Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

14.10.2021 в 09:28:11

Добрый день. Уважаемые профи объясните мне пожалуйста, что не так происходит и где собака закрыта? Дано: Led люстра с пультом. Сенсорные выключатели. Проблема: при включении люстры все выключатели в доме начинают жить своей жизнью. Не включаются и не выключаются. Как в щитке выключаю автомат на эту люстру, все начинает работать.

Куда копать даже не знаю.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

14.10.2021 в 10:39:20

Даже ничего не соображая в электрике я бы сначала поменял местами на подключении ноль с фазой, потом бы уже бил тревогу.

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

14.10.2021 в 12:26:43

Мишутк, спасибо, но пройдено. Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2021 в 16:05:09

Metrophi написал: Проблема: при включении люстры все выключатели в доме начинают жить своей жизнью.

значит радиоканал люстры или драйвера не дружат с остальной техникой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

14.10.2021 в 16:28:15

Metrophi написал: Мишутк, спасибо, но пройдено. Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток

Metrophi, выключатели сенсорные проводные или тоже радио?

Бесперебойник дома есть? Запитайте люстру от бесперебойника в оффлайн режиме (выдернут из розетки). Здесь проблема просочится только по радиоканалу, хотя блок работает тольк на прием. Нет у него функции что-то посылать. Если проблема в линии питания, то развязка через бесперебойник в режиме оффлайн обеспечит на время эксперимента работу всех механизмов.

Если эксперимент будет удачным, то попробовать подключить люстру через сетевой фильтр (имеющийся в доме или одолжить). Повезет - фильтр распотрошить и переставить схему в люстру (или на ее линию питания). Не повезет, тогда с результатами сюда, электронщики посоветуют что использовать для фильтра этой люстры. Думаю, блок управления стоит как сама люстра, искать ему замену не стоит.

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

15.10.2021 в 09:53:56

Мишутк, выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

15.10.2021 в 16:52:24

Metrophi написал: выключатели только сенсорные.

Неплохо бы модель люстры и выключателей, а то может это известные болячки для данных моделей и/или возможно есть лекарство. Ну и неплохо бы схему набросать. Так же если не работает в рамках всей квартиры попробовать собрать макет на столе, подключив люстру и выключатели для проверки работы, а то может влияние от наводок проводов идёт или схема включения не верная (возможно стоит ознакомится с документацией/рекомендациями/инструкцией на устройства).

Metrophi написал: Выключатели без стекла также работают

То есть люстра не при делах? Или при включении люстры тоже перестают работать?

Metrophi написал: как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы.

Что говорит производитель?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

15.10.2021 в 23:22:13

Metrophi написал: Мишутк, выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.

Metrophi, какая лампа ...как часы?

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

18.10.2021 в 18:15:59

ser000, Схема такая

Точного взаимодействия пока не могу понять. Но похоже в некоторых случаях выключатель начинает работать при более сильном нажатии. Либо с задержкой после нажатия. Но опять же таки, не всегда так. Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

03.11.2021 в 10:05:02

Ещё одна заметка: Люстра имеет несколько уровней мощности. И если не делать её максимально яркой, выключатели работают в нормальном режиме. Если на максимуме, то такие фокусы появляются.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2021 в 11:15:12

Metrophi, на люстре есть контакт "земли". Подключать его не пробовали?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

03.11.2021 в 14:24:01

Metrophi написал: Схема такая

В приведённом эскизе 3 фазы, спишем на особенность представления одной фазы.

Metrophi написал: Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.

Схема данная производителем для ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, а вы используете светодиоды?

Возможно нужно это:

[автоматический переовд с польского] Адаптер для выключателей и диммеров livolo VL-PJ01 Минимально необходимая нагрузка на систему составляет 15Вт, при меньшей нагрузке могут возникнуть проблемы типа мигания подсветки или источника света, эту проблему можно устранить, применив оригинальный адаптер для Led Livolo VL-PJ01. Адаптер рекомендуется для каждой системы со светодиодными источниками. Специально разработанная электронная схема устраняет все проблемы, она отличается очень низким энергопотреблением 0,2 Вт. https://oswietlenie-led.biz/pl/p/VL-PJ01-Adapter-do-oswietlenia-led-Livolo/1262 Сенсорные выключатели рассчитаны на работу с любыми лампами, включая LED лампы и LED ленты. Выключатели имеют интеллектуальную систему обнаружения подключаемых источников света. Иногда, в редких случаях, выключатель не может обнаружить подключаемую нагрузку, что приводит к некорректной работе выключателя. В таких случаях необходимо установить адаптер. https://magazun.com/p187587/

В некоторых сенсорных выключателях такой адаптер для диодных ламп может быть в комплекте:

В комплект входит светодиодный адаптер, который позволяет использовать выключатель даже для ламп со светодиодами. https://aredi.ru/sensornyy_svetilnik_pereklyuchatel_steklyannyy_dvoynoy_razem_9623505470.html

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

03.11.2021 в 14:34:08

Metrophi написал: Ещё одна заметка: Люстра имеет несколько уровней мощности. И если не делать её максимально яркой, выключатели работают в нормальном режиме. Если на максимуме, то такие фокусы появляются.

Metrophi, борьба с помехами - инженерное искусство

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

12.03.2022 в 15:38:56

Решено! Лечится заменой на более мощный драйвер. Извиняюсь за такое фото, пришлось скрин делать. Исходник удалил видимо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу