25.10.2021 в 14:00:11
Добрый день! Направьте пж.
Есть ситуация: Стиральная машинка при включении зажигает индикатор работы и идет по программе. В момент когда нужно наливать воду, выключается. Автоматы/узо не срабатывают. Чайник воткнутый в эту же розетку, не работает. Что пропадает - фаза или ноль - неизвестно. Через некоторое время розетка вновь становится "рабочей". Чайник на 3квт кипятится спокойно. Сама с/машинка от другой розетки функционирует.
Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?
25.10.2021 в 14:05:38
nik135 написал: Какие шаги предпринять?
Разобрать розетку. Обратить внимание на следы подгорания в месте крепления проводов. При наличии - разобрать, зачистить и собрать заново, при серьёзном повреждении контактов заменить всю розетку. Та же беда может быть в любом незатянутом соединении. Узел греется, деформируется от нагрева, и работает как тепловой расцепитель автомата.
25.10.2021 в 14:52:35
AlexeyL, розетка разобрана в первую очередь(еще до данного топика). все контакты подтянуты. Следов подгорания/теплового воздействия нет. И опять же до включения арматуры подачи воды нагрузка мизерная. Тут что-то хитрее.
зы. Щиток визуально осмотрен, контакты опять же все подтянуты.
25.10.2021 в 15:06:07
nik135 написал: Тут что-то хитрее.
Что-то не более хитрое, но в другом месте. На пути между щитком и розеткой.
Кабель на концах - в щите и в розетке - на вид одинаковый? В старом жилье подобным образом умеет вести себя соединение старого алюминия с новой медью, которое делали где попало.
25.10.2021 в 15:14:48
AlexeyL, скорее всего Вы правы, но:
Может хандрить УЗО ? отключаться, реагируя на определенный вид нагрузки? Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...
25.10.2021 в 15:45:12
nik135, Электроклапан залива воды - осмотреть .
25.10.2021 в 15:49:10
dokar, машинка через удлинитель работает от другой розетки...
25.10.2021 в 16:12:29
Проводка - алюминий ? Тогда может вероятно где-то лопина\трещина в жиле. Чайник - чисто активная нагрузка. Клапан заливки воды - индуктивность.
25.10.2021 в 16:25:22
VladM, проводка - медь, одножильная. Почему клапан - индуктивность? На мой взгляд та же активная нагрузка...
25.10.2021 в 16:29:16
nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...
Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.
Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.
25.10.2021 в 16:53:59
AlexeyL, спс за совет. Заказал, попробую протестировать тестером.
25.10.2021 в 17:04:40
nik135 написал: Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?
Линия на СМ отдельная?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.10.2021 в 17:15:51
megrad, да, линия отдельная
25.10.2021 в 17:21:42
Про стиралку можно не париться, если чайник не работает. Включите чайник и идите по линии от УЗО или АВ
25.10.2021 в 17:22:39
AlexeyL написал:
nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...
Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.
Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.
AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.