12.04.2007 в 13:10:14

ВТБ! написал : Вы сравниваете изделия одного производителя и одной серии? Тогда смените магазин.

Вот о всём о чём угодно, кроме того о чём я спрашиваю :)

Одной, Legrand DX
1п - 03386 примерно 105-130р 1п+н - 06019 примерно 300р (но ещё и в наличии сложно найти) 2п - 03433 примерно 350 -400р

Магазин Яндекс называется :)

ВТБ! написал : Или однополюсник с 1P+N той же ширины? За компактность приходится платить и ценой, и надёжностью. Выберите щиток побольше...

А смысл какой, если можно поставить 1п и ни жертвовать ничем? Сплошные плюсы: компактность, низкая цена, выше надёжность.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

12.04.2007 в 13:19:15

filvik написал : BorisM прав ни одной причины что-бы после УЗО использовать двухполюсники 1p+N или 2p рвущие два полюса названо небыло,
про техническое обоснование я вааааще молчу. Только на входе 1P+N нужен, а дальше хватает и 1P.
(нет фазы, нет и тока утечки - физика однако.)

причины может и есть, но все молчат как партизаны :) Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

12.04.2007 в 13:21:52

VladislavV написал : Не далее как вчера искал, в том числе и у АББшников. Сказали, что в принципе есть, но неизвестно, есть ли вообще в Москве...

Сказать могут чего угодно, но я например в каталоге автоматов таких не нашёл, либо один полюс, либо сразу два.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

12.04.2007 в 13:48:05

VladislavV написал : в принципе есть, но неизвестно, есть ли вообще в Москве

Есть, я брал - хотя мне как раз хотелось взять двухполюсный. :D http://www.electro-mpo.ru/card10560.html

BorisM написал : я например в каталоге автоматов таких не нашёл

Это был "неправильный" каталог. :)

06019 примерно 300р

Это и есть плата за компактность.

03433 примерно 350 -400р

Н-да... Остаётся ABB.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

12.04.2007 в 13:53:45

BorisM написал : Вот о всём о чём угодно, кроме того о чём я спрашиваю

Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны. Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

12.04.2007 в 13:56:03

2ВТБ! ваш 1P+N занимает 2М, кажется...

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

12.04.2007 в 13:59:49

ВТБ! написал : Есть, я брал - хотя мне как раз хотелось взять двухполюсный.
http://www.electro-mpo.ru/card10560.html

Нифига себе,характеристика D, корпус на два модуля, цена 1000рублей, я такие и не смотрел :)

0
Аватар пользователя
bsabsa

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 7

12.04.2007 в 14:01:39

BorisM написал : Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.

  1. Ставя однополюсник "имеем" в случае описанном в посте #9 фазу на рабочем нуле. Ни есть good в случае непридвиденных обстоятельств.
  2. Как отключать эл-во в случае аварии? Вводный автомат на всю квартиру?. Тогда ничего не сделать - ни свет включить, ни поесть приготовить (если плита электрическая). Ну можно выключить УЗО (но у него сколько ресурс на включение/выключение?).
  3. А так поставил 2-х полюсный - отключил группу и усё - свет есть, а из другой розетки можно взять 220В без каких либо проблем для здоровья.

Че неправ поправьте ...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2007 в 14:05:57

BorisM написал : причины может и есть, но все молчат как партизаны
Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.

Молчать могут в одном случае, это когда не знают. Если-бы знали , то сказали. (парадокс однако). и тишина.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

12.04.2007 в 14:07:12

ВТБ! написал : Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны. Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...

Может быть в каких-нибудь Гостах, Снипах, или Пуэ есть четкие предписания для применения двухполюсников после Узо?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2007 в 14:10:57

bsabsa написал :

  1. Ставя однополюсник "имеем" в случае описанном в посте #9 фазу на рабочем нуле. Ни есть good в случае непридвиденных обстоятельств.
  2. Как отключать эл-во в случае аварии? Вводный автомат на всю квартиру?. Тогда ничего не сделать - ни свет включить, ни поесть приготовить (если плита электрическая). Ну можно выключить УЗО (но у него сколько ресурс на включение/выключение?).
  3. А так поставил 2-х полюсный - отключил группу и усё - свет есть, а из другой розетки можно взять 220В без каких либо проблем для здоровья.

Че неправ поправьте ...

Поставте двухполюсник и готовте еду на плите у которой фаза на
корпусе, чет не стыкуется 1,2,3

0
Аватар пользователя
bsabsa

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 7

12.04.2007 в 14:21:01

Че не стыкуется-то? Разверните :)

0
Аватар пользователя
bsabsa

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 7

12.04.2007 в 14:28:25

filvik написал : чет не стыкуется 1,2,3

А че не стыкуется? Разверните плиzzz. :)

Я имел ввиду, что если поменяют ноль с фазой для однополюсного автомата при его выключении фаза остается. И если что-то делать то нужно отключать всё - розетки, свет и т. д. А если стоит двухполюсный то отключается только "проблемное" место.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

12.04.2007 в 14:31:35

bsabsa написал : Че не стыкуется-то? Разверните

Он имеет ввиду что если вам на вводе поменяют фазу и ноль, то вам мало не покажется независимо от того, что будет стоять, двухполюсник или однополюсник.

0
Аватар пользователя
bsabsa

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 7

12.04.2007 в 14:34:57

Ну тут да. Как повезет!!!!

0