25.10.2021 в 17:37:51
BV написал: AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая
Тестер позволяет одним движением, без разборки розетки, определить обрыв любого (одного) из трёх проводов. Даже в том случае, если розетка со шторками. Ну и наблюдать за восстановлением-пропаданием гуляющего контакта удобнее по светодиоду, а не по вольтметру или чайнику.
25.10.2021 в 17:47:56
nik135, ни чего в стену не забивали\сверлили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.10.2021 в 17:54:44
проблема существует довольно давно. Корреляции с забиванием/сверлением на первый взгляд не прослеживается. Меня попросили "разобраться". Я вот и пытаюсь понять, какими инструментами это можно сделать. Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?
25.10.2021 в 18:47:02
nik135 написал: Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?
Прибор для поиска кабеля. Тепловизор. Как вариант - новая линия.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.10.2021 в 20:10:29
nik135, что-то более долгоиграющее, чем чайник включать в эту розетку пробовали?
25.10.2021 в 20:13:11
СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
25.10.2021 в 20:26:44
nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.
25.10.2021 в 20:48:43
СтранникXXI, чтож, попробую. Если вентилятор проработает долго,о чем это может говорить?
25.10.2021 в 20:59:50
nik135 написал: СтранникXXI, чтож, попробую. Если вентилятор проработает долго,о чем это может говорить?
nik135, сначала попробуйте. А пока уточните, пожалуйста, в какой именно момент отрубается СМ и что она делает до того.
25.10.2021 в 22:03:52
VladM написал:
СтранникXXI написал:
nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.
СтранникXXI, К примеру лучше мощный пылесос
VladM, судя по рассказу ТС (если он ничего не путает), это не должно иметь особого значения.
25.10.2021 в 22:07:06
nik135, замените автомат на заведомо исправный.
25.10.2021 в 22:33:48
nik135, фото щитка и АВ покажите срабатывает, скорее всего, тепловой расцепитель в АВ как Radio выше сказал - попробуйте поменять АВ но сначала фото, конечно, интересно глянуть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.10.2021 в 11:16:41
СтранникXXI написал:
VladM написал:
СтранникXXI написал:
nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.
СтранникXXI, К примеру лучше мощный пылесос
VladM, судя по рассказу ТС (если он ничего не путает), это не должно иметь особого значения.
Хотя, в принципе, эксперимент с пылесосом может быть более надежным.
26.10.2021 в 11:18:41
ZooZoo написал: срабатывает, скорее всего, тепловой расцепитель в АВ
Но чайник при этом работает исправно. Подождем результатов эксперимента с вентилятором или пылесосом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.