04.09.2021 в 07:31:40
Доброго утра, коллеги!
Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время. Что делать, куда бежать?
04.09.2021 в 07:55:26
avdianov, где то паразитная нагрузка. Мегером проверить линии. Либо разбирать схемы в распред коробках.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2021 в 09:32:37
megrad, спасибо! Распайки, за редким исключением, все замурованы, а Мегера у меня пока нет)) Друзья, есть у кого-нибудь Мегер, чтобы приехать в Новоалександрово Мытищинского р-на (это по Дмитровке), чтобы помочь с этим?
04.09.2021 в 09:43:11
Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.
04.09.2021 в 15:23:02
avdianov, фото автомата в студию можно?
04.09.2021 в 18:19:04
avdianov написал: сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает
там уже дорожка из угля :)
megrad написал: Мегером проверить линии.
На зачем? :killyourselfbywall: Если омметр уже показывает 55 ом, Какое новое знание принесет меггер? Вот зачем ерунду писать лишь бы написать?
strider1978 написал: Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.
strider1978, Присоединяюсь.
Искать лучше в полной темноте и тишине - может увидите где вспышка или определите направление хлопка. Есть и более сложные методы - но нужен специалист и приборы. (у меня таких нет)
04.09.2021 в 22:10:32
avdianov написал: Доброго утра, коллеги!
Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время. Что делать, куда бежать?
avdianov,
avdianov написал: Что делать, куда бежать?
обратиться к Чернышевскому ;) / / для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но) в щите домашнем УЗО есть ? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.09.2021 в 23:57:19
ZooZoo написал: для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но)
дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса
05.09.2021 в 00:01:21
BV написал: дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса
да, и это тоже спасибо за дополнение, возможно, что ТС что-то вспомнит :o / / avdianov, мне в Капустино давно нужно съездить, но все никак время не выберу а Вы там недалеко
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2021 в 09:11:37
ZooZoo, буду крайне признателен, если найдёте время заскочить к нам!
УЗО нет, автоматы АВВ серии S200
Выходит, фаза где-то «утекает» в землю, и, если бы стояло УЗО, то оно держало бы линию отключённой. А так, при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?
Может ли быть ещё какая-то причина, например: одна из ламп при нагреве начинает коротить? Бывало ли у вас такое в практике?
05.09.2021 в 14:00:08
avdianov написал: Выходит, фаза где-то «утекает» в землю,
не верно! (или не совсем верно.... но не суть важно) Вы же сами пишете:
avdianov написал: сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом,
avdianov написал: при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?
это верно. Ток бежит через дорожку из углерода, в который превратилась изоляция провода. Дорожка нагревается сопротивление становится меньше, ток больше - хлопок и дорожка выгорает. Но по краям остается углерод... Далее включаете автомат и начинается следующий цикл - углерод проводит ток, греется, еще часть изоляции превращается в углерод, нагрев вспышка и далее аналогичные циклы.
Эти циклы в начале бывают с периодом несколько недель, потом время сокращается до нескольких дней, дней, часов и минут. Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают. Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов. Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой. И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения. Время поиска - не предсказуемо.
05.09.2021 в 19:47:01
avdianov написал: буду крайне признателен, если найдёте время заскочить к нам! УЗО нет, автоматы АВВ серии S200
я бы с радостью, правда, но времени пока не особо, да и нужно знать, за что бороться :o / /
BV написал: Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают. Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов. Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой. И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения. Время поиска - не предсказуемо.
завтра предстоит подобный поиск (новая двужильная проводка в доме без реконструкции стояка продержалась 2 недели, затем стало срабатывать УЗО; пока грешу на плинтусы, которые крепились "сверловка + саморезы"); жаль, приборов маловато
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2021 в 19:51:24
ZooZoo,
ZooZoo написал: завтра предстоит подобный поиск (новая двужильная проводка в доме без реконструкции стояка продержалась 2 недели, затем стало срабатывать УЗО; пока грешу на плинтусы, которые крепились "сверловка + саморезы"); жаль, приборов маловато
из
05.09.2021 в 19:59:48
BV написал: возможно хватит отвертки с лед диодом
не, ну не до такой же степени я опустился :D хотя, начинаю обычно с подобного прибора, да
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2021 в 20:12:44
ZooZoo написал: не, ну не до такой же степени я опустился :D
Это всего лишь означает, что вы еще не достигли первого уровня Мастера :) Наивысший - без приборов и на расстоянии :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.