубы, взять заглушенную трубу, соединить встык через обрезок резинового шланга. Стянуть червячными хомутами. На даче можно воспользоваться еще и соединителем ПНД труб подходящего диаметра. Заливать там особо некого, все варианты работоспособны.
Мишутк, О, а резьбовой ПНД фитинг это идея, только налезет ли на ПП трубу - у нее диаметр чуть больше, чем у ПНД? понимаю, что колхоз )) но сейчас вообще поставил шланг для полива на хомуте и вывел капать наружу ))
13.07.2021 в 21:03:57
Еще один вариант пробки. Небольшой резиновый цилиндр внешним диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Идеально найти мягкий толстостенный шланг. Обложить шайбами и стянуть винтом с гайкой. Вставить в трубу и стянуть чтобы резину сдавило шайбами и пробку расперло. Без подходящей резинки все делается силиконом прямо в трубе. После полимеризации пробки в трубе шайбы стягиваются.
13.07.2021 в 22:55:10
Мишутк написал: Еще один вариант пробки. Небольшой резиновый цилиндр внешним диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Идеально найти мягкий толстостенный шланг. Обложить шайбами и стянуть винтом с гайкой. Вставить в трубу и стянуть чтобы резину сдавило шайбами и пробку расперло. Без подходящей резинки все делается силиконом прямо в трубе. После полимеризации пробки в трубе шайбы стягиваются.
Не проще ли уж тогда разогреть конец ПП трубы (хоть зажигалкой) и сплющить его пассатижами/газовыми клещами?
14.07.2021 в 11:04:31
VitalyK написал: что за фитинг мне не ясно, резьба там меньше 1/2
Возможно это переходной ниппель вкрученный во внутренную резьбу 1/2 в переходной муфте на металлическую резьбу ППр и тогда можно просто попробовать выкрутить переходной ниппель и вкрутить ниппель 1/2:
возможно стоит переходной ниппель:
возможно заменить на ниппель 1/2 и на него уже шланг в гайкой 1/2:
VitalyK написал: что-то пошло не так и в этот фитинг забили деревянный клин
Да просто не было под рукой заглушки такого размера или шланга с такой гайкой - заткнули подручными материалами. Заменить чопик и ещё сто лет простоит, но лучше резьбовую пробку поставить, если этот аппендикс хочется сохранить.