18.10.2021 в 10:51:19
Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
18.10.2021 в 11:21:05
Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
Amber, автомат на сколько ампер?
18.10.2021 в 11:39:01
16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.
18.10.2021 в 11:44:52
BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)
По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.
Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.
18.10.2021 в 11:54:45
ВТБ! написал: 16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.
ВТБ!, там и на 6 ампер автомат стоит.никто не знает как там что подключено
18.10.2021 в 12:13:08
Ну подключено оно всё в каком-то таком стиле (смотровой щиток под электрическим):
А вот общий вид всего щитка. УЗО на 30 верхнее не вышибает
18.10.2021 в 13:29:19
Amber,
А разве верхнее УЗО связано со стиральной машиной? Для понимания надо открыть пластрон и отрисовать схему щита .
18.10.2021 в 13:36:15
AlexeyL написал:
BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)
По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.
Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.
AlexeyL, спасибо за уточнение. Значит надо меггерить ТЭН стиралки и стиралку в целом. Если не оно, проводку, не оно - менять УЗО.
18.10.2021 в 13:37:27
Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
Amber, когда пишите - отличайте автомат защиты по току и узо
18.10.2021 в 14:23:01
BV написал:
Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает
Amber, когда пишите - отличайте автомат защиты по току и узо
BV, постараюсь )
BV написал:
AlexeyL написал:
BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)
По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.
Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.
AlexeyL, спасибо за уточнение. Значит надо меггерить ТЭН стиралки и стиралку в целом. Если не оно, проводку, не оно - менять УЗО.
BV, из того, что под рукой - мультиметром DT-830b проверить сопротивление между контактами вилки. На положении переключателя режимов 2000k показывает 1. между любым из контактами и землёй; показывает 265 между двумя контактами вилки.
Этого достаточно, чтобы приговорить машинку?
18.10.2021 в 15:11:42
Amber написал: Этого достаточно, чтобы приговорить машинку?
нет. исправная машинка может иметь ток утечки почти достаточный для срабатывания исправного УЗО на 10 мА, а у Вас на эту линию кроме машинки ещё что то подключено, и это всё вместе. даже при всём исправном может выбивать это УЗО (УЗО на 10 мА ставится на одного потребителя). варианты: само УЗО могло слегка просесть по току, электропроводка могла отсыреть (микротрещины, соединения) Есть УЗО на 30 мА, поставьте его вместо этого. Или есть нормальный удлинитель? подключите через него машинку в любую розетку отключающуюся верхним УЗО, если в машинке накрывается ТЭН то и оно вскоре будет срабатывать, хотя вряд ли что могло случиться с новой машинкой
18.10.2021 в 15:13:49
AlexeyL написал: Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА
будучи единственной нагрузкой на этой линии, две машинки, или машинка и ещё что то вправе выбивать это УЗО
18.10.2021 в 15:34:36
От другой розетки в этой квартире через сетевой фильтр Kappla икеевский (с заземлением, да и вообще электрика икеи на мой взгляд довольно приличная), стиралка весь цикл нормально проводит. Висит ли та другая розетка на верхнем УЗО или нет - не знаю
Но на УЗО 10мА совершенно точно висят 5 светодиодных ламп, которые чуть-чуть светятся, будучи выключенными.
Пока вызвал мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё
18.10.2021 в 16:05:50
мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё Amber, Если эти мастера приедут без мегаомметра и при этом откажутся от гарантийных обязательств , то можете смело жаловаться на них производителю.
18.10.2021 в 16:33:41
dokar написал: мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё Amber, Если эти мастера приедут без мегаомметра и при этом откажутся от гарантийных обязательств , то можете смело жаловаться на них производителю.
dokar, спасибо, учту. Надо будет за это время нагуглить, как на вид мегаомметр от мультиметра отличить )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу