Добрый день! Направьте пж.

Есть ситуация: Стиральная машинка при включении зажигает индикатор работы и идет по программе. В момент когда нужно наливать воду, выключается. Автоматы/узо не срабатывают. Чайник воткнутый в эту же розетку, не работает. Что пропадает - фаза или ноль - неизвестно. Через некоторое время розетка вновь становится "рабочей". Чайник на 3квт кипятится спокойно. Сама с/машинка от другой розетки функционирует.

Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.10.2021 в 14:05:38

nik135 написал: Какие шаги предпринять?

Разобрать розетку. Обратить внимание на следы подгорания в месте крепления проводов. При наличии - разобрать, зачистить и собрать заново, при серьёзном повреждении контактов заменить всю розетку. Та же беда может быть в любом незатянутом соединении. Узел греется, деформируется от нагрева, и работает как тепловой расцепитель автомата.

0
Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 14:52:35

AlexeyL, розетка разобрана в первую очередь(еще до данного топика). все контакты подтянуты. Следов подгорания/теплового воздействия нет. И опять же до включения арматуры подачи воды нагрузка мизерная. Тут что-то хитрее.

зы. Щиток визуально осмотрен, контакты опять же все подтянуты.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.10.2021 в 15:06:07

nik135 написал: Тут что-то хитрее.

Что-то не более хитрое, но в другом месте. На пути между щитком и розеткой.

Кабель на концах - в щите и в розетке - на вид одинаковый? В старом жилье подобным образом умеет вести себя соединение старого алюминия с новой медью, которое делали где попало.

0
Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 15:14:48

AlexeyL, скорее всего Вы правы, но:

  1. Жилой фонд новый, что не исключает сделанной "как попало" проводки. Кабель визуально одинаковый. Мегаомметр может обнаружить плохое соединение?
  2. Чайник на 3квт спокойно закипает, а это минут 5. А стиралка через 30 сек "выбивает" розетку.

Может хандрить УЗО ? отключаться, реагируя на определенный вид нагрузки? Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

25.10.2021 в 15:45:12

nik135, Электроклапан залива воды - осмотреть .

0
Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 15:49:10

dokar, машинка через удлинитель работает от другой розетки...

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

25.10.2021 в 16:12:29

Проводка - алюминий ? Тогда может вероятно где-то лопина\трещина в жиле. Чайник - чисто активная нагрузка. Клапан заливки воды - индуктивность.

0
Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 16:25:22

VladM, проводка - медь, одножильная. Почему клапан - индуктивность? На мой взгляд та же активная нагрузка...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.10.2021 в 16:29:16

nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...

Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.

Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.

0
Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 16:53:59

AlexeyL, спс за совет. Заказал, попробую протестировать тестером.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2021 в 17:04:40

nik135 написал: Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?

Линия на СМ отдельная?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nik135

Местный

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 17:15:51

megrad, да, линия отдельная

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111336

25.10.2021 в 17:21:42

Про стиралку можно не париться, если чайник не работает. Включите чайник и идите по линии от УЗО или АВ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111336

25.10.2021 в 17:22:39

AlexeyL написал:

nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...

Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.

Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.

AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая