30.08.2021 в 11:07:58
а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма
у вас уже на вводе в квартиру столько
30.08.2021 в 11:18:06
у вас уже на вводе в квартиру столько
Вы электрик? В сантехнике "номинал" по другому подбирается. Однавторая отвода вгп и отвода коллектора фар "одинаковы" не более, чем ежик и елка. Также как и всех остальных элементов и участков "цепи"
31.08.2021 в 09:13:17
То что от стояка до него 1/2" - не влияет на выбор самого коллектора.
Mazayac, спасибо!
31.08.2021 в 11:57:58
Mazayac написал: берите исходный вариант
К сожалению ни давление на входе ни количество потребителей неизвестно. Поэтому денег за "исходный вариант" будет заплачено больше, а разницы заметно скорее всего не будет.
31.08.2021 в 12:05:56
Aтос написал:
а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма
у вас уже на вводе в квартиру столько
Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько? :)
31.08.2021 в 14:58:06
Если у вас на вводе труба 1\2 дюйма или иначе диаметр условного прохода трубы 15 мм
То при скорости потока 1 м/с в квартиру за будет подано 0,636 м3/ч = 636 л/ч Вы можете как угодно "ширить" трубы в квартире, но суммарного расхода по квартире больше уже не получите
Будете вы расходовать через одну трубу с диаметром условного прохода 15 мм или это будет несколько труб с таким же или большим сечением не имеет значения, вы получите расход равный подаче
Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько?
купите штангельциркуль
01.09.2021 в 02:05:22
Aтос написал: но суммарного расхода по квартире больше уже не получите
Вы упрямо настаиваете на своих дремучих заблуждениях. Гидравлическое сопротивление определяется суммой всех участков водопровода. Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром. Более того, внутри коллектора находятся вентили, имеющие заметную зависимость гидравлического сопротивления от диаметра тарелки. Если увеличиваем размер коллектора - получаем меньшую зависимость напора от числа включённых потребителей.
01.09.2021 в 05:30:25
Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром.
Локальное заужение на вводе в помещение ограничивает общий расход Вы можите сколь угодно ширить трубы и коллектор на внутренней разводке, расход больще не станет.
гидравлическое сопротивление снижает давление, но не уменьшает расход Потери на гидравлическое сопротивление в рамках квартиры как правило невелики
Проблемы с водой как правило вызваны уменьшением расхода
04.09.2021 в 02:42:35
Aтос, прежде чем опрометчиво писать, что заужение на вводе так ограничивает расход, что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы), рекомендую внимательно посмотреть на водомерные узлы многоквартирных домов:
Затем прикинуть уменьшение сечения магистральной трубы (которое пропорционально аж квадрату её диаметра) на участках со счётчиками. Далее посмотреть на фотографиях, а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза? И перестать уже наконец вводить в заблуждение самого себя и посетителей форума.
04.09.2021 в 07:06:46
а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза?
Коллега если бы вы хоть раз в жизни монтировали или обслуживали тепловые узлы, то знали бы что сушение в тепловом узле это первичный преобразователь расхода измеряющий скорость потока, диаметр его жестко фиксирован. После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится
что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы),
Это вы сами себе придумали. Я такого не писал.
04.09.2021 в 15:53:28
Aтос написал: если бы вы хоть раз в жизни
...прочитали учебник по гидравлике, то узнали-бы:
Aтос написал: После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится
глупость, повторенная дважды, трижды, четырежды...., не перестает быть глупостью
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу