27.07.2021 в 01:18:20

Andrey_dv написал: Serge3leo, То есть, если поставить в ЩУ УЗО 100мА 4Р, это позволит обеспечить контроль за состоянием всех подземных линий на моей последней схеме? Без установки отдельных УЗО на каждую?

Andrey_dv, уставка 100 мА несколько меньше рекомендованных ПУЭ 180 мА. А для 300 мА, если сопротивления заземления у всех строений не хуже 100 Ом, в принципе, соответствует п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002.

Однако, при условии, что все подземные линии проложены достаточно глубоко и имеют надёжную механическую защиту.

Так же, ввиду воздушного ввода и того, что ЩУ не имеет защиты от перенапряжений, УЗО в ЩУ придётся тестировать не только ежемесячно, а и после каждой грозы.

В общем, вариант:

Andrey_dv написал: Одна загвоздка - кабель проложен ВВГ 4х6, т.е. на заземлении тогда будет не как предписано - 10 кв мм, а 6 кв мм. Но у меня такое впечатление, что 10 кв мм - перестраховка. Как считаете - можно пустить на заземление 6 квадратов?

А тем более вариант:

Andrey_dv написал: Проще тогда проложить доп. провод для заземления 1х10 кв мм.

Выглядят предпочтительнее.

=========

Однако, если вернуться к первоначальному вопросу:

Andrey_dv написал: Так работает несколько лет, негатива не обнаружено. Однако на Форумхаусе мне заявили, что так делать нельзя, но никак это не обосновали.

Если я правильно Вас понял, у Вас в двух постройках N соединён с заземлением и УЗО в ЩУ не срабатывает. Конечно, не факт, что оно вообще исправно, но если оно исправно, т.е. токи выравнивания потенциалов на вашем участке в течении нескольких лет не превышали 300 мА, то проблем с защитой от косвенного прикосновения путём автоматического отключения автоматами быть не должно.

=========

В любом случае остаётся несколько грубовато изложенная проблема:

AlexeyL написал: Проблема в том, что УЗО с номиналом 300 мА предполагает замыкание фазы на заземление с достаточно маленьким сопротивлением. На лопату, скорее всего, не отреагирует - не хватит площади контакта лопаты и грунта. На человека однозначно не отреагирует. Раз Вы поленились купить для подземной прокладки бронированный кабель, то придётся ставить на этот кабель УЗО 30 мА, по условию "прямое прикосновение".

Вы, либо командирским решением постановляете, что лопатой до кабеля не докопаться, а при проведении земельных работ участок обесточивается, либо ставите ВДТ/АВДТ на 30 мА или даже 10 мА, которые, возможно, спасут незадачливого землекопа, а, возможно, всё равно его не спасут. Во влажной почве первоначальный ток (до срабатывания ВДТ/АВДТ) может быть очень большим.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2021 в 08:57:34

СтранникXXI написал: Селективное УЗО 30мА -

Выпускается серийно АстроУЗО. Ф-3211 G АС (S) 40 А 30 мА

Но ставить такое на ввод довольно большого хозяйства с несколькими домами несколько стрёмно. Ну и понятно, что для выполнения обоих условий селективности все групповые УЗО должны быть 10 мА.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2021 в 09:08:31

Andrey_dv написал: если поставить в ЩУ УЗО 100мА 4Р, это позволит обеспечить контроль за состоянием всех подземных линий на моей последней схеме?

Всех строений - да. Поскольку в строениях есть заземления.

Состояние линий - нет. Поскольку Вы уже сэкономили на броне при подземной прокладке, и на линиях между строениями нет заземлённых оболочек. А повторная экономия имеет известные последствия.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

27.07.2021 в 11:08:59

Я вынужден принести извинения. В самом первом сообщении в этой ветке есть две картинки. Первая - ввод в ЩУ с УЗО 4Р - некорректна, это только проект. Сейчас там вместо УЗО установлен АВ 3Р 50А:

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

27.07.2021 в 11:10:44

Электросеть на участке строилась в течение 10 лет. Сначала было 7 КВт на одной фазе и ввод в Баню, потом 15 КВт 3ф, потом ввод в Дом, потом 30 КВт... Постепенно появлялись новые постройки. Делалось всё по рекомендациям очередного электрика и собственным представлениям. На оборудовании и кабелях специально не экономили. На данный момент всё в комплексе работает. Вот как она выглядит сейчас:

Эта же схема в полном размере и качестве: https://cloud.mail.ru/public/aXa5/tdmBeCjSM

Теперь, когда строительство закончено, надо привести электросеть (с учётом реально имеющегося оборудования) в удовлетворительное с точки зрения безопасности состояние.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

27.07.2021 в 11:12:09

Для меня, как "главного энергетика", основная проблема - стыковка электросетей имеющихся построек. Есть постройки с собственными заземлениями - Дом, Баня, Хозблок. Есть Беседка без заземления. Между ними под землёй проложены десятки метров кабелей в ПНД. Менять их крайне затруднительно.

