Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

13.07.2021 в 10:36:31

Добрый день, От предыдущего хозяина дачи остался вот такой "сюрприз" - на фото отвод ПП на бойлер (что за фитинг мне не ясно, резьба там меньше 1/2, похоже что оторвали половинку водорозетки), но что-то пошло не так и в этот фитинг забили деревянный клин, а на трубу до бойлера кинули перемычку гибким шлангом от умывальника. Сейчас из этого отвода начало сильно капать, плюс к этому, все это добро собрано внутри стены каркасника, доступ только через ревизию и паяльником не залезть. Собственно вопрос - есть ли какие-то рабочие спрособы (зажимные муфты, клей и т.п.) чтобы перейти с ПП на внешнюю 1/2 резьбу? Ну или хотя бы как надежно заглушить трубу вместо деревяшки. Если отрезать все ненужные уголки, то будет 4 см трубы, за которую можно цепляться.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.07.2021 в 10:56:58

VitalyK написал: резьба там меньше 1/2

надо измерить и возможно (3/8) вопрос решится совсем просто.

VitalyK написал: есть ли какие-то рабочие спрособы (зажимные муфты, клей и т.п.) чтобы перейти с ПП на внешнюю 1/2 резьбу?

кроме пайки - нет.

VitalyK написал: из этого отвода начало сильно капать, плюс к этому, все это добро собрано внутри стены каркасника, доступ только через ревизию и паяльником не залезть.

судя по фото - вполне можно подлезть. В крайнем случае потребуется два паяльника.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

13.07.2021 в 10:57:19

Срезать металлическую часть этого аппендикса и при помощи обычного паяльника впаять в отверстие полипропиленовую пробку. Можно помогать феном.

Прикрутить к доске насадку "мама" паяльника, "папу" оставить на утюге. Прижать, хорошо прогреть. В 4 руки (или с прихватками) насадить новый узел на утюг и прогретую насадку на доске к обрубку в шкафу. Теплоемкости насадки хватит для прогрева трубы. Основной расплав даст муфта с утюга.

Предварительно потренироваться на обрезках таким разделенным паяльником, чтобы подобрать время прогрева.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

13.07.2021 в 12:53:22

Если совсем никак с паяльником (ни с каким), то отрезать оставив обрезок трубы, взять заглушенную трубу, соединить встык через обрезок резинового шланга. Стянуть червячными хомутами. На даче можно воспользоваться еще и соединителем ПНД труб подходящего диаметра. Заливать там особо некого, все варианты работоспособны.

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

13.07.2021 в 14:58:12

Мишутк написал: Если совсем никак с паяльником (ни с каким), то отрезать оставив обрезок трубы, взять заглушенную трубу, соединить встык через обрезок резинового шланга. Стянуть червячными хомутами. На даче можно воспользоваться еще и соединителем ПНД труб подходящего диаметра. Заливать там особо некого, все варианты работоспособны.

Мишутк, О, а резьбовой ПНД фитинг это идея, только налезет ли на ПП трубу - у нее диаметр чуть больше, чем у ПНД? понимаю, что колхоз )) но сейчас вообще поставил шланг для полива на хомуте и вывел капать наружу ))

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

13.07.2021 в 21:03:57

Еще один вариант пробки. Небольшой резиновый цилиндр внешним диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Идеально найти мягкий толстостенный шланг. Обложить шайбами и стянуть винтом с гайкой. Вставить в трубу и стянуть чтобы резину сдавило шайбами и пробку расперло. Без подходящей резинки все делается силиконом прямо в трубе. После полимеризации пробки в трубе шайбы стягиваются.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5990

13.07.2021 в 22:55:10

Мишутк написал: Еще один вариант пробки. Небольшой резиновый цилиндр внешним диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Идеально найти мягкий толстостенный шланг. Обложить шайбами и стянуть винтом с гайкой. Вставить в трубу и стянуть чтобы резину сдавило шайбами и пробку расперло. Без подходящей резинки все делается силиконом прямо в трубе. После полимеризации пробки в трубе шайбы стягиваются.

Не проще ли уж тогда разогреть конец ПП трубы (хоть зажигалкой) и сплющить его пассатижами/газовыми клещами?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

14.07.2021 в 11:04:31

VitalyK написал: что за фитинг мне не ясно, резьба там меньше 1/2

Возможно это переходной ниппель вкрученный во внутренную резьбу 1/2 в переходной муфте на металлическую резьбу ППр и тогда можно просто попробовать выкрутить переходной ниппель и вкрутить ниппель 1/2:

возможно стоит переходной ниппель:

возможно заменить на ниппель 1/2 и на него уже шланг в гайкой 1/2:

VitalyK написал: что-то пошло не так и в этот фитинг забили деревянный клин

Да просто не было под рукой заглушки такого размера или шланга с такой гайкой - заткнули подручными материалами. Заменить чопик и ещё сто лет простоит, но лучше резьбовую пробку поставить, если этот аппендикс хочется сохранить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу