amaj7 - вас выручит трубчатый сифон с вент.клапаном.Потребуется так же и установка угловых вентилей, которыми можно будет уменьшить расход воды через смеситель раковины. Либо приобрести аэраторы Neoperl с малым расходом на носик смесителя
12.08.2021 в 10:14:02
amaj7 - вас выручит трубчатый сифон с вент.клапаном.Потребуется так же и установка угловых вентилей, которыми можно будет уменьшить расход воды через смеситель раковины. Либо приобрести аэраторы Neoperl с малым расходом на носик смесителя
12.08.2021 в 10:21:36
Technik-san написал: выручит трубчатый сифон с вент.клапаном
А каким образом? Вода запирает воздух между накладкой и ГЗ, а клапан стоит после ГЗ...
12.08.2021 в 12:02:52
Inter - поток идёт неразрывный полным сечением до самого входа в канализацию, за потоком следует вакуум и воздушный клапан как раз и устраняет разряжение, увеличивая пропускную способность сифона.
12.08.2021 в 12:14:21
Technik-san, так в рассматриваемом случае проблема не в пропускной способности сифона, а в том, что
Mazayac написал: Накладка как раз работает пробкой, запирающей воздух между раковиной и гидрозатвором. Щели по периметру "затыкает" вода.
Воздушный пузырь получается до гидрозатвора. Поэтому вода еле-еле просачивается в канализацию и
amaj7 написал: начинает скапливаться в раковине
12.08.2021 в 12:28:50
Technik-san, нет, не выручит тут вакуумный клапан.
12.08.2021 в 14:21:31
Еще вариант увеличить высоту выпуска, т.е. опустить сифон.
14.08.2021 в 13:41:59
Mazayac написал: BV, воздухоотводчик не может работать "только на вход", он просто открывает канал в атмосферу.
Mazayac, речь о каком воздухоотводчике? Или , о вентиляционном канализационном клапане? Если просто открытый конец трубы в атмосферу (сеточки, решеточки - не суть) - то да, все ок.
Technik-san написал: Inter - поток идёт неразрывный полным сечением до самого входа в канализацию, за потоком следует вакуум и воздушный клапан как раз и устраняет разряжение, увеличивая пропускную способность сифона.
Technik-san, в этом случае не так - просто воздушная пробка мешает зайти воде в выпуск - подпирает воду снизу.
14.08.2021 в 14:32:35
BV написал: речь о каком воздухоотводчике?
О классическом, о том, что отводит воздух. Не вакуумном клапане конечно - вакуума там нет.
14.08.2021 в 15:08:39
22.08.2021 в 00:15:11
Проблема полностью решилась установкой сифона с сухим силиконовым затвором McALPINE WHB1-40. Вода прекрасно уходит при максимальном напоре. Правда возникли нюансы при его установке. Поскольку сифон довольно сильно уходит в сторону, то если в него вставить гофру, его не получается полностью развернуть к стене, он встает только под углом. Однако в таком положении сифон не давал полностью задвинуть выдвижной ящик. В итоге соединил сифон без гофры с помощью Z образной конструкции из двух отводов на 87 градусов и куска трубы между ними.
Помимо моей специфической проблемы такой сифон не будет мешать в любой тумбе с выдвижными ящиками, для которых часто очень критична длина обычного сифона, (задняя стенка ящика может в него упираться или цеплять).
Еще раз спасибо всем за помощь.
22.08.2021 в 00:39:31
amaj7, и замечательно, что гофра не влезла. Не место ей в канализации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу