Andrey_dv написал: Serge3leo, То есть, если поставить в ЩУ УЗО 100мА 4Р, это позволит обеспечить контроль за состоянием всех подземных линий на моей последней схеме? Без установки отдельных УЗО на каждую?
Andrey_dv, уставка 100 мА несколько меньше рекомендованных ПУЭ 180 мА. А для 300 мА, если сопротивления заземления у всех строений не хуже 100 Ом, в принципе, соответствует п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002.
Однако, при условии, что все подземные линии проложены достаточно глубоко и имеют надёжную механическую защиту.
Так же, ввиду воздушного ввода и того, что ЩУ не имеет защиты от перенапряжений, УЗО в ЩУ придётся тестировать не только ежемесячно, а и после каждой грозы.
В общем, вариант:
Andrey_dv написал: Одна загвоздка - кабель проложен ВВГ 4х6, т.е. на заземлении тогда будет не как предписано - 10 кв мм, а 6 кв мм. Но у меня такое впечатление, что 10 кв мм - перестраховка. Как считаете - можно пустить на заземление 6 квадратов?
А тем более вариант:
Andrey_dv написал: Проще тогда проложить доп. провод для заземления 1х10 кв мм.
Выглядят предпочтительнее.
=========
Однако, если вернуться к первоначальному вопросу:
Andrey_dv написал: Так работает несколько лет, негатива не обнаружено. Однако на Форумхаусе мне заявили, что так делать нельзя, но никак это не обосновали.
Если я правильно Вас понял, у Вас в двух постройках N соединён с заземлением и УЗО в ЩУ не срабатывает. Конечно, не факт, что оно вообще исправно, но если оно исправно, т.е. токи выравнивания потенциалов на вашем участке в течении нескольких лет не превышали 300 мА, то проблем с защитой от косвенного прикосновения путём автоматического отключения автоматами быть не должно.
=========
В любом случае остаётся несколько грубовато изложенная проблема:
AlexeyL написал: Проблема в том, что УЗО с номиналом 300 мА предполагает замыкание фазы на заземление с достаточно маленьким сопротивлением. На лопату, скорее всего, не отреагирует - не хватит площади контакта лопаты и грунта. На человека однозначно не отреагирует. Раз Вы поленились купить для подземной прокладки бронированный кабель, то придётся ставить на этот кабель УЗО 30 мА, по условию "прямое прикосновение".
Вы, либо командирским решением постановляете, что лопатой до кабеля не докопаться, а при проведении земельных работ участок обесточивается, либо ставите ВДТ/АВДТ на 30 мА или даже 10 мА, которые, возможно, спасут незадачливого землекопа, а, возможно, всё равно его не спасут. Во влажной почве первоначальный ток (до срабатывания ВДТ/АВДТ) может быть очень большим.