AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.10.2021 в 18:11:35

new1new написал: редставить вариант с каким-нибудь китайским конвектором сделанным из железа на нём же вполне может пойти напряжение на корпус?

Может. Если при этом железный корпус заземлён, то прямо в момент нарушения изоляции обязано мгновенно сработать УЗО, которое У Вас обязано быть. Да, и при коротком замыкании рабочего нуля на заземлённый корпус УЗО тоже срабатывает мгновенно. Обычный автомат срабатывает только при коротком замыкании фазы на корпус.

Если корпус не заземлён, то то же самое УЗО сработает при прикосновении человека, если пойдёт опасный для человека ток.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.10.2021 в 18:19:16

new1new написал: скрывали этот hager и очень ругали за время отключения и за хреновый расцепитель

это хороший расцепитель. он скидывает с себя напряжение при сработке, во вторых его не удастся спалить удерживая клювик автомата, а во первых: у него реальные честные характеристики соответствующие нормам, а не влажные мечты маркетологов с балабольских островов

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.10.2021 в 18:31:36

new1new написал: Если я добавлю Abb CM-MPS.21 на ввод

это реле контроля фаз, оно следит за чередованием, асимметрией и обрывом фаз, ну и ноля в т.ч. оно нежное. и нужно для того чтобы не пальнуть чего нибудь в неполнофазном режиме или не прокрутить не в ту сторону. а в быту сгодится разве что на то, чтобы переключиться с одного ввода на другой. да и тут на самом деле есть масса более вкусных решений

0

человек-электрик

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.10.2021 в 18:50:25

new1new написал: Abb CM-MPS.21 на сколько я понял мерит напряжение на нейтрали тоже.

Abb CM-MPS.21 мерит напряжение на трёх фазах и нейтрали. И при однофазном подключении оно сразу скажет "Авария, две фазы отвалились!"

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.10.2021 в 18:55:00

AlexeyL, сразу-то всё зачем разбалтывать? :nо: может человек не знал на что потратить десятку

0

человек-электрик

new1new
new1new
Новичок

Регистрация: 29.07.2021

Москва

Сообщений: 29

25.10.2021 в 19:28:37

AlexeyL написал:

new1new написал: Abb CM-MPS.21 на сколько я понял мерит напряжение на нейтрали тоже.

Abb CM-MPS.21 мерит напряжение на трёх фазах и нейтрали. И при однофазном подключении оно сразу скажет "Авария, две фазы отвалились!"

AlexeyL,

jaja написал: AlexeyL, сразу-то всё зачем разбалтывать? :nо: может человек не знал на что потратить десятку

jaja, Во первых недесяточку а 4т а во вторых вот цитата из мануала CM-MPS.11 и CM-MPS.21 могут также использоваться для контроля однофазного напряжения. Для этого необходимо соединить премычкой внешние клеммы реле (L1,L2,L3) и подсоединить к фазному прово- днику. При этом необходимо выключить функцию контроля чередования фаз, а пороговое значение асимметрии фаз установить на максимум (25 %).

0
new1new
new1new
Новичок

Регистрация: 29.07.2021

Москва

Сообщений: 29

25.10.2021 в 19:30:41

jaja написал:

new1new написал: Если я добавлю Abb CM-MPS.21 на ввод

это реле контроля фаз, оно следит за чередованием, асимметрией и обрывом фаз, ну и ноля в т.ч. оно нежное. и нужно для того чтобы не пальнуть чего нибудь в неполнофазном режиме или не прокрутить не в ту сторону. а в быту сгодится разве что на то, чтобы переключиться с одного ввода на другой. да и тут на самом деле есть масса более вкусных решений

jaja, что посоветуете?

Hager мне не подойдет ещë и тем что само не включится, а продукты жалко)))

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.10.2021 в 21:11:06

new1new, с продуктами ничего не случится. чаще всего ноль отгорает на форуме и не реальный, а тот самый, сферический. в реальности же если такая авария произойдет, а никого нет дома - холодильник долго не растает

0

человек-электрик

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

25.10.2021 в 21:26:44

new1new, поставьте после вводного АВ что-нибудь типа РБУЗ D2 63 и не парьте себе мозг. Если у Вас в доме была реконструкция, и стояки пятипроводные, для появления потенциала на ОПЧ Нужно, чтобы оборвался ПЕН на участке от ТП до ВРУ, а это вряд ли.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.10.2021 в 21:28:12

jaja, Здесь очень многие юзвери думают, что автомат отключается при превышении его номинала на 0,1% мгновенно, а бактерии нападают на продукты в холодильнике прямо за секунду до его отключения и сжирают всё содержимое втечение получаса. Информация из мануала холодильника, что он может держать температуру до 17 часов при условии что его не будут открывать почему-то считается лживой

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.10.2021 в 21:29:23

СтранникXXI написал: new1new, поставьте после вводного АВ что-нибудь типа РБУЗ D2 63 и не парьте себе мозг.

СтранникXXI, это так скучно... А как же :killyourselfbywall:

0