На данный момент от сообщества я получил следующие ценные указания:

  1. Нужно стремиться к использованию системы TNCS, при которой заземлители разных построек д.б. соединены, а повторное заземление нейтрали при вводе в постройку не допускается. Если это невозможно, переходить на ТТ. ==== Для Бани решение по переходу на TNCS найдено - подавать в неё не три, а две фазы, освободившуюся жилу использовать для соединения заземлений. Есть ещё Хозблок, но там ситуация гораздо сложнее.
  2. Гарантировать, что никто не повредит проложенный под землёй кабель, нельзя. Поэтому небронированные кабели под землёй (а они все такие) должны быть защищены УЗО. ==== Как я понял, защитить всю кабельную сеть вводным УЗО 4Р 300 мА в ЩУ невозможно. Это УЗО будет отвечать за подземный участок ЩУ-ЩР. А на каждую отходящую из ЩР линию придётся ставить своё УЗО 30 мА. Так как места в ЩР почти не осталось, придётся убрать из него АВ 2Р и 3Р, установленные на эти линии, и использовать вместо них новые УЗО.

Всё верно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.07.2021 в 12:14:58

ZooZoo написал: УЗО тип G не отключается при сработке обычного УЗО, если стоИт выше это из практики

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Селективное УЗО 30мА -

Выпускается серийно АстроУЗО. Ф-3211 G АС (S) 40 А 30 мА

Но ставить такое на ввод довольно большого хозяйства с несколькими домами несколько стрёмно. Ну и понятно, что для выполнения обоих условий селективности все групповые УЗО должны быть 10 мА.

УЗО так называемого типа G имеет небольшую задержку отключения (в рамках ГОСТовских значений для УЗО обычного типа) для устойчивости к импульсам 8/20 до 3кА. И только. Его отключение или неотключение при наличии ниже его УЗО обычного типа зависит от величины и скорости нарастания тока замыкания на землю. Т. е., то ли "выстоит", то ли не "выстоит", никаких гарантий нет. Какая же это селективность?

УЗО типа S 30мА существовать не может, ибо не обеспечивает требуемого времени отключения при прямом прикосновении. Какие буквы лепит АСТРО в обозначении УЗО на своем сайте - это на совести самой АСТРО. Интересно, что написано в паспорте на вышеуказанные УЗО.

ZooZoo написал: в ГОСТы сейчас лень лезть, но оно там есть, иначе бы его никто и не производил

Его там нет. Его временнЫе характеристики находятся в пределах требований к УЗО обычного типа, в его производстве ничего "противостандартного" нет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2021 в 12:58:45

Andrey_dv написал: надо привести электросеть (с учётом реально имеющегося оборудования) в удовлетворительное с точки зрения безопасности состояние.

Срочное-очевидное:

  1. Отключать нейтраль от заземления и корпусов в хозблоке и прочем. Это не PEN, это коммутируемая рабочая нейтраль. Одновременно добавлять четырёхполюсное УЗО 30 или 100 мА на вводе в строение или на кабель в строения. Важно по ходу работ не нарушать старое правило, действовавшее до появления доступных УЗО: "запрещается заземление корпусов без металлоконтакта с нейтралью трансформатора".

  2. Устанавливать УЗО 30 мА на все группы с розетками.

  3. Менять групповые автоматы С25 на С16 на всех группах с розетками. Надпись "16А" на розетке видели? Она намекает. Если в щите нет места, то 2 и 3 можно совместить с помощью дифавтоматов C16/30мА.

После этого можно думать о переводе строений на систему TN добавлением провода или убавлением фазы.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

27.07.2021 в 13:54:23

AlexeyL написал:

Andrey_dv написал: надо привести электросеть (с учётом реально имеющегося оборудования) в удовлетворительное с точки зрения безопасности состояние.

Срочное-очевидное:

  1. Отключать нейтраль от заземления и корпусов в хозблоке и прочем. Это не PEN, это коммутируемая рабочая нейтраль. Одновременно добавлять четырёхполюсное УЗО 30 или 100 мА на вводе в строение или на кабель в строения. Важно по ходу работ не нарушать старое правило, действовавшее до появления доступных УЗО: "запрещается заземление корпусов без металлоконтакта с нейтралью трансформатора".

  2. Устанавливать УЗО 30 мА на все группы с розетками.

  3. Менять групповые автоматы С25 на С16 на всех группах с розетками. Надпись "16А" на розетке видели? Она намекает. Если в щите нет места, то 2 и 3 можно совместить с помощью дифавтоматов C16/30мА.

После этого можно думать о переводе строений на систему TN добавлением провода или убавлением фазы.

AlexeyL, Сразу отвечу по пп.2 и 3: Все УЗО и АВ нужного номинала внутри ЩР Дома установлены. Я не стал перегружать схему, она будет огромна. Вот полный список модулей ЩР Дома, расписанных по группам: ссылка

В таблице пока не отражён переход на 30 КВт.

0
Andrey_dv
Andrey_dv
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 15

28.07.2021 в 12:55:26

Просьба разъяснить, что такое в моём случае "нейтраль трансформатора" и что есть "металлоконтакт".

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.07.2021 в 13:06:32

Andrey_dv написал: что такое в моём случае "нейтраль трансформатора"

В современной терминологии это "защитная нейтраль". PEN, присутствующий в щите учёта, и отведённые от него провода PE.

В ваших пристройках, куда сейчас не доходит ни то, ни другое, любое использование заземления для любых целей разрешается только под защитой УЗО. Нет УЗО на кабеле - нельзя ничего заземлять.

0