24.08.2021 в 08:06:13
#7016219
Доброе утро! Наблюдаю вот такую проблему ( на фото). Сантехник, который приходил по другому вопросу , посоветовал обращаться в УК и вызывать сварщика..
Буду рад советам и комментариям
24.08.2021 в 08:09:57
#7016220
Еще фото
24.08.2021 в 09:33:46
#7016244
вы бы изоляцию сняли для ясности ... но в целом если шов не капает можно зачистить и обработать
24.08.2021 в 11:12:16
#7016272
Геннадий84, добро пожаловать в клуб! Там же и неочевидные рецепты лечения найдёте.
24.08.2021 в 21:56:52
#7016464
fhntv, Не капает, пока все сухо.
25.08.2021 в 06:25:29
#7016525
Геннадий84 - одно из решений этой проблемы
25.08.2021 в 08:02:58
#7016538
Technik-san, Доброе утро! Информацию понял. Есть одно но.. Подскажите, снимать плитку все таки придется? И возможен ли вариант, без снятия плитки? Если срезать и заглушить стояк и перейти на электрический ПС?
25.08.2021 в 08:08:39
#7016539
Геннадий84 - доброго дня ! Для того, чтобы срезать и удалить отводы на ПС от стояка надо обеспечить сварщику свободный доступ для его работы. Поэтому люк и плитку придется снимать. Лучше всего будет отводы срезать вместе с частью стояка и сделать этот участок новой целой трубой того же диаметра, что и был.
25.08.2021 в 10:02:19
#7016563
Геннадий84 написал: Не капает, пока все сухо
нет причин для беспокойства, шов отвода у вас отлично выглядит резьба запакована , почистите это место и замажьте краской, еще постоит
25.08.2021 в 11:41:40
#7016596
Геннадий84, причина для беспокойства есть и она серьезная. Вот что обычно происходит с резьбой в таком случае - свищ образуется как раз в точке, внизу под шламовыми отложениями.
25.08.2021 в 11:57:49
#7016599
автору при оценке мнений участников прошу учесть что я не профессионал а любитель и мои советы как бы я сделал для себя
25.08.2021 в 22:05:12
#7016753
Technik-san, я беспокоюсь, поэтому и спрашиваю.
25.08.2021 в 23:00:10
#7016773
Геннадий84, ситуация угрожает потопом, правильно беспокоитесь. "Сухо" там потому что до поры до времени частички ржавчины спрессовались, а высокая температура стояка приводит к быстрому испарению микро-протечек.
26.08.2021 в 23:33:21
#7017109
fhntv написал: автору при оценке мнений участников прошу учесть что я не профессионал а любитель и мои советы как бы я сделал для себя
fhntv - раньше Форум назывался Мастерсити, т.е. Город Мастеров, где в течении более десятка лет удалось собрать здесь настоящих Мастеров своего дела, когда проф.обсуждения вышли на первый план, но потом владелец сайта поменялся, одновременно поменялась и политика сайта в угоду монетизации, где мнения Мастеров отошли на второй план и флуд, флейм и некомпетентность заполонили эту площадку... печаль (((
27.08.2021 в 00:23:41
#7017121
Technik-san написал: политика сайта в угоду монетизации
не думаю что мое дилетантское мнение можно как либо монетизировать :) просто есть ньюанс в логике суждений "мастер" или Мастер всегда будет говорить с позиций "подкинуть себе работенки" а частник ( для себя) всегда мыслит с позиций избежать оплачиваемой работы
тут можно привести аналогию - приехали вы в сервис колеса подкачать а вам и говорят - давайте двигатель переберем ? ! с вас 60.000 руб ! сделаем надежно ! хуже ведь не будет ! а то вдруг стуканет :)
видел ваши работы , вы настоящий профессионал !
но я как слесарь 3 разряда , глядя на ваше фото отрезка трубы с коррозией в резьбе
не вижу причин для "потопа" и беспокойства в целом
хотя бы потому что там осталось по крайне мере еще 4 витка резьбы
думаю программа максимум - минимальнейшая течь, усиление течи до неких величин реакции хозяина
но вот когда только лен порыжел - я бы для себя не стал ничего менять
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу