megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2021 в 17:04:40

nik135 написал: Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?

Линия на СМ отдельная?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nik135
nik135
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 17:15:51

megrad, да, линия отдельная

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

25.10.2021 в 17:21:42

Про стиралку можно не париться, если чайник не работает. Включите чайник и идите по линии от УЗО или АВ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

25.10.2021 в 17:22:39

AlexeyL написал:

nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...

Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.

Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.

AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.10.2021 в 17:37:51

BV написал: AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая

Тестер позволяет одним движением, без разборки розетки, определить обрыв любого (одного) из трёх проводов. Даже в том случае, если розетка со шторками. Ну и наблюдать за восстановлением-пропаданием гуляющего контакта удобнее по светодиоду, а не по вольтметру или чайнику.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2021 в 17:47:56

nik135, ни чего в стену не забивали\сверлили?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nik135
nik135
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 17:54:44

проблема существует довольно давно. Корреляции с забиванием/сверлением на первый взгляд не прослеживается. Меня попросили "разобраться". Я вот и пытаюсь понять, какими инструментами это можно сделать. Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2021 в 18:47:02

nik135 написал: Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?

Прибор для поиска кабеля. Тепловизор. Как вариант - новая линия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

25.10.2021 в 20:10:29

nik135, что-то более долгоиграющее, чем чайник включать в эту розетку пробовали?

0
nik135
nik135
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Москва

Сообщений: 17

25.10.2021 в 20:13:11

СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

25.10.2021 в 20:26:44

nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.

nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